733 résultats trouvés

par Bruce33
15 mai 2024, 17:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Compteur objet produit en fonction de l'utilisateur
Réponses : 3
Vues : 147

Re: Compteur objet produit en fonction de l'utilisateur

Bonjour, Il va falloir vous former aux bases de la programmation en Java effectivement. Ce n'est pas très difficile mais la syntaxe est précise. A priori la dernière erreur évoquée est due au fait que getStringValue est une méthode et qu'il faut des parenthèses même s'il n'y a pas de paramètre : _Us...
par Bruce33
15 mai 2024, 12:02
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Variables localisées/non localisées M340/HMIGTO
Réponses : 17
Vues : 4954

Re: Variables localisées/non localisées M340/HMIGTO

Bonjour,
simongodef a écrit : 15 mai 2024, 11:32 LA CPU installée est une P341000 - SV2.90
Est-ce la version réelle du matériel ou est-ce la version déclarée dans la configuration matérielle du projet ?
J'ai l'impression que le processeur déclaré dans votre projet est "BMX P34 1000 01.00", il faudrait le modifier.
par Bruce33
15 mai 2024, 11:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Variables de liens
Réponses : 4
Vues : 106

Re: Variables de liens

Bonjour, lorsque j'éssaye d'importer les variables de mon automate à vijéo designer avec les variables de liens, un message d'erreur apparait me disant "Impossible de créer les variables suivantes. Les éléments en rouge indiquent une erreur. Nom: le nom de la variable ne respecte pas les conven...
par Bruce33
13 mai 2024, 14:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : atv320
Réponses : 17
Vues : 267

Re: atv320

Normalement il suffit de demander la page http://192.168.1.100/ dans le navigateur Internet. Bien sûr si le service est actif (l'est-il encore par défaut ?)... c'est le paramètre EWE-. Le mécanisme d'authentification a été ajouté à partir du firmware V3.2. La version du firmware doit apparaître quel...
par Bruce33
13 mai 2024, 14:06
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : atv320
Réponses : 17
Vues : 267

Re: atv320

Votre copie d'écran montre que l'équipement à l'adresse 192.168.1.100 répond... mais négativement. C'est un variateur neuf ? J'ai vu dans SoMove que Schneider a ajouté une sécurité supplémentaire avec un paramètre d'authentification de l'utilisateur en Ethernet. Avez-vous une petite étiquette avec u...
par Bruce33
13 mai 2024, 13:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : atv320
Réponses : 17
Vues : 267

Re: atv320

Pourquoi deux adresses IP sur votre PC ? Sont-elles sur le même port physique ?
Êtes-vous certain que c'est l'adresse 192.168.1.100 qui est utilisée ?
par Bruce33
13 mai 2024, 11:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : atv320
Réponses : 17
Vues : 267

Re: atv320

Avez-vous éteint et rallumé le variateur après avoir modifié sa configuration Ethernet ?
Quelles sont les adresses IP et les masques du variateur et de votre PC ?
par Bruce33
13 mai 2024, 11:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : atv320
Réponses : 17
Vues : 267

Re: atv320

autom30 a écrit : 13 mai 2024, 11:02 j'ai le module afin de pouvoir communiquer en ethernet
Donc il est installé dessus ?
Il possède 2 connecteurs RJ45 destinés au réseau Ethernet. C'est là qu'il faut se connecter.
par Bruce33
13 mai 2024, 10:50
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : atv320
Réponses : 17
Vues : 267

Re: atv320

Le connecteur principal RJ45 du variateur ATV320 n'est pas un connecteur Ethernet mais un connecteur de liaison série permettant de communiquer en Modbus ou en CANopen.
Pour communiquer en Ethernet il faut un module optionnel.
par Bruce33
07 mai 2024, 22:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Designer] Probleme pour un historique
Réponses : 4
Vues : 179

Re: [Vijeo Designer] Probleme pour un historique

Il faut mettre 5 dans la limite haute et 0 dans la bande morte.
L'alarme est activée quand valeur > limite haute, puis l'alarme disparait quand valeur < (limite haute - bande morte).
La bande morte donne un comportement d'hystérésis à l'alarme.