La recherche a retourné 45 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 01 nov. 2022, 17:19
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Asservissement position codesys
- Réponses : 5
- Vues : 1011
Re: Asservissement position codesys
Bonjour, Merci beaucoup!!! Cela fonctionne. J'ai rajouté des offset réglables partout sur les scales pour les diverses sensibilités, temps de réponse et tension équilibrage de la proportionnelle (jamais vraiment à 5v) . Ca marche nickel. Grand merci encore. J'étais parti vraiment trop loin du truc. :D
- 31 oct. 2022, 19:02
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Asservissement position codesys
- Réponses : 5
- Vues : 1011
Re: Asservissement position codesys
Bonsoir et merci pour vos réponses rapides. Vous avez raison, mais je me suis mal exprimé, pas été assez précis car je ne voulais demandé que cette histoire de point zéro. C'est vrai qu'avec une description plus précise du projet cela aurait été peut être plus clair. J'essaye de faire un asservissem...
- 31 oct. 2022, 13:57
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Asservissement position codesys
- Réponses : 5
- Vues : 1011
Asservissement position codesys
Bonjour, Codesys v2.3 wago 750-890 750-559 750-455 Je cherche à effectuer un asservissement position avec point milieu. Une entrée potentiomètre (%W) Une sortie 0 10v image de l'entrée. Jusque la, ça va. Ce que je n'arrive pas encore à résoudre, c'est le point milieu. Mon zéro correspond à la valeur...
- 06 mars 2021, 17:42
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Help, Fenetre variable local disparue
- Réponses : 1
- Vues : 921
Re: Help, Fenetre variable local disparue
Bon, humm j'ai honte, je me réponds à moi même et les admins peuvent effacer ce message... Fatigué hier soir... En fait, c'est simplement parce que j'ajoutai une action et non un programme (le clic droit était non pas sur la racine mais sous le plc_prg). Je viens de m'en apercevoir en m'y remettant,...
- 05 mars 2021, 21:09
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Help, Fenetre variable local disparue
- Réponses : 1
- Vues : 921
Help, Fenetre variable local disparue
Bonjour, En mode LD, la fenetre du haut de déclaration a disparue. Je ne vois plus que les blocs lignes de ladder. quand je créer une variable inconnue sur un contact, il semble qu'elle soit prise en compte, mais je ne la vois pas car cette fichue fenêtre à disparue. Quand je crée un autre objet (pr...
- 09 déc. 2019, 22:51
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : can bus j1939 Wago 750-658
- Réponses : 2
- Vues : 2557
Re: can bus j1939 Wago 750-658
Bonjour,
Non désolé, seulement en communication Can simple.
Je le ferai en début d'année prochaine pour une nouvelle application
Cdlt
Non désolé, seulement en communication Can simple.
Je le ferai en début d'année prochaine pour une nouvelle application
Cdlt
- 07 déc. 2019, 23:10
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Port serie 485 commande cctv panasonic
- Réponses : 0
- Vues : 1742
Port serie 485 commande cctv panasonic
Bonjour, Je dois contrôler un (vieux) multiplexeur de camera panasonic via rs485. Je dois envoyer des trames constructeur genre: STX G C 7:2021130 ETX J'utilise une borne 750-652 et la lib Serial_interface_01 qui fonctionne à merveille en rs232 pour envoyer des trames text (testé sur un autre équipe...
- 26 févr. 2019, 12:54
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Probleme BLINK codesys v2.3
- Réponses : 7
- Vues : 5467
Re: Probleme BLINK codesys v2.3
Merci beaucoup pour votre aide et vos lumières!!
Cela m'a été très utile.
Cela m'a été très utile.
- 26 févr. 2019, 12:52
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Générer code morse codesys v2.3
- Réponses : 5
- Vues : 2751
Re: Générer code morse codesys v2.3
Super!!!
Merci beaucoup!!!
Merci beaucoup!!!
- 16 févr. 2019, 17:43
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Probleme BLINK codesys v2.3
- Réponses : 7
- Vues : 5467
Re: Probleme BLINK codesys v2.3
Merci beaucoup pour ta réponse. Je ne suis donc pas si fou... Malheureusement cette fonction ne va donc pas m'aider pour générer des signaux type morse, ma variable étant un bouton (un code morse) avec différents types de temps de sorties et de silence (buzz long et court)je ne peux pas la faire cli...