La recherche a retourné 525 résultats

par ProfnovA
14 mars 2024, 09:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Convertisseur
Réponses : 3
Vues : 144

Re: Convertisseur

par ProfnovA
15 févr. 2024, 14:43
Forum : Siemens
Sujet : POINTEUR EN TIA PORTAL 17
Réponses : 3
Vues : 306

Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Pour accéder au bit de mot:

NomVariable.%X0
NomVariable.%X1
...

Le truc c'est que l'editeur ne vas pas te proposer la variable "NomVariable" car elle n'est pas du même type Bool.
par ProfnovA
12 janv. 2024, 14:27
Forum : Siemens
Sujet : S7-200 - Logiciel de programmation
Réponses : 16
Vues : 7141

Re: S7-200 - Logiciel de programmation

Pour la compatibilité officielle: https://support.industry.siemens.com/cs/document/8675614/quelle-version-de-step-7-micro-win-ou-s7-200-pc-access-est-compatible-avec-quelle-version-de-ms-windows-?dti=0&lc=fr-FR Pour l'install sur W10, merci de nous dire si ça fonctionne... https://www.youtube.co...
par ProfnovA
30 nov. 2023, 17:23
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V17] DB d'instance blocs fonctionnels ProDiag RESOLU
Réponses : 6
Vues : 459

Re: [TIA V17] DB d'instance blocs fonctionnels ProDiag RESOLU

As-tu cherché dans System blocks?
par ProfnovA
09 nov. 2023, 14:12
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V17] Mot double en 2 mot simple
Réponses : 35
Vues : 1543

Re: [TIA V17] Mot double en 2 mot simple

Ceci fonctionne

DW DWord
W1 Word
W2 Word


#W1 := #DW AND 16#FFFF;
#W2 := SHR(IN := #DW, N := 16);
par ProfnovA
13 oct. 2023, 13:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Micro]
Réponses : 8
Vues : 400

Re: [TSX Micro]

Ca s'rait t'y pas le câblage la?

https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA20323/
par ProfnovA
11 oct. 2023, 10:29
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : GP-ProEX V4.08 - HMISP5000 - Redondance
Réponses : 1
Vues : 211

Re: GP-ProEX V4.08 - HMISP5000 - Redondance

Voir ici, tu peux avoir 1 automate "indirect" et le sélectionner en fonction d'un bit.

https://www.pro-face.com/otasuke/qa/300 ... ral_e.html
par ProfnovA
01 sept. 2023, 10:45
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Proface GP2301 RESOLU
Réponses : 4
Vues : 597

Re: Proface GP2301 RESOLU

Tu peux éventuellement essayer d'updater le firmware, ca efface les MDP
par ProfnovA
10 août 2023, 10:33
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] entrées safety RESOLU
Réponses : 9
Vues : 748

Re: [S7-1500] entrées safety RESOLU

Effectivement, voir ci dessous.
par ProfnovA
28 juil. 2023, 18:33
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V16] IHM - Afficher l'état du Profinet
Réponses : 3
Vues : 360

Re: [TIA V16] IHM - Afficher l'état du Profinet

Utilise le fb DeviceSates