902 résultats trouvés

par philou77
16 août 2019, 23:51
Forum : Siemens
Sujet : questions diverses
Réponses : 72
Vues : 5162

Re: questions diverses

Re,

ca semble cohérent, mais tu fais 130 fois ta boucle !!
de plus, ton saut DOIT pointer sur T MW 300 !! sinon tu sauvegarde pas la nouvelle valeur !
par philou77
16 août 2019, 21:42
Forum : Siemens
Sujet : questions diverses
Réponses : 72
Vues : 5162

Re: questions diverses

Salut !
L'ob80 est la réaction à un défaut temps de cycle !
Ton programme tourne en boucle ou est trop long combiné avec le reste.
par philou77
09 août 2019, 23:08
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : faire une interruption sur Somachine Basic M221
Réponses : 4
Vues : 133

Re: faire une interruption sur Somachine Basic M221

terminer le prg principal par END

et écrire le sous routine de l'évènement apres le END
par philou77
09 août 2019, 21:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Magelis HMIGXU5500
Réponses : 6
Vues : 179

Re: Magelis HMIGXU5500

sans retro éclairage, l'écran est noir... comme en veille !
par philou77
02 août 2019, 11:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Resolu :Connexion TSX3721 et XBTGT2930
Réponses : 4
Vues : 87

Re: Connexion TSX3721 et XBTGT2930

oups mince.

merci antoine..
par philou77
02 août 2019, 10:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Resolu :Connexion TSX3721 et XBTGT2930
Réponses : 4
Vues : 87

Re: Connexion TSX3721 et XBTGT2930

Salut !

L’afficheur est maître de la communication.
par philou77
31 juil. 2019, 11:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème réglage de l'heure par programmation
Réponses : 7
Vues : 477

Re: Problème réglage de l'heure par programmation

Salut !

+1 MiGanuts.

la division et le décalage sont de proches parents dans le fonctionnement (mais cela ne fonctionne que pour les puissances de 2) !
par philou77
30 juil. 2019, 15:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème réglage de l'heure par programmation
Réponses : 7
Vues : 477

Re: Problème réglage de l'heure par programmation

Salut ! Oui, tu as tout compris ! :) Pour reprendre ton exemple %SW51 = HHMM en faisant : un ET avec %SW51 et #00FF on obtient en résultat 00MM un ET avec %SW51 et #FF00 on obtient HH00 (d'où le décalage à droite de 8 positions pour avoir 00HH ) Cela fait intervenir les tables de vérité BOOLEENES ! ...
par philou77
30 juil. 2019, 12:13
Forum : Parlez de tout
Sujet : Anti bot: trouver une question pertinante
Réponses : 8
Vues : 184

Re: Anti bot: trouver une question pertinante

Merci aux admins pour leur interventions !

:-)
par philou77
26 juil. 2019, 16:37
Forum : Parlez de tout
Sujet : Forum spamé
Réponses : 15
Vues : 220

Re: Forum spamé

Salut !

Oui, c'est la guerre !!

Si ce n'est déjà fait, pensez à désactiver les email et MP (utilisateurs/membres) de votre profil..

déjà reçu 2 messages de spam pourris !!

ils font vraiment C*****r ces B*****ds