Bonjour JAPIB
merci pour ta réponse et tes recherches malheureusement le dossier n'existe pas sur la version wago
Je n'ai pas trouvé non plus de fichiers de ce nom :'(
Je n'ai que les dossiers suivants :
16 résultats trouvés
- 10 nov. 2017, 08:58
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Webvisu et java
- Réponses : 25
- Vues : 16854
- 26 oct. 2017, 16:25
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Webvisu et java
- Réponses : 25
- Vues : 16854
Re: Webvisu et java
Super un grand merci par avance JAPIB
- 25 oct. 2017, 22:34
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Webvisu et java
- Réponses : 25
- Vues : 16854
Re: Webvisu et java
Bonsoir JAPIB, j'ai testé l'insertion de la commande dans le fichier l'automate n'en a pas tenu compte, par contre je n'ai pas trouvé les information que tu a dans le fichier d'aide Merci " Bonsoir, Dans l'aide en ligne (CoDeSys V2.3.9.52) en anglais, à la rubrique Web-Visualization, dans le ch...
- 24 oct. 2017, 21:41
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Webvisu et java
- Réponses : 25
- Vues : 16854
Re: Webvisu et java
bonjour, hélas le changement dans le fichier .INI ça ne me résout le problème ; dans la prévisualisation sous codesys ça fonctionne, mais sur la page web mon affichage tooltip reste petit c'est pas répercuté a la compilation J'ai déja tenté de modifier les pas xml en ftp mais sans résultat Dans ma c...
- 19 oct. 2017, 19:49
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Webvisu et java
- Réponses : 25
- Vues : 16854
Re: Webvisu et java
Si quelqu'un cherche a changer la taille de la police pour les tooltip dans les visualisations il faut modifier le fichier (dans le programme codesys v2.3) codesys.ini en y ajoutant la ligne suivante : SizeTooltip=20 (valeur pouvant être modifiée selon les besoins)
- 08 oct. 2017, 19:53
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Webvisu et java
- Réponses : 25
- Vues : 16854
Re: Webvisu et java
bonjour a tous effectivement pour l'affichage il faut java, j'ai appelé le support Wago qui m'a confirmé qu'ils sont embêtés pour fonctionner avec les dernières versions de java, pour contourner cela ils ont créé un petit plugin exécutable qui s'appelle webvisu starter qui permet a son exécution de ...
- 05 oct. 2017, 19:08
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Modification de variables selon état d'un booléen
- Réponses : 16
- Vues : 8742
Re: Modification de variables selon état d'un booléen
Merci a tous les participants, après quelques temps loin du projet suite a de nombreux chantiers je tiens quand même a vous remercier pour votre aide et vous confirme que cela fonctionne totalement j'ai trouvé une erreur de saisie, je ne suis pas au bout du programme mais je n'abandonne pas ; la mis...
- 05 oct. 2017, 18:57
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Webvisu et java
- Réponses : 25
- Vues : 16854
Webvisu et java
Bonjour, avez vous aussi déjà rencontré un problème d'affichage lors du passage a la dernière version de java ? Dans mon entreprise le service informatique pour des raisons de sécurité met constamment a jour les logiciels et je me retrouve avec les problèmes d'affichages sur mes visualisations notam...
- 27 avr. 2017, 23:31
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Modification de variables selon état d'un booléen
- Réponses : 16
- Vues : 8742
Re: Modification de variables selon état d'un booléen
En testant la proposition de itasoft pour les lignes Rotation:=0.0; et Rotation:=30.0; j'ai du supprimer le point sinon il y avait une erreur et j'ai du inverser les lignes rotation et swcolor après plus d'erreur mais toujours le même 2017-04-27 23_29_22-CoDeSys - Template_PFC200modif 20170207.pro -...
- 27 avr. 2017, 23:01
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Modification de variables selon état d'un booléen
- Réponses : 16
- Vues : 8742
Re: Modification de variables selon état d'un booléen
https://e-nautia.com/share/49162-9azw4bhu Je débute dans la programmation,le projet grandit petit a petit pour alléger j'ai supprimé une partie de la visualisation. Sur la visualisation il y a le premier contact au dessus du bouton test tgbt qui est programmé pour la simulation, le programme PLC_Eta...