par nicekev
25 nov. 2021, 15:05
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Astuce - Problème bibliothèque Machine Expert conversion de SoMachine V4.3
Réponses : 0
Vues : 421

Astuce - Problème bibliothèque Machine Expert conversion de SoMachine V4.3

Bonjour, Je vous partage simplement une astuce pouvant vous faire gagner quelques points d'assistance technique concernant le passage d'un projet converti de SoMachine V4.3 à Machine Expert V2.0.1. Si vous avez le souci de bibliothèque indiquait comme vide(même en les ayant ré-importés), voir image ...
par nicekev
25 nov. 2021, 14:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Probleme compatibilité Machine Expert et Vijeo
Réponses : 32
Vues : 9868

Re: Probleme compatibilité Machine Expert et Vijeo

Salut Relax, J'avais effectivement travaillé sur cette solution entre temps, cela fonctionne, il faut cependant prévoir de refaire la table d'échange PLC/HMI. J'ai eu un retour suite à mon ticket au support Schneider, je vous partage la solution : 1- Nous avons désinstallé la version Vijeo Designer ...
par nicekev
25 nov. 2021, 12:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Probleme compatibilité Machine Expert et Vijeo
Réponses : 32
Vues : 9868

Re: Probleme compatibilité Machine Expert et Vijeo

Comme je vous comprends Messieurs ! Je suis exactement dans la même galère... J'ai un programme sous SoMachine V4.3 comprenant un projet Vijeo 6.2.8 qui tourne bien mais nous souhaitons se mettre à jour ! (Quel idée :P ) J'ai fais installé Machine Expert V2.0.1, youpi c'est tout beau tout neuf ... o...
par nicekev
12 juil. 2021, 14:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comparaison de 2 programmes TwidoSuite
Réponses : 2
Vues : 1380

Re: Comparaison de 2 programmes TwidoSuite

D'accord, merci Bruce pour ton retour. Je ne connaissais pas cette technique.
par nicekev
01 juin 2021, 12:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comparaison de 2 programmes TwidoSuite
Réponses : 2
Vues : 1380

Comparaison de 2 programmes TwidoSuite

Bonjour, La question est simple, peut-on comparer 2 programmes sur TwidoSuite ? Si oui, comment ? Cela existe sur l'ensemble des logiciels mais je ne trouve pas cette fonction sur TwidoSuite. Si ce n'est pas possible, je sortirais un pdf du programme et je ferais le tour entre mes deux programmes......
par nicekev
01 juil. 2020, 18:07
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Proface - GP Pro Ex - Réglage MIN & MAX
Réponses : 1
Vues : 1337

Proface - GP Pro Ex - Réglage MIN & MAX

Bonjour à tous, Question simple sur le logiciel GP Pro Ex de Proface (SE). J'ai un champ de saisie sur lequel je souhaite conditionner une valeur d'entrée Minimum et Maximum . Où puis-je modifier ces valeurs dans l'écran ? NB : Aujourd'hui, je suis dans l'automate. J'ai essayé avec le Keypad sans su...
par nicekev
23 juil. 2019, 11:19
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : TM3AI2H
Réponses : 15
Vues : 6865

Re: TM3AI2H

Sans documentation technique, c'est compliqué.

Vérifie dans la doc si tu as un retour en :
0-10V
+/- 10V
0-20 mA
4-20 mA

J'ai juste trouvé ça :
Connexion :
Rouge à E +
noire pour E-
Vert pour a +
Blanc à A-
par nicekev
15 juil. 2019, 09:46
Forum : Section soft
Sujet : EPLAN Electric P8 2.7 - Export Projet Version Antérieure
Réponses : 3
Vues : 2823

Re: EPLAN Electric P8 2.7 - Export Projet Version Antérieure

Merci pour vos retours. Je suis sur licence dongle usb, cependant je ne sais pas si les personnes à qui je dois fournir le schéma en version antérieure fonctionne également avec le numéro de série. Il me semble qu'ils sont en v2.4. Pour toutes les versions installés sur mon poste, j'ai vu que ça fon...
par nicekev
03 juil. 2019, 09:46
Forum : Section soft
Sujet : EPLAN Electric P8 2.7 - Export Projet Version Antérieure
Réponses : 3
Vues : 2823

EPLAN Electric P8 2.7 - Export Projet Version Antérieure

Bonjour à tous,

Si il y a quelques utilisateurs de EPLAN Electric P8, sauriez-vous s'il est possible d'exporter un projet EPLAN Electric P8 2.7.3 dans une version antérieure (ex: 2.5) ? Si oui, comment faire ?

Merci d'avance :mrgreen:
par nicekev
27 juin 2019, 08:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 et ModBus TCP/IP
Réponses : 8
Vues : 7282

Re: M340 et ModBus TCP/IP

Mon collègue a déjà utilisé un M340 pour communiquer en Modbus TCP/IP via le port Ethernet. Il n'y a pas de souci là-dessus.

Je vais d'ailleurs faire prochainement une communication en Modbus TCP/IP avec 5 ATV320, le réseau CanOpen étant plein.