La recherche a retourné 8 résultats

par Spinler
12 févr. 2018, 17:05
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Communication Modbus TCP BECKHOFF
Réponses : 2
Vues : 2101

Re: Communication Modbus TCP BECKHOFF

J'avais regardé la doc sans trouver vraiment ce qui m'intéressait, mais merci quand même. ;)
Au final j'ai trouvé, j'avais une mauvaise échelle pour la lecture de mes données + un adressage qui se fait de 2 en 2 et non de 1 en 1.
par Spinler
06 févr. 2018, 17:25
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Communication Modbus TCP BECKHOFF
Réponses : 2
Vues : 2101

Communication Modbus TCP BECKHOFF

Bonjour à tous, J'ai une application ou je dois remonter des informations en Modbus TCP depuis des Beckhoff BK9100 avec des E/S de type KS3202 et KL3454 sur une Data Station Plus de chez Red Lion. Concernant les informations des entrées KS3202, il me suffit de faire un décalage de 1 dans ma table d'...
par Spinler
06 mars 2017, 15:29
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Grafcet Crouzet
Réponses : 6
Vues : 3873

Re: Grafcet Crouzet

Salut,

Désolé pour le temps de réponse, le but est de réaliser un comptage d'énergie en remplaçant ce dernier par un compteur d'eau, 2 sondes et une formule de calcul.

Normalement c'est bon, j'ai trouvé un grafcet qui fonctionne.
par Spinler
01 mars 2017, 09:27
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Grafcet Crouzet
Réponses : 6
Vues : 3873

Re: Grafcet Crouzet

@ itasoft : Actuellement, une fois le comptage arrivé à 3600 (pour comptage kW/h)il reprend de 0. Le but étant de passer W et non plus en kW, j''avais pensé passer de 3600 à 360. Cependant suivant mon delta de température entre l'entrée et la sortie de mes sondes, ma valeur de pulse dépasse 360. Afi...
par Spinler
01 mars 2017, 09:00
Forum : Présentation
Sujet : Spinler
Réponses : 4
Vues : 2597

Re: Spinler

Merci.

Je vais passer directement des gouttes au flacon pour gagner du temps. :D
par Spinler
28 févr. 2017, 16:48
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Grafcet Crouzet
Réponses : 6
Vues : 3873

Re: Grafcet Crouzet

Ci-joint la porgrammation de base
M3.png
par Spinler
28 févr. 2017, 16:37
Forum : Présentation
Sujet : Spinler
Réponses : 4
Vues : 2597

Spinler

Salut à tous,

Jérôme, 28 ans, de retour dans le monde de la programmation après plusieurs années dans le suivi d'affaires.
Un peu (beaucoup?) rouillé mais reprend doucement ses habitudes avec les langages de programmation. :)
par Spinler
28 févr. 2017, 16:29
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Grafcet Crouzet
Réponses : 6
Vues : 3873

Grafcet Crouzet

Salut à tous, J'aurai besoin de vos lumières pour un programme sur Millenium 3. Le programme de base réalise un comptage d'eau et un comptage d'énergie thermique, sur des compteurs branchés en série. La volonté est de reprendre le comptage d'énergie en W et non plus en kW, seulement dans cette confi...