954 résultats trouvés

par JC87
18 mai 2019, 11:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : demande aide : communication TSX Premium
Réponses : 1
Vues : 53

Re: demande aide : communication TSX Premium

Bonjour, Unity Pro s'utilise avec les Premium dont la référence se termine par un 4. Si c'est un 3 et sauf très rare changement de firmware c'est PL7-Pro. PL7-Pro ne tourne pas sous Windows 10. Il faut utiliser une image virtuelle de Windows XP SP. ce sujet a été abordé des dizaines de fois sur ce f...
par JC87
17 mai 2019, 08:58
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Question sur sécurité machine
Réponses : 7
Vues : 90

Re: Question sur sécurité machine

Bonjour, En ce qui concerne les arrêts catégorie 2 je n'en ai jamais fait car ce doit être des cas très particuliers. En catégorie 1 par contre j'ai fait des arrêt de machines à cylindres ou en cas d'arrêt d'urgence on doit non pas couper la puissance de suite mais faire tourner les cylindres à l'en...
par JC87
06 mai 2019, 23:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Différence entre FT21CBCL030 TSXTE01
Réponses : 8
Vues : 131

Re: Différence entre FT21CBCL030 TSXTE01

Bonsoir, Il faut absolument un convertisseur RS232-BC pour se connecter a des automates de la série 7 à l'exception des TSX17. Pour info le convertisseur Tele était en réalité un Westermo MA-21 plus facile a trouver. JC Edit : ta référence FT21CBC030 concerne peut être le câble Tele qui remplaçait l...
par JC87
25 avr. 2019, 22:07
Forum : Allen Bradley
Sujet : UDT avec Studio 5000
Réponses : 14
Vues : 158

Re: UDT avec Studio 5000

Non ça on ne peut pas. Il faut le faire offline et faire un transfert. Moi ça me posait problème car l'installation tournait. Au final j'ai travaillé avec les noms de réserve donnés par le programmeur originel. Pas très élégant mais ça marche.

JC
par JC87
25 avr. 2019, 11:35
Forum : Allen Bradley
Sujet : UDT avec Studio 5000
Réponses : 14
Vues : 158

Re: UDT avec Studio 5000

Bonjour, je me répond à moi même ça servira peut être a quelqu'un d'autre :D Donc nous avons fait appel à un ami (payant l'ami, mais bon on avait pas trop le choix) et le problème des variables FT View venait du fait que la supervision étant en réseau distribué avec serveur redondant, il fallait red...
par JC87
22 avr. 2019, 11:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Calcul de Temporisation
Réponses : 4
Vues : 134

Re: Calcul de Temporisation

Bonjour, Tu met ton calcul de consigne dans une variable intermédiaire en Time plutôt que directement sur la tempo et elle te servira pour faire une soustraction pour avoir la valeur restante. Je suppose bien entendu qu'on peut soustraire deux "time" en Somachine soit directement soit par un bloc fo...
par JC87
17 avr. 2019, 17:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Macro Com Modbus Twido
Réponses : 10
Vues : 189

Re: Macro Com Modbus Twido

J'ai récupéré les programmes en ligne car la boite qui a fait ça a fait frouillou et n'a rien laissé. Je suppose donc que les programmes, notamment celui du maitre était fonctionnel avant le drame. Le truc c'est que le couillon qui avait pondu le projet avait mis partout un mot de passe en protectio...
par JC87
17 avr. 2019, 15:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Macro Com Modbus Twido
Réponses : 10
Vues : 189

Re: Macro Com Modbus Twido

Bonjour, Quelque chose a changé c'est certain mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. En réalité ce dépannage a commencé l'année dernière en juillet. On a du en urgence modifier les programmes de tous les twido pour que les séquences d’arrosage (il s'agit d'un golf) qui étaient démarrées sur ...
par JC87
17 avr. 2019, 08:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Macro Com Modbus Twido
Réponses : 10
Vues : 189

Re: Macro Com Modbus Twido

Bonjour,

En effet c'était sous mes yeux et je ne le voyais pas, j'ai besoin de vacances :D quoiqu'il en soit ce code a l'air tout a fait correct. Il va falloir chercher ailleurs.

JC
par JC87
16 avr. 2019, 17:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Macro Com Modbus Twido
Réponses : 10
Vues : 189

Re: Macro Com Modbus Twido

En fait la macro c'est un EXCHx tout fait. Sur le principe je ne vois pas de problème particulier dans ce code mais comme je ne vois pas ce qui pourrai poser problème je cherche de ce coté. Merci quand même.

JC