- 13 mai 2024, 17:14
- Forum : Electricité
- Sujet : Cherche logiciel alternatif
- Réponses : 7
- Vues : 141
Re: Cherche logiciel alternatif
Y'a bien Qelectrotech qui est gratos mais qui sort des trucs pas terribles. Ou bien des softs gratuits mais un peu mieux que Qelectrotech ? J'ai eu utilisé Qelectrotech pour faire un schéma d'une dizaine de page, je dirais pas que c'est le top mais pour du gratuit faut pas se plaindre. Ça nécessite...
- 13 mai 2024, 17:07
- Forum : Siemens
- Sujet : accu non initialisé
- Réponses : 2
- Vues : 110
Re: accu non initialisé
Salut Dans les deux premières lignes: (On se demande à quoi sert ces lignes) L 0 ==i Mais ca ne lui va pas: il faut charger une valeur dans ACCU 2 pour effectuer la comparaison. L 'qqchose' dans ACCU1 L 0 dans ACCU2 ==i ACCU1=ACCU2 ? La ça va compiler A priori initialement il reprenait la valeur du ...
- 30 avr. 2024, 16:58
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Ce n'est qu'un au revoir, mes frères !
- Réponses : 10
- Vues : 391
Re: Ce n'est qu'un au revoir, mes frères !
He beh!
Courage!
Courage!
- 01 avr. 2024, 20:22
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-400] Step7 Multi utilisateurs
- Réponses : 3
- Vues : 255
Re: [S7-400] Step7 Multi utilisateurs
Salut, Il y a longtemps de cela on avait travaillé en multi-user (à 2) sur un programme en phase de mise au point atelier. Pas de soucis. C'était sur STEP7 5.4 de mémoire. Ça marchait plutôt bien, il verrouillait les blocs qui était déjà utilisé. De mémoire c'était pas sous licence alors que sur TIA...
- 20 mars 2024, 12:52
- Forum : Réseaux
- Sujet : Ethernet/IP
- Réponses : 2
- Vues : 322
Re: Ethernet/IP
Salut, Pour paraphraser E.Baer dans mission Cléopâtre, je ne crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvais Protocole :D L'Ethernet/IP qui soit dit en passant est l'adaptation du DeviceNet sur Ethernet, fonctionne bien quand tu es dans un environnement constructeur genre Allen Bradley, comme le Profinet...
- 18 mars 2024, 14:00
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1200] Mise à l'échélle module température
- Réponses : 3
- Vues : 359
- 16 mars 2024, 11:33
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1200] Mise à l'échélle module température
- Réponses : 3
- Vues : 359
Re: [S7-1200] Mise à l'échélle module température
Salut
tu poses ça la, comme ça, sans explication.
Faudrait au moins avoir la visu dynamique, on est pas divin.
tu poses ça la, comme ça, sans explication.
Faudrait au moins avoir la visu dynamique, on est pas divin.
- 11 mars 2024, 17:20
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] entrées safety
- Réponses : 9
- Vues : 859
Re: [S7-1500] entrées safety
Salut,
Oui c'est ça. L'envoi de la deuxième valeur (ACK_ID) doit se faire au minimun une seconde après le déclenchement de la fonction et au maximum une minute après (= le bloc gère des temps de sécu entre les actions).
Oui c'est ça. L'envoi de la deuxième valeur (ACK_ID) doit se faire au minimun une seconde après le déclenchement de la fonction et au maximum une minute après (= le bloc gère des temps de sécu entre les actions).
- 29 févr. 2024, 11:39
- Forum : Siemens
- Sujet : [WinCC Unified] export de donnée depuis IHM sur clé
- Réponses : 7
- Vues : 785
Re: [WinCC Unified] export de donnée depuis IHM sur clé
Salut, Merci pour ton partage! Pour info j'ai aussi réussi à faire communiquer mon IPC avec l'automate :D Dans le panneau de configuration, se trouve le programme de paramétrage de l'interface PG/PC: Mon IPC ayant 4 interfaces Réseau il faut rediriger la connexion "S7ONLINE" utilisée pour ...
- 27 févr. 2024, 15:56
- Forum : Siemens
- Sujet : [WinCC Unified] export de donnée depuis IHM sur clé
- Réponses : 7
- Vues : 785
Re: [WinCC Unified] export de donnée depuis IHM sur clé
Unified,Je suis en plein dedans ;
Pour l'instant j'essaie de faire communiquer mon IHM (WinCC Unified RT PC) avec l'automate.
Je suis pas trop en avance sur le sujet
Pour l'instant j'essaie de faire communiquer mon IHM (WinCC Unified RT PC) avec l'automate.
Je suis pas trop en avance sur le sujet