7113 résultats trouvés

par itasoft
29 mai 2024, 20:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Fichier DATA comment extraire la valeur des REAL
Réponses : 2
Vues : 86

Re: Fichier DATA comment extraire la valeur des REAL

les valeurs des doubles mots, réel c'est composé de 2 simples mots %MW Je vois pas ou est le pb Exemple : Dans PL7-PRO je déclare une variable REAL à l’adresse %MF100 Dans Unity je déclare une variable REAL à l’adresse %MW100 Après injection du .DAT dans Unity je retrouve la même valeur que dans mon...
par itasoft
27 mai 2024, 17:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration TSX vers M221 possible ?
Réponses : 8
Vues : 270

Re: Migration TSX vers M221 possible ?

autom30 a écrit : 27 mai 2024, 14:23 et la migration d'un m340 vers un M221 est possible ?
---------------
NON
par itasoft
27 mai 2024, 14:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration TSX vers M221 possible ?
Réponses : 8
Vues : 270

Re: Migration TSX vers M221 possible ?

vers M221 impossible vers M340 voir le post à MigaNuts
par itasoft
27 mai 2024, 13:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration TSX vers M221 possible ?
Réponses : 8
Vues : 270

Re: Migration TSX vers M221 possible ?

c'est quel TSX ? possible seulement pour le TSX07
par itasoft
27 mai 2024, 10:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Global Data sur le M580
Réponses : 4
Vues : 121

Re: Global Data sur le M580

OK, merci, j'avais encore pas vu ce coupleur gadget, BMXNGD0100. je regarde ça
par itasoft
27 mai 2024, 09:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Global Data sur le M580
Réponses : 4
Vues : 121

Global Data sur le M580

Slts,
Jusqu'à présent pour reconduire le GLOBAL DATA sur un M340 je mettais un coupleur NOE
J’ai pas trouvé si on pouvais ou pas le reconduire sur un M580
???
par itasoft
26 mai 2024, 15:06
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M241 Permutation de trois (3) Pompes
Réponses : 7
Vues : 438

Re: M241 Permutation de trois (3) Pompes

ok, ceci dit si il n'as que 3 pompes seulement, il peut faire faire un Tri bestial mot à mot, LOL
par itasoft
24 mai 2024, 18:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M241 Permutation de trois (3) Pompes
Réponses : 7
Vues : 438

Re: M241 Permutation de trois (3) Pompes

@jambe C’est bien ce qu’il faut faire, mais après le Tri « Général Boulanger » (croissant) tu ne sais plus quel est le n° de la pompe qui se retrouve en première position, En fait il faut un tableau à deux dimensions, une pour les temps l’autre pour les n° des pompes exemple; https://forum-automatis...
par itasoft
24 mai 2024, 13:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : temporistion de defaut et rearmement unitaire M340
Réponses : 7
Vues : 322

Re: temporistion de defaut et rearmement unitaire M340

un exemple, si discordance entre %Q et %I la tempo démarre --------- %Q0.3.0 = Sortie commande ouverture vanne %I0.2.0 = Capteur vanne en position ouverte %MW1.0 = Bit de défaut TON_1 = instance Tempo ON (* Exemple de défaut ouverture vanne temporisé *) TON_1(IN:=%I0.2.0 XOR %Q0.3.0, PT:=t#2s, Q=>%M...
par itasoft
23 mai 2024, 19:30
Forum : Demandes d'emploi
Sujet : Comment trouver un emploi dans l'automatisme en 2024 ?
Réponses : 5
Vues : 245

Re: Comment trouver un emploi dans l'automatisme en 2024 ?

et pourquoi tu l'as mise 5 fois ???