1933 résultats trouvés

par JC87
28 mai 2024, 16:56
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Unilogics / Unitronics
Réponses : 4
Vues : 125

Re: Unilogics / Unitronics

Chez Unitronics toute la gamme Unistream a les mêmes caractéristiques au niveau de l'écran, hormis la taille bien entendu. Il me semble qu'on est limité à 256 éléments par écran et c'est déjà pas mal pour un IHM qui est beaucoup vendu dans des petites tailles genre 5/7 pouces. Tu devrai appeler PL S...
par JC87
27 mai 2024, 10:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Global Data sur le M580
Réponses : 4
Vues : 114

Re: Global Data sur le M580

itasoft a écrit : 27 mai 2024, 10:14 OK, merci, j'avais encore pas vu ce coupleur gadget, BMXNGD0100. je regarde ça
Un gadget à presque 1000 balles prix tarif :mrgreen:

JC
par JC87
27 mai 2024, 10:53
Forum : Siemens
Sujet : installation STEP7
Réponses : 6
Vues : 156

Re: installation STEP7

C'est curieux, j'ai installé un Step 7 après un TIA V17 et je n'ai pas eu ce problème, j'en ai eu d'autres mais pas celui là. Je suppose que tu a téléchargé les fichiers d'installation, peut être que quelque chose est corrompu ou quelque chose est manquant au niveau Windows comme le dit Pierro ? En ...
par JC87
27 mai 2024, 09:51
Forum : Siemens
Sujet : installation STEP7
Réponses : 6
Vues : 156

Re: installation STEP7

Hello,

Tu le lance en administrateur ?

JC
par JC87
27 mai 2024, 09:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : temporistion de defaut et rearmement unitaire M340
Réponses : 7
Vues : 310

Re: temporistion de defaut et rearmement unitaire M340

Bonjour, Déjà il faut travailler avec des bits de mots. C'est bien plus simple, pour acquitter il suffit de mettre 0 dans le mot ou le double mot de défaut et en une ligne tu acquitte 32 alarmes. Idem pour savoir si une alarme est présente il suffit de comparer le mot à 0 et on sait qu'une alarme es...
par JC87
27 mai 2024, 09:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M241 Permutation de trois (3) Pompes
Réponses : 7
Vues : 422

Re: M241 Permutation de trois (3) Pompes

Bonjour, J'ai eu fait un truc de ce genre en Siemens avec 5 compresseurs qui alimentaient des turbines à gaz. Comme ces installations tournent H24 il y a toujours à minima un compresseur en marche. Le principe qu'on avait retenu c'est de définir un besoin en nombre de compresseurs de 1 à 5 en foncti...
par JC87
23 mai 2024, 16:52
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Automaticien BR
Réponses : 4
Vues : 295

Re: Automaticien BR

Bonjour, Je ne suis pas spécialiste B&R mais je suppose qu'il est possible de refaire le programme et écraser ce qu'il y a dedans dans celui en place. Après va falloir quand même se cogner tout le programme en partant de zéro avec en plus l'apprentissage du soft et l'environnement B&R, pas s...
par JC87
21 mai 2024, 17:12
Forum : Siemens
Sujet : Modifications sur automate WinLC RTX
Réponses : 0
Vues : 91

Modifications sur automate WinLC RTX

Bonjour, Je vais probablement devoir faire des petites modifications de configuration matérielle et programme dans un pc box WINLC RTX F. J'ai le projet Step7 et je vois déjà que je ne peux pas modifier la station. Est ce que j'aurai besoin de WinAC avec une licence ou juste un package logiciel opti...
par JC87
21 mai 2024, 09:58
Forum : Siemens
Sujet : communication entre tia portale et twido suite
Réponses : 6
Vues : 313

Re: communication entre tia portale et twido suite

Surtout si tu ne veux pas d'aide, n’hésite pas a ne pas poser de questions claires et a donner le moins d'informations possible. Pour sûr, ça va marcher. Je pense qu'il est possible de faire encore mieux, genre "j’ai un problème avec mon tomate, qu'est ce qu'il faut que je fait ?" :mrgree...