La recherche a retourné 54 résultats

par Jeanmy21
04 août 2023, 09:50
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lexium LXM32 - Position [Résolu]
Réponses : 2
Vues : 211

Re: Lexium LXM32 - Position

Merci Bruce33

Je viens de faire des tests cela marche bien.
Mon codeur est bien absolu multitours
par Jeanmy21
03 août 2023, 16:06
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Lexium LXM32 - Position [Résolu]
Réponses : 2
Vues : 211

Lexium LXM32 - Position [Résolu]

Bonjour J'ai un Lexium LXM32M piloté par un S7-300 programme en STEP7. Je peux faire un jog / position / set position / Homing. Voila mon problème : Je fait setPosition ou Homing depuis Ste7 ou avec Somove La position est 3600 Je coupe la tension du variateur Je remet sous tension La position passe ...
par Jeanmy21
07 févr. 2023, 14:11
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : GP-prEX
Réponses : 1
Vues : 254

GP-prEX

Bonjour à tous, Je viens de télécharger le programme d'un automate SP-5700WC avec le logiciel GP-ProEX. Voici le paramétrage des device https://i83.servimg.com/u/f83/12/99/93/24/device10.png Dans le SUB-32 https://i83.servimg.com/u/f83/12/99/93/24/out10.png On pilote la variable [#internal]USER03100...
par Jeanmy21
25 mai 2021, 16:50
Forum : Siemens
Sujet : Commuication API physique à une IHM simulée
Réponses : 9
Vues : 3199

Re: Commuication API physique à une IHM simulée

as-tu vérifier les paramétrés de S7ONLINE ?

voici un lien qui pourrais t'aider Lien site Siemens
par Jeanmy21
25 mai 2021, 13:04
Forum : Siemens
Sujet : Simulation KTP900
Réponses : 1
Vues : 783

Re: Simulation KTP900

je viens de trouver la réponse à ma question.

sur le site de siemens : https://support.industry.siemens.com/cs ... w/88193789
par Jeanmy21
25 mai 2021, 11:01
Forum : Siemens
Sujet : Simulation KTP900
Réponses : 1
Vues : 783

Simulation KTP900

Bonjour à tous, Ce matin, j'ai simuler mon Automate CPU 1551SP-1 PN. Puis j'ai simuler mon IHM KTP900 Mon IHM dialoguait avec mon automate Comme j'ai le vrai automate, j'ai chargé le programme de mon automate Puis j'ai simuler mon IHM Mon IHM ne dialogue plus avec mon automate Mais liaison est OK ca...
par Jeanmy21
31 juil. 2020, 11:50
Forum : Siemens
Sujet : TIA Portal et Recette
Réponses : 6
Vues : 4045

Re: TIA Portal et Recette

Comme Mon HMI est HMI Confort, je peux faire des script. Je vais ajouter une variable "Numéro recette" Dans HMI, sur Evénement > Modification valeur je lance un script. Dans ce Script, je vais "EcrireVariableEnregistrementSurApi" et surement autre chose. J'ai déjà des contrat en ...
par Jeanmy21
24 juil. 2020, 10:29
Forum : Siemens
Sujet : TIA Portal et Recette
Réponses : 6
Vues : 4045

TIA Portal et Recette

Bonjour

voici ma configuration
  • CPU 1214C DC/DC/DC
  • TP700 Confort
J'ai des recettes dans mon HMI.
Actuellement, l’opérateur change de recette depuis HMI.
Je voudrais pouvoir change de recette en direct dans l'automate sans cliquer sur HMI

Est-ce possible ?
Si oui comment ?
par Jeanmy21
31 mars 2020, 09:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Somachine Basic
Réponses : 8
Vues : 5099

Re: Somachine Basic

Je vais attendre d'avoir le matériel pour tester HMI

En mode simulation, le PID ne marche pas.
Pourtant, j'ai suivi bêtement ce tuto Tuto

donc je verrais avec le vrai matériel.
par Jeanmy21
30 mars 2020, 08:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Somachine Basic
Réponses : 8
Vues : 5099

Re: Somachine Basic

mon ecran est TMH2GDB

Image

Il se programme directement dans EcoStruxure Machine Expert - Basic
Je ne crois pas que je peux le programme en Vijeo Designer.
Je n'ai pas option EcoStruxure Machine Expert - Basic