La recherche a retourné 716 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 06 févr. 2024, 22:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
- Réponses : 6
- Vues : 257
Re: [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
J'ai envoyé un mp...
- 05 févr. 2024, 15:09
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
- Réponses : 6
- Vues : 257
Re: [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
Bonjour,
J'ai seulement la V3.33.2509.
La version recherchée serait-elle spécifique à Vijeo Citect ?
J'ai seulement la V3.33.2509.
La version recherchée serait-elle spécifique à Vijeo Citect ?
- 30 janv. 2024, 16:38
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] STB - Problème STBACO0220
- Réponses : 14
- Vues : 533
Re: [M340] STB - Problème STBACO0220
Bonjour, Ce sont toutes les sorties analogiques qui ne fonctionnent pas ou seulement celles qui sont en rouge sur l'image ? Quel est le code de défaut sur les cartes en rouge ? Y a-t-il une carte mémoire dans la tête de station ? Il faut toujours s'assurer plusieurs fois que les cartes et les connec...
- 30 janv. 2024, 13:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
- Réponses : 22
- Vues : 1011
Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
Bonjour, C'est étrange ce SR qui ne s'ouvre pas. Quelle version de PL7-3 est utilisée ? Si c'est la V5, ça vaut peut-être le coup de tenter avec le V6... Pour basculer en V6, il faut fermer PL7-3, taper PL73V5V6 en ligne de commande puis relancer PL7-3. (A l'inverse, la commande PL73V6V5 permet de r...
- 25 janv. 2024, 09:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX17] 17-10 vers M221 RESOLU
- Réponses : 14
- Vues : 505
Re: [TSX17] 17-10 vers M221 RESOLU
J'ai PL7-1 V5.0 et je peux imprimer.
je vous envoie un mp...
je vous envoie un mp...
- 25 janv. 2024, 01:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Mise en service BMX AMI 0410
- Réponses : 1
- Vues : 121
Re: [M340] Mise en service BMX AMI 0410
Bonjour,
C'est possible d'avoir une copie d'écran plus lisible ?
Avez-vous fait "Regénérer tout le projet" hors ligne et rechargé l'automate ?
C'est possible d'avoir une copie d'écran plus lisible ?
Avez-vous fait "Regénérer tout le projet" hors ligne et rechargé l'automate ?
- 25 janv. 2024, 00:47
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web
- Réponses : 4
- Vues : 195
Re: [Ecostruxure Control Expert] NOC0401 Accès serveur Web
Bonjour, Un module BMXNOC0401 sur un M580, vous êtes sûr ? Normalement c'est pour un M340. A priori il faut accéder au propriétés du module en passant par le navigateur de DTM (et non par la configuration du bus automate) et on y trouve une rubrique "Sécurité" pour activer "Accès web ...
- 25 janv. 2024, 00:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX17] 17-10 vers M221 RESOLU
- Réponses : 14
- Vues : 505
Bonjour, Avec PL7-1 on ne peut pas imprimer dans un fichier comme avec PL7-2 ? Après avoir chargé le programme BIN (avec [F6] RETRIEVE) : * MODE OPERATOIRE > 5 - TERMINAL * [F1] pour sélectionner un fichier (par défaut TSX17-1.DOC dans le répertoire APPLI du projet) puis [ENTREE] pour valider * MODE...
- 24 janv. 2024, 23:59
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Problème de connexion à un ATV320 RESOLU
- Réponses : 6
- Vues : 670
Re: Problème de connexion à un ATV320 RESOLU
Si la commande ping fonctionne, c'est un bon début. Avez-vous vérifié que le masque de sous-réseau est identique sur le variateur et sur votre ordinateur ? Parvenez-vous à vous connecter à l'automate (qui est sur le même réseau) ? Avez-vous plusieurs réseaux Ethernet actifs simultanément sur votre o...
- 19 janv. 2024, 16:19
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Problème de connexion à un ATV320 RESOLU
- Réponses : 6
- Vues : 670
Re: Problème de connexion à un ATV320 RESOLU
Bonjour,
Attention, une prise RJ45 ne signifie pas réseau Ethernet !
De base tous les variateurs ATV ont une prise RJ45 pour le Modbus série (RS485).
Le M340 communique en Ethernet avec le variateur ?
Attention, une prise RJ45 ne signifie pas réseau Ethernet !
De base tous les variateurs ATV ont une prise RJ45 pour le Modbus série (RS485).
Le M340 communique en Ethernet avec le variateur ?