724 résultats trouvés

par Bruce33
07 mai 2024, 22:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Designer] Probleme pour un historique
Réponses : 3
Vues : 86

Re: [Vijeo Designer] Probleme pour un historique

Il faut mettre 5 dans la limite haute et 0 dans la bande morte.
L'alarme est activée quand valeur > limite haute, puis l'alarme disparait quand valeur < (limite haute - bande morte).
La bande morte donne un comportement d'hystérésis à l'alarme.
par Bruce33
07 mai 2024, 22:37
Forum : Section soft
Sujet : machine automatisée sans automate
Réponses : 1
Vues : 42

Re: machine automatisée sans automate

Bonsoir, Dans les machines il y a maintenant des variateurs gérés par un contrôleur d'axes. Il y a de moins en moins de différences entre un contrôleur d'axes et un automate, surtout quand les deux sont programmés avec Codesys. Avoir un automate et un contrôleur d'axes dans une machine c'est en géné...
par Bruce33
07 mai 2024, 15:47
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Designer] Probleme pour un historique
Réponses : 3
Vues : 86

Re: [Vijeo Designer] Mode shuffle animation image

Bonjour,
Une bande morte ce n'est pas une limite. C'est expliqué dans l'aide à la section 16.3.3.
Quelle est la limite "Haut" ou "Très Haut" ?
par Bruce33
07 mai 2024, 15:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème communication Modbus TCP entre M221 et PC
Réponses : 6
Vues : 119

Re: Problème communication Modbus TCP entre M221 et PC

Bonjour, Il faut favoriser les opérations de lecture et éviter autant que possible les écritures. C'est très dangereux quand le destinataire n'est pas sécurisé. Si vous vous trompez dans l'écriture de l'adresse, que va-t-il se passer ? (roulette russe...) Si je comprends bien, avec l'instruction WRI...
par Bruce33
07 mai 2024, 14:29
Forum : Siemens
Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
Réponses : 14
Vues : 440

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Je pense que l'offset d'adresse se compte en octets dans le S7-1200.
par Bruce33
07 mai 2024, 00:27
Forum : Siemens
Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
Réponses : 14
Vues : 440

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Sinced, Il y a un problème avec la recopie des données dans la table de mots doubles. Si tu affiches les données en hexadécimal tu constateras qu'il y a un mot en commun avec le double mot précédent et un mot en commun avec le double mot suivant. Du coup tu retrouves les valeurs de 4 en 4 : %MD200 =...
par Bruce33
06 mai 2024, 07:25
Forum : Siemens
Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
Réponses : 14
Vues : 440

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ? Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle. Étrange... J'ai une "vieille" table datant de 2016 et le courant I1 de Load #2 se trouve à l'adresse 2...
par Bruce33
28 avr. 2024, 18:14
Forum : Siemens
Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
Réponses : 14
Vues : 440

Re: Adresses Modbus Diris I-60

Bonjour sinced, Essaye tout simplement en écrivant 418843, ça devrait marcher. Table 1.png Source : How do you address the memory areas in the SIMATIC S7-1200/S7-1500 and in the Modbus device in the case of Modbus/TCP data communication? Voir aussi : Modbus/TCP with instructions "MB_CLIENT"...
par Bruce33
06 févr. 2024, 22:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
Réponses : 6
Vues : 277

Re: [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0

J'ai envoyé un mp...
par Bruce33
05 févr. 2024, 15:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0
Réponses : 6
Vues : 277

Re: [Vijeo Citect] OFS 3.33.2510.0

Bonjour,
J'ai seulement la V3.33.2509.
La version recherchée serait-elle spécifique à Vijeo Citect ?