La recherche a retourné 33 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 05 déc. 2023, 08:39
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
- Réponses : 6
- Vues : 529
Re: [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
Bonjour, Coté matériel CPU redondant, il vous faudra un rack spécifique + les 4 cartes de communication fibre entre CPU + les fibres (emplacement IF1 & IF2). Il y a aussi une licence redondante à ajouter. Le plug de config inséré à l'arrière de la station sera à modifier aussi. Coté matériel ET ...
- 30 nov. 2023, 15:07
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
- Réponses : 6
- Vues : 529
Re: [S7-400] 410-5H CPU - est ce une configuration pour la redondance?
Bonjour, Le schéma fourni est ce que vous avez sur site ? Ce schéma correspond bien à une redondance CPU & communication ethernet / profibus. la redondance s'arrêtant au niveau des ET200M. Dans le cas contraire, si vous souhaitez migrer vers une redondance tel que décrite, il faut veiller à ce q...
Re: MM 440
Bonjour,
Avec Starter, clique droit sur le premier Micromaster 440 de l'arborescence / voir les versions disponibles ...
Avec Drivemonitor, les version reçentes ne sont plus disponible.
Cordialement,
Polux.
Avec Starter, clique droit sur le premier Micromaster 440 de l'arborescence / voir les versions disponibles ...
Avec Drivemonitor, les version reçentes ne sont plus disponible.
Cordialement,
Polux.
- 23 janv. 2021, 10:25
- Forum : Siemens
- Sujet : Régulation PID
- Réponses : 5
- Vues : 2125
Re: Régulation PID
Bonjour hamza1992, la valeur de sortie LMN est conditionné par les bornes LMN_LLM & LMN_HLM ... Pour une valeur de sortie LMN entre 0 & 100 %, LMN_LLM = 0.0 LMN_HLM = 100.0 ( Pour les valeurs réelle, il faut bien préciser la décimale ) Le FC où est appelé le bloc FB41 ne doit pas être appelé...
- 05 mai 2020, 09:49
- Forum : Electricité
- Sujet : Disjonction différentielle réseau it
- Réponses : 9
- Vues : 6574
Re: Disjonction différentielle réseau it
Bonjour, curieuse installation ! Le régime IT pour les équipements industriels, ok. Toutefois pour la partie bureautique, vous devez avoir un transfo pour effectuer le changement de régime IT / TT couplé en D/Y. Cela permettrait d'évacuer les soucis de disjonction multiple. Ensuite pour les équipeme...
- 05 mai 2020, 09:20
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens
- Réponses : 13
- Vues : 7101
Re: Visu Entrées/Sorties sur IHM Siemens
Bonjour,
Pour afficher 320 entrées ou sorties, vous pouvez les afficher par groupe de 32, ce qui fait plus que 10 déclarations de variables et 10 variables a afficher sous forme binaire.
ED0 = E0.0 à E3.7
ED4 = E4.0 a E7.7
etc ...
Cordialement,
Pollux.
Pour afficher 320 entrées ou sorties, vous pouvez les afficher par groupe de 32, ce qui fait plus que 10 déclarations de variables et 10 variables a afficher sous forme binaire.
ED0 = E0.0 à E3.7
ED4 = E4.0 a E7.7
etc ...
Cordialement,
Pollux.
- 18 avr. 2019, 07:07
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
- Réponses : 10
- Vues : 6277
Re: Migration variateur Micromaster vers sinamics G120
Bonjour, Avez vous identifié avec certitude le N° de jeu de paramètre pris en compte dans le(s) MM440 ? Ensuite dans starter, de mémoire, il y a un assistant pour migrer d'un modèle à un autre. Soyez prudent avec Starter, assurez-vous d'avoir les dernières mise à jour, il y en a assez souvent ... Et...
- 23 août 2018, 08:42
- Forum : Siemens
- Sujet : RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
- Réponses : 20
- Vues : 8401
Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Bonjour,
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.
A+
Polux.
J'y ai pensé un moment, mais il me semblait que c'était interdit dans HW-Config.
Bon le soucis est réglé, c'est le principale.
A+
Polux.
- 21 août 2018, 10:19
- Forum : Siemens
- Sujet : RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
- Réponses : 20
- Vues : 8401
Re: Ajout de carte qui plante un ET200M
Bonjour, Quel type de CPU, combien de rack DP ? Vous avez peut-être dépassé les limites de la CPU ... Autre pistes : Vous utiliser probablement les embases de débrochage à chaud Avez vous utiliser une réserve existante ou ajouter une embase ? Si vous remplacer le module FM par la nouvelle carte, ça ...
- 25 févr. 2018, 10:17
- Forum : Siemens
- Sujet : s7-400 charger (294:5)
- Réponses : 3
- Vues : 1941
Re: s7-400 charger (294:5)
Bonjour,
C'est pas une erreur, plutôt une information...
J'ai eu parfois ce message en utilisant des blocs de conversion date/time dans PCS7 V5
Il me semble qu'il existe dans CFC une fonction pour régler ce genre de soucis.
Cordialement,
Polux.
C'est pas une erreur, plutôt une information...
J'ai eu parfois ce message en utilisant des blocs de conversion date/time dans PCS7 V5
Il me semble qu'il existe dans CFC une fonction pour régler ce genre de soucis.
Cordialement,
Polux.