La recherche a retourné 184 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 02 févr. 2024, 15:01
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Créer projet d'initialisation
- Réponses : 9
- Vues : 585
Re: Créer projet d'initialisation
Juste au cas ou : Tu as bien un Codesys fourni par WAGO avec les Cibles (Target) des automates ? ou un Codesys nu que tu utilises après avoir installé un package de Cibles ? Je supose que oui vue que tu indiques que tu envoie ton programme dans l'automate. Le strict minimum : Tu Crées un nouveau pro...
- 25 janv. 2024, 17:37
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Créer projet d'initialisation
- Réponses : 9
- Vues : 585
Re: Créer projet d'initialisation
Fait un clean all
Là en temps normal la ligne create boot project est grisé
Ensuite Build
A partir de là la ligne create boot project devient noir, on peut l'utiliser, dans ce cas le boot project est transféré au prochain login en même temps que le programme en ram.
Là en temps normal la ligne create boot project est grisé
Ensuite Build
A partir de là la ligne create boot project devient noir, on peut l'utiliser, dans ce cas le boot project est transféré au prochain login en même temps que le programme en ram.
- 25 janv. 2024, 16:35
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Créer projet d'initialisation
- Réponses : 9
- Vues : 585
Re: Créer projet d'initialisation
Bonjour C'est bien du Codesys 2 ? Ton programme a été compilé et tu l'as bien transféré ? Pour moi le seul moment ou le Menu Create Boot Project (Créer le Projet Init..) est grisé c'est quand le projet n'a jamais été compilé ou si celui-ci comporte une erreur. Moi je procéde comme ca : Tu fais ton p...
- 08 janv. 2024, 12:07
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Debutant sur CODSYS
- Réponses : 7
- Vues : 900
Re: Debutant sur CODSYS
Bonjour WagoAppTime : si je ne me trompe pas c'est une lib pour e!Cockpit / Codesys 3.5, donc pour les automates PFC100/PFC200/CC/BC... Pour utiliser l'horloge tu as : SysLibRtc SysLibTime DayLightSaving Dans le dossier : C:\Program Files (x86)\WAGO Software\CODESYS V2.3\Targets\WAGO\Libraries\32_Bi...
- 26 oct. 2023, 23:17
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Temps de latence
- Réponses : 6
- Vues : 638
Re: Temps de latence
Oui tu peux commencer par mettre PLC-PRG dans une tache. Ensuite tu vas en créer une 2nd pour Lancer par exemple ta parti Enoncean. Dans ta tache tu peux lancer plusieurs appel de programme. Bien sur les programmes que tu mets en appel, tu les retire de ton PLC-PRG. Justement le template, c'est un T...
- 26 oct. 2023, 02:13
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Temps de latence
- Réponses : 6
- Vues : 638
Re: Temps de latence
J'ai commencé a regarder Tu lances tous tes programmes a partir du PLC_PRG, tu coup si un des porgrammes prend plus de temps de cycle tu vas ralentir ce qui devrait être exécuté rapidement. Il va falloir que tu utilises des taches a la place du PLC_PRG ou en combinaison. A partir du moment ou l'on d...
- 25 oct. 2023, 12:47
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Temps de latence
- Réponses : 6
- Vues : 638
Re: Temps de latence
Il n'y a pas de réponse toute prete pour ce type de problème. Tu as probablement des tache qui demande bcp de temps de cycle et qui bloque ou ralentissent des choses comme tes commandes d'eclairage. Il faut analyser comment tu as programmer tout ca. Il faut en général décomposer le tout en sous prog...
- 03 juin 2023, 18:16
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Configuration des taches sur Wago 750-88x RESOLU
- Réponses : 9
- Vues : 958
Re: Configuration des taches sur Wago 750-88x RESOLU
Si il ny arrive pas je te filerais le miens, mais le miens est assez vieux de mémoire, c'est l'une des premières versions
- 31 mai 2023, 11:58
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Codesys KNX
- Réponses : 1
- Vues : 341
Re: Codesys KNX
Bonjour Tu as bien une carte 753-646 ? Car pour pouvoir faire du KNX c'est le minimum. Est-ce que tu arrives a échanger les données que tu veux sur le bus KNX ? Car avant de chercher a faire mettre en un grafcet ou un autre automastisme il faut déja savoir mettre en place la partie KNX : -Mise en pl...
- 15 mars 2023, 10:16
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : [e!Cockpit] conversion TOD RESOLU
- Réponses : 8
- Vues : 1224
Re: [e!Cockpit] conversion TOD RESOLU
Bonjour Tu as tout ce qu'il te faut je pense dans la lib wago WagoAppTime WagoAppTime.jpg Wago fourni pas mal lib dont les noms sont assez explicite, il ne faut pas oublier d'aller y jeter un coup d'oeil. :idea: Pour faire l'inverse tu as FuFormatToTOD : Dans 04 Calendar/ 00 Formating / 02 Timer of ...