par Dhalsim
17 juil. 2023, 20:16
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Accéder au mode Transfert sur IHM KTP900 RESOLU
Réponses : 3
Vues : 471

Re: Accéder au mode Transfert sur IHM KTP900 RESOLU

Bonjour, J'ai finalement réussi à réinitialiser l'écran aux paramètres d'usine avec la procédure de Siemens. Par contre, il n'était toujours pas visible dans les partenaires accessibles alors que le ping répondait bien ; j'ai dû décocher la case "LLDP" présente dans "Ethernet Settings...
par Dhalsim
11 juil. 2023, 19:12
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Accéder au mode Transfert sur IHM KTP900 RESOLU
Réponses : 3
Vues : 471

Accéder au mode Transfert sur IHM KTP900 RESOLU

Bonjour, Je rencontre actuellement un soucis avec un écran Siemens KTP900 sur lequel j'aimerais ajouter de nouvelles vues. Le transfert vers l'automate s'est déroulé sans problème. J'utilise TIA portal V16. À la mise sous tension de l'écran, je ne parviens pas à passer celui-ci en mode Transfert (le...
par Dhalsim
20 oct. 2022, 16:54
Forum : Siemens
Sujet : [WinCC Flexible] logiciel non reconnu dans Step7 RESOLU
Réponses : 1
Vues : 408

Re: [WinCC Flexible] logiciel non reconnu dans Step7 RESOLU

Le support Siemens m'a répondu :
Il faut installer les update 1 et 2 pour que WinCC 2008 sp5 soit intégrable avec la v5.7 de Step7.
Également installer le patch d'intégrité pour Step7.
par Dhalsim
20 oct. 2022, 14:13
Forum : Siemens
Sujet : [WinCC Flexible] logiciel non reconnu dans Step7 RESOLU
Réponses : 1
Vues : 408

[WinCC Flexible] logiciel non reconnu dans Step7 RESOLU

Bonjour, Sur mon PC sous windows 10 je dispose de Step7 v5.7 et de WinCC Flexible 2008 sp5. J'ai récupéré un projet automate réalisé sous Step7 v5.5 et qui intègre une partie ihm réalisée sous WinCC flex 2008 sp3. Lorsque je souhaite ouvrir mon projet avec Simatic Manager j'ai un message d'erreur me...
par Dhalsim
02 juil. 2019, 05:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion d'un ilot STB sur Advantys
Réponses : 18
Vues : 10708

Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys

Justement, j'ai fait attention à ça quand j'ai créé ma config. J'ai bien stipulé v2.xx étant donné l'inscription v2.73 sur le module.
par Dhalsim
19 juin 2019, 05:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion d'un ilot STB sur Advantys
Réponses : 18
Vues : 10708

Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys

Ok merci pour ton lien. Petit retour sur mon problème après la connexion avec Advantys effectuée : En fait j'ai créé un nouveau projet vierge, j'ai paramétré la partie TCP/IP et j'ai fait Connexion, Transfert ilot-->PC et là hop j'ai pu récupérer mes données avec la config matérielle. En revanche, e...
par Dhalsim
13 juin 2019, 18:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion d'un ilot STB sur Advantys
Réponses : 18
Vues : 10708

Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys

Bonjour, L'affectation de l'IP avec le soft de Phoenix Contact a fonctionné. Mon STB est donc temporairement fonctionnel tant que ne coupe pas l'alimentation. En revanche la version de flash présent sur mon PC m'empêche d'accéder à la page Web et de renseigner une IP fixe. Je dois essayer avec une a...
par Dhalsim
12 juin 2019, 21:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion d'un ilot STB sur Advantys
Réponses : 18
Vues : 10708

Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys

Super, merci pour le tuto. J'essaierai demain.
J'espère juste que la page Web n'est pas accessible uniquement via un PC sous XP ; j'ai rencontré ce souci le jour où j'ai paramétré une passerelle ETZ 410.
par Dhalsim
12 juin 2019, 19:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion d'un ilot STB sur Advantys
Réponses : 18
Vues : 10708

Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys

Je ne comprends pas ta question.. Tu veux dire Microsoft Edge ?

J'ai essayé Internet Explorer et Chrome uniquement, sur un PC Windows 7
par Dhalsim
12 juin 2019, 16:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : connexion d'un ilot STB sur Advantys
Réponses : 18
Vues : 10708

Re: connexion d'un ilot STB sur Advantys

J'ai mis le commutateur sur Internal et effectué un reset.
Je ne parviens pas à accéder à la page Web (IE, Chrome).
Il n'y a pas de carte mémoire j'ai vérifié.