La recherche a retourné 26 résultats

par syntaxerror
14 mars 2022, 15:01
Forum : Siemens
Sujet : Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
Réponses : 3
Vues : 913

Re: Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified

Bonjour Messieurs,

j'ai eu une réponse de Siemens sur le sujet;

TIA V17 avec WinCC Unified n'est pas compatible avec les anciennes bibliothèques de faceplates.
Il faut tout re développer :(
par syntaxerror
25 janv. 2022, 20:03
Forum : Siemens
Sujet : Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified
Réponses : 3
Vues : 913

Compatibilité bibliothèque faceplates TIA V17.2 Unified

Bonjour à tous, je test actuellement la V17 Unified de TIA et je me suis aperçu que les anciennes faceplates développées en V15,16 et qui appartiennent à une bibliothèque globale n'ont pas l'air d'être compatible. La bibliothèque a pourtant été migrée sans problème en V17 mais il est impossible de g...
par syntaxerror
29 janv. 2018, 21:44
Forum : Réseaux
Sujet : Prise en main à distance
Réponses : 21
Vues : 14745

Re: Prise en main à distance

tardieub a écrit : 29 janv. 2018, 13:10 Bonjour

Il y a aussi les "Sitemanager" de Secomea, distribués par KEP France.
http://www.kepfrance.fr/sitemanager-sit ... a1322.html
Très bons produits, bien adaptés à l'automatisme et à l'informatique industrielle
par syntaxerror
13 mars 2017, 17:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration Counter/Timer/Ton Pl7 vers M580
Réponses : 6
Vues : 4022

Migration Counter/Timer/Ton Pl7 vers M580

Bonjour à tous,

lors de la migration d'un projet PL7 sur Unity (v11.0) avec un M580, il apparait que le compilateur n'accepte pas les vieilles tempo de PL7 pro.

Y'a t-il un moyen quelconque de les utiliser quand même ?

Si non, quelqu'un aurait-il le code de ces 'oldies' afin de recréer des blocs ?
par syntaxerror
28 nov. 2016, 20:46
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [RESOLU] Lancer d'autres applis depuis Vijeo Runtime sur iPC
Réponses : 7
Vues : 3968

Re: Lancer d'autres applis depuis Vijeo Runtime sur iPC

Bon bah après investigation, effectivement il n'est pas possible de le faire avec vijeo designer...C bien dommage.
par syntaxerror
08 nov. 2016, 22:50
Forum : Réseaux
Sujet : Prise en main à distance
Réponses : 21
Vues : 14745

Re: Prise en main à distance

Salut,
Déterrage également, il y'a la solution Modem 3g Westermo avec une sim M2M.
Marche très bien avec UltraVnc.
par syntaxerror
08 nov. 2016, 22:05
Forum : Section soft
Sujet : Vos logiciels qui vous simplifient la vie d'automaticien
Réponses : 23
Vues : 37977

Re: Vos logiciels qui vous simplifient la vie d'automaticien

Je vois qu'on utilise à peu près les mêmes outils. Pas grand chose à rajouter ; _screenpresso outil très pratique pour le captures d'écran http://www.screenpresso.com/fr/ _vmware player que personne n'a cité, pour les machines virtuelles. Chez nous on l'utilise pour les anciennes versions des logici...
par syntaxerror
08 nov. 2016, 21:17
Forum : Supervision industrielle
Sujet : PC VUE : lancement d'un logiciel windows
Réponses : 9
Vues : 6163

Re: PC VUE : lancement d'un logiciel windows

Détaille un peu plus ton problème et ce que tu veux obtenir, ça nous aidera sans doute a te proposer une solution plus pointue. En gros je voudrais un bouton dans PC Vue qui me lance un logiciel installé sur le PC. Regarder du coté de la commande Start il y a une option /max qui permet de mettre l'...
par syntaxerror
08 nov. 2016, 20:35
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : [RESOLU] Lancer d'autres applis depuis Vijeo Runtime sur iPC
Réponses : 7
Vues : 3968

Re: Lancer d'autres applis depuis Vijeo Runtime sur iPC

Ok merci pour vos éclaircissements.
Je poserai la question à notre fournisseur.
par syntaxerror
06 nov. 2016, 17:46
Forum : Supervision industrielle
Sujet : PC VUE : lancement d'un logiciel windows
Réponses : 9
Vues : 6163

Re: PC VUE : lancement d'un logiciel windows

Salut,
tu aurais un exemple de soft?