328 résultats trouvés

par Ulairi
25 avr. 2020, 21:02
Forum : Vision industrielle
Sujet : Capteur de vision pour detection de motifs sur sac
Réponses : 8
Vues : 569

Re: Capteur de vision pour detection de motifs sur sac

A regarder si cela peut convenir à l’application : un capteur photoélectrique de détection de marques de couleur : Exemple : E3ZM-V de chez Omron (ordre de prix, dans les 140 € chez RS) J'en avais trouvé un chez Sick mais plus cher. Simple à configurer, par apprentissage de la couleur qui active la ...
par Ulairi
24 avr. 2020, 08:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Proface
Réponses : 9
Vues : 786

Re: Proface

Bonjour, je ne connais pas ce matériel mais la doc indique qu'il possède : - deux entrées analogiques configurable en tension ou en courant - deux entrées analogiques dédiées pour des sondes de températures (donc qui mesurent des résistances variables) Les questions que l'on peut se poser : - la son...
par Ulairi
19 avr. 2020, 17:46
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Avis IWS Indusoft
Réponses : 42
Vues : 1839

Re: Avis IWS Indusoft

Tout est dans l'art de trouver le bon compromis :D

Image

Note : itasoft a trouvé le bouton "quote" :lol:
par Ulairi
17 avr. 2020, 16:46
Forum : Siemens
Sujet : Step 7 CPU et Memento système et cadence
Réponses : 9
Vues : 593

Re: Step 7 CPU et Memento système et cadence

C'est marrant les gens qui ne se comprennent pas :D philou77, sur TIAPortal, on peut configurer dans la CPU deux octets qui regroupent : - pour le premier des bits système (FirstScan ; DiagStatusUpdate...) - pour le second, les bits de cadence Sur Step7, on ne peut configurer dans la CPU d'un S7-300...
par Ulairi
17 avr. 2020, 11:11
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Début sur le logiciel Unilogic
Réponses : 5
Vues : 416

Re: Début sur le logiciel Unilogic

Bonjour, je ne connais pas ce logiciel mais le bloc fonction normalisé pour effectuer ce genre d'opération de transfert est le bloc MOVE : https://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/9d1c70ba-f2d0-4df6-bd23-8ecd038dc6e5/2020-04-17_1110.png Pour information : https://www.pl-syst...
par Ulairi
17 avr. 2020, 05:58
Forum : Siemens
Sujet : utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA
Réponses : 16
Vues : 1550

Re: utiliser l'entrée analogique du S7-1200 en 4-20mA

Image non visible dans le post précédent :
91546081_2791174704330106_1557439984313565184_o.png
par Ulairi
16 avr. 2020, 16:56
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Module Ethernet IP XN05 de la carte Crouzet XD26
Réponses : 5
Vues : 825

Re: Module Ethernet IP XN05 de la carte Crouzet XD26

https://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/157b649a-8df7-4d47-ada1-45fc36532fa0/2020-04-16_1648.png https://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/3db41878-ac7c-470c-9e37-3d2281c7245f/2020-04-16_1655.png https://content.screencast.com/users/veilleurs/folder...
par Ulairi
07 avr. 2020, 03:18
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Crouzet soft Millenium 4
Réponses : 2
Vues : 288

Re: Crouzet soft Millenium 4

Bonjour, par exemple en utilisant un bloc fonction "Multiplexeur" pour sélectionner l'une ou l'autre des consignes de température en fonction de la valeur 0 ou 1 de la sortie du bloc "Timeprog" : https://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/e12afaec-2454-4cd4-9eb0-01adbcd71188/2...
par Ulairi
12 févr. 2020, 09:15
Forum : Siemens
Sujet : recuperation de la frequence d un variateur MM440
Réponses : 9
Vues : 1205

Re: recuperation de la frequence d un variateur MM440

ah mince, mon message a disparu avec la mise à jour du fofo et le backup qui a suivi... donc je recommence mais en plus bref... Le retour vitesse PEW138 suit la valeur de la consigne vitesse en tenant compte des rampes d'accélération et de décélération. La valeur du retour vitesse est non nulle appa...
par Ulairi
04 févr. 2020, 22:06
Forum : Siemens
Sujet : recuperation de la frequence d un variateur MM440
Réponses : 9
Vues : 1205

Re: recuperation de la frequence d un variateur MM440

D'après la capture d'écran plus haut : Télégramme 1 avec 4 mots d'échange sur réseau Profibus avec le variateur à l'adresse 8, les octets utilisés pour l'échange commencent au 136 En sortie : - PAW136 : mot de commande (octets 136 et 137) - PAW138 : mot de consigne (octets 138 et 139) En entrée : - ...