733 résultats trouvés
- 15 mai 2024, 17:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Compteur objet produit en fonction de l'utilisateur
- Réponses : 3
- Vues : 147
Re: Compteur objet produit en fonction de l'utilisateur
Bonjour, Il va falloir vous former aux bases de la programmation en Java effectivement. Ce n'est pas très difficile mais la syntaxe est précise. A priori la dernière erreur évoquée est due au fait que getStringValue est une méthode et qu'il faut des parenthèses même s'il n'y a pas de paramètre : _Us...
- 15 mai 2024, 12:02
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Variables localisées/non localisées M340/HMIGTO
- Réponses : 17
- Vues : 4954
Re: Variables localisées/non localisées M340/HMIGTO
Bonjour,
J'ai l'impression que le processeur déclaré dans votre projet est "BMX P34 1000 01.00", il faudrait le modifier.
Est-ce la version réelle du matériel ou est-ce la version déclarée dans la configuration matérielle du projet ?
J'ai l'impression que le processeur déclaré dans votre projet est "BMX P34 1000 01.00", il faudrait le modifier.
- 15 mai 2024, 11:09
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Variables de liens
- Réponses : 4
- Vues : 106
Re: Variables de liens
Bonjour, lorsque j'éssaye d'importer les variables de mon automate à vijéo designer avec les variables de liens, un message d'erreur apparait me disant "Impossible de créer les variables suivantes. Les éléments en rouge indiquent une erreur. Nom: le nom de la variable ne respecte pas les conven...
- 13 mai 2024, 14:53
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : atv320
- Réponses : 17
- Vues : 267
Re: atv320
Normalement il suffit de demander la page http://192.168.1.100/ dans le navigateur Internet. Bien sûr si le service est actif (l'est-il encore par défaut ?)... c'est le paramètre EWE-. Le mécanisme d'authentification a été ajouté à partir du firmware V3.2. La version du firmware doit apparaître quel...
- 13 mai 2024, 14:06
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : atv320
- Réponses : 17
- Vues : 267
Re: atv320
Votre copie d'écran montre que l'équipement à l'adresse 192.168.1.100 répond... mais négativement. C'est un variateur neuf ? J'ai vu dans SoMove que Schneider a ajouté une sécurité supplémentaire avec un paramètre d'authentification de l'utilisateur en Ethernet. Avez-vous une petite étiquette avec u...
- 13 mai 2024, 13:41
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : atv320
- Réponses : 17
- Vues : 267
Re: atv320
Pourquoi deux adresses IP sur votre PC ? Sont-elles sur le même port physique ?
Êtes-vous certain que c'est l'adresse 192.168.1.100 qui est utilisée ?
Êtes-vous certain que c'est l'adresse 192.168.1.100 qui est utilisée ?
- 13 mai 2024, 11:36
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : atv320
- Réponses : 17
- Vues : 267
Re: atv320
Avez-vous éteint et rallumé le variateur après avoir modifié sa configuration Ethernet ?
Quelles sont les adresses IP et les masques du variateur et de votre PC ?
Quelles sont les adresses IP et les masques du variateur et de votre PC ?
- 13 mai 2024, 11:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : atv320
- Réponses : 17
- Vues : 267
- 13 mai 2024, 10:50
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : atv320
- Réponses : 17
- Vues : 267
Re: atv320
Le connecteur principal RJ45 du variateur ATV320 n'est pas un connecteur Ethernet mais un connecteur de liaison série permettant de communiquer en Modbus ou en CANopen.
Pour communiquer en Ethernet il faut un module optionnel.
Pour communiquer en Ethernet il faut un module optionnel.
- 07 mai 2024, 22:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Designer] Probleme pour un historique
- Réponses : 4
- Vues : 179
Re: [Vijeo Designer] Probleme pour un historique
Il faut mettre 5 dans la limite haute et 0 dans la bande morte.
L'alarme est activée quand valeur > limite haute, puis l'alarme disparait quand valeur < (limite haute - bande morte).
La bande morte donne un comportement d'hystérésis à l'alarme.
L'alarme est activée quand valeur > limite haute, puis l'alarme disparait quand valeur < (limite haute - bande morte).
La bande morte donne un comportement d'hystérésis à l'alarme.