La recherche a retourné 26 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 16 janv. 2020, 23:06
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : création FB manque d'eau
- Réponses : 3
- Vues : 2338
Re: création FB manque d'eau
c'est pas cool ta gestion du manque d'eau! Je m'explique, si tu prends plus d'eau que le débit de ta pompe alors tu tomberas en manque d'eau! c'est pas ça que tu veux je pense? Ce n'est pas ça qu'il faut faire, prend un contrôleur d'intensité (déclenchement sur seuil avec hystérésis ) et si en fonct...
- 04 avr. 2019, 22:55
- Forum : Section soft
- Sujet : logiciel Logo ancien génération
- Réponses : 7
- Vues : 4275
Re: logiciel Logo ancien génération
Non la V8 ne permet pas de programmer les anciennes générations! la dernière à le faire c'est la V7.1
Le Logiciel Logo ! softcomfort est un logiciel "gratuit " qui ne gère aucune licence!
Je l'ai trouvé avec revendeur siemens.
Le Logiciel Logo ! softcomfort est un logiciel "gratuit " qui ne gère aucune licence!
Je l'ai trouvé avec revendeur siemens.
- 31 mars 2019, 16:25
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Nouveau Sofrel S4W qu'en pensez vous?
- Réponses : 6
- Vues : 6625
Re: Nouveau Sofrel S4W qu'en pensez vous?
Je n'avais pas vu ta réponse SELEC! eh bien en fait pas de voyant pour vérifier les états des entrées. Tu peux inverser les borniers entrées sorties sans le faire exprès ....donc cramer les entrées... La COM avec un APN n'était pas fonctionnel, ils ont réglé le problème fin octobre 2018... je l'avai...
- 31 mars 2019, 11:36
- Forum : Section soft
- Sujet : logiciel Logo ancien génération
- Réponses : 7
- Vues : 4275
logiciel Logo ancien génération
Bonjour, quelqu'un aurait il le logiciel logo comfort V6.1 (ou même v6.0) ancienne génération ? J'ai récupérer des logo ancienne génération et je voudrais les utiliser pour un portail électrique.....
Merci
Merci
- 31 mars 2019, 11:29
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Quelle supervision pour mon projet?
- Réponses : 16
- Vues : 6933
Re: Quelle supervision pour mon projet?
Bonjour, tu as aussi Panorama qui est très bien de chez Codra. Très Puissant, programmation en objet et plus puissant que PCvue (j'utilise du Pcvue et du Topkapi)!
Tu peux demander une version demo 50 variables qui tourne 4 heures pour tester.....
Tu peux demander une version demo 50 variables qui tourne 4 heures pour tester.....
- 25 mars 2017, 17:37
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Incompatibilité des versions
- Réponses : 1
- Vues : 2075
Re: Incompatibilité des versions
Il faut que tu fasses la mise à jour du run time de l'xbt.
- 25 mars 2017, 17:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Table d'adressage pour communication M221<->SOFFREL
- Réponses : 7
- Vues : 3958
Re: Table d'adressage pour communication M221<->SOFFREL
Par contre pour la lecture ou l'écriture de double mots c'est du m2m1! Pas comme Siemens... Groupe un maximum tes blocs de lecture et d écriture pour gagner en temps de rafraichissement.
- 25 mars 2017, 15:58
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : l'Arduino
- Réponses : 16
- Vues : 8865
Re: l'Arduino
Steph31 je n'avais pas vu ton post de l'arduino avec le Kep . J'ai fait la même chose mais en IP avec un mmi7043 Kep. Ça marche du tonnerre !https://attachment.outlook.office.net/owa/samuel.bo@live.fr/service.svc/s/GetAttachmentThumbnail?id=AQMkADAwATM0MDAAMS04YjkwLTcwZTItMDACLTAwCgBGAAADqvUefJ%2B71...
- 25 mars 2017, 09:35
- Forum : Electronique
- Sujet : [RESOLU] Modbus RS485 sur Arduino
- Réponses : 12
- Vues : 14092
Re: [RESOLU] Modbus RS485 sur Arduino
Pour ma part j utilise l arduino par contre en modbus tcp pour des entrées sorties déportés ou aussi il me sert à communiquer avec un compteur EDF et un ihm type kep.
- 25 mars 2017, 09:23
- Forum : Electronique
- Sujet : Générateur 4-20 mA
- Réponses : 11
- Vues : 7805
Re: Générateur 4-20 mA
Pour ton. Problème d overload tu doit avoir ton transistor de régulation. Hs ..... change le en prenant la même référence...