La recherche a retourné 104 résultats

par Laurent
11 mars 2024, 08:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX87] TSX 87 455 lent
Réponses : 10
Vues : 435

Re: [TSX87] TSX 87 455 lent

Salut,

concernant la config du programme, qu'y a-t-il comme tâches ?
Seulement la tâche MAST, ou bien aussi des tâches interruption, FAST, AUX ?
Suivant comment elles sont paramétrées, ça peut jouer sur le temps de cycle et le traitement des communications, il me semble.
par Laurent
23 févr. 2024, 09:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] DFB et SFC
Réponses : 15
Vues : 584

Re: [Ecostruxure Control Expert] DFB et SFC

un DFB pour chaque équipement (par exemple, une vanne) ----------- Si ça veut dire que une vanne est un équipement alors c'est pas possible, ceci dit, pour moi une vanne c'est pas un équipement mais un actionneur Par contre, La commande et le contrôle d'une vanne peut bien être encapsulé dans un DF...
par Laurent
22 févr. 2024, 08:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] DFB et SFC
Réponses : 15
Vues : 584

Re: [Ecostruxure Control Expert] DFB et SFC

Salut, tu pourrais implémenter la gestion des équipements dans un sous-programme paramétrable (écrit en SFC), puis appeler ce sous-programme depuis une section de la tâche MAST, en lui passant des paramètres via les variables globales définies. Par curiosité, ton client doit avoir une sacrée bonne r...
par Laurent
19 janv. 2024, 09:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Quantum avec Unity
Réponses : 10
Vues : 3015

Re: Quantum avec Unity

Salut, si tu ne peux passer que par une liaison série, il te faut un convertisseur RS232-Modbus+, à raccorder sur le troisième port série de l'UC, en partant du haut. Un intervenant de Schneider Electric est venu récemment, il utilisait un boitier TSXCUSBMBP, qui ressemble à ça : https://www.google....
par Laurent
16 janv. 2024, 09:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M340] Code qui fait ramer le PLC
Réponses : 11
Vues : 511

Re: [M340] Code qui fait ramer le PLC

Salut, Quelques propositions : 1. d'ordre cosmétique : - tu as un style d'indentation assez propre, mais je te propose le mien qui, à mon sens, met davantage en évidence la structure des blocs conditionnés et les opérandes des équations. Dans les structures conditionnelles ou itératives, je mets les...
par Laurent
12 janv. 2024, 08:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : récupérer données tsx 47
Réponses : 101
Vues : 3291

Re: récupérer données tsx 47

Salut,

essaie de démarrer la console en retirant la batterie, ça m'a déjà dépanné.
par Laurent
05 janv. 2024, 16:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] DTM géneric en EternetIP RESOLU
Réponses : 15
Vues : 710

Re: [M580] DTM géneric en EternetIP RESOLU

Salut,

pour faire une capture avec Wireshark, il faut :
- soit que ton switch soit manageable et soit configuré pour faire du mirroring d'un des deux ports qui t'intéressent,
- soit que tu utilises un hub, pas un switch.
par Laurent
02 août 2023, 08:12
Forum : Siemens
Sujet : [S7-400] Mise en ligne et défaut machine
Réponses : 14
Vues : 623

Re: [S7-400] Mise en ligne et défaut machine

Tiens une nouvelle entrée du Système pifométrique : le poil de cul de vieille ! C'est régional ? On connait le poil de cul, le poil de cuisse de grenouille (plus petit), voire même, pour les barrés de métrologie, le quart de poil de cuisse de grenouille. Le poil de cul de vieille, c'est un multiple ...
par Laurent
12 juin 2023, 12:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Quantum] Nip 2212 communication.
Réponses : 1
Vues : 207

Re: [TSX Quantum] Nip 2212 communication.

Salut,

peux-tu faire un ping de la nouvelle NIP2212, à l'adresse IP que tu as mis dedans ?
Si le ping fonctionne, peux-tu lire l'état des entrées, avec un logiciel comme ModbusDoctor par exemple ?
par Laurent
01 juin 2023, 09:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Alternance journalière
Réponses : 15
Vues : 620

Re: [M221] Alternance journalière

Salut,

Je tenterais un truc du genre :

Code : Tout sélectionner

if jour <> mem_jour
then
    mon_bit := not mon_bit;
else
    ;
end_if;
mem_jour := jour;