3 résultats trouvés

par laurent02100
20 mai 2019, 13:58
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : fonction INT_TO_STRING sur Unity
Réponses : 5
Vues : 3071

Re: fonction INT_TO_STRING sur Unity

J'ai déjà fait ce genre de conversion a l'aide d'un DFB pour de la com entre un M340 et une centrale de frein abs avec une interface Rs232 / bus can Le trames d'echanges sont aussi des caractères ascii et certains retour de codes abs à traiter sont en hexa. A noter que ces trames ( envoi et receptio...
par laurent02100
09 août 2016, 16:53
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [PC Vue] Création Recette
Réponses : 1
Vues : 2175

Re: [PC Vue] Création Recette

'Creation d'une recette à partir d'une recette existante sub main () dim oldrec as str; dim NewID as str; dim title as str; dim auto as str; oldrec = GETARG("ARG1"); 'nom de la recette modèle créee manuellement, pas le choix, içi passée en argument depuis une fonction synoptique pcvue New...
par laurent02100
07 août 2016, 16:48
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [PC Vue] Recette
Réponses : 12
Vues : 7397

Re: [PC Vue] Recette

Pour remplir la liste de la combobox microsoft (insertion active x combobox microsoft v2.0 ) à partir des noms de recettes de PCVUE Private Sub TRUC() Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set dossier = fs.getfolder("C:\ARC Informatique\PcVue 11\Usr\Nomduprojetpcvue\R&qu...