328 résultats trouvés

par Ulairi
04 févr. 2020, 19:28
Forum : Siemens
Sujet : recuperation de la frequence d un variateur MM440
Réponses : 9
Vues : 1205

Re: recuperation de la frequence d un variateur MM440

Vu le télégramme, toutes les informations sont disponibles sur les deux mots d'entrée. Le premier mot de 16 bits PEWn est le mot d'état qui renseigne sur l'état du variateur. Le deuxième mot de 16 bits PEWn+2 est le retour vitesse. (n : numéro du premier octet paramétré pour les échanges) Pour ce de...
par Ulairi
25 janv. 2020, 10:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Présentation
Réponses : 8
Vues : 590

Re: Présentation

Bonjour, l'écriture « 16# » indique que la valeur qui suit est en hexadécimal.

La valeur hexadécimale 15 vaut 1*16 + 5 = 21 en décimal
par Ulairi
17 janv. 2020, 18:50
Forum : Electricité
Sujet : COMPRESSEUR 4KW
Réponses : 17
Vues : 1924

Re: COMPRESSEUR 4KW

Pour vos calculs, je rappelle que la puissance nominale d'un moteur est une puissance utile mécanique, pour effectuer un calcul électrique côté alimentation du moteur, il faut déterminer la puissance électrique absorbée, et donc tenir compte du rendement du moteur. Si la puissance utile nominale méc...
par Ulairi
17 janv. 2020, 02:35
Forum : Electricité
Sujet : COMPRESSEUR 4KW
Réponses : 17
Vues : 1924

Re: COMPRESSEUR 4KW

Bonjour,

Non, un contacteur LC1D12 ne convient pas, il ne supporte en régime établi qu'un courant de 12 A.

Dans cette gamme, prévoir un contacteur LC1D25 minimum (courant de ligne 25 A).

Avec une bobine 230VAC, cela fait une référence LC1D25P7.
par Ulairi
31 déc. 2019, 15:38
Forum : Siemens
Sujet : TIA V15.1 Lecture data
Réponses : 6
Vues : 1094

Re: TIA V15.1 Lecture data

TIAPortal est en adressage international par défaut, donc il faut utiliser du %IW pour les entrées à la place de l'écriture allemande en %EW.

Ou bien basculer TIAPortal en écriture allemande (E pour les entrées et A pour les sorties).
par Ulairi
30 déc. 2019, 14:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : pb connexion IHM neuf
Réponses : 22
Vues : 2062

Re: pb connexion IHM neuf

Il est écrit "telecharger le système runtime à partir du logiciel d'édition". Et la je coince complètement !! car impossible de communiquer en USB ou en RJ, bref.....HELP!! :roll: A tout hasard, l'installateur de runtime se trouve dans la zone de lancement des programmes, par défaut dans le réperto...
par Ulairi
24 déc. 2019, 17:46
Forum : Présentation
Sujet : Je me présente, je m'appelle
Réponses : 13
Vues : 1923

Re: Je me présente, je m'appelle

Pour le CanOpen ou l'IO scanning c'est pas leur disparition qui m'inquiète car je n'y crois pas mais plutôt la famille de carte de com NOE qui existe sur les M340 mais pas sur le 580. La méthode de paramétrage est différente selon la famille de carte. Et la Schneider se tire une balle dans l'pied. ...
par Ulairi
24 déc. 2019, 17:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : errorstop sur LXM32
Réponses : 1
Vues : 507

Re: errorstop sur LXM32

Il faudrait regarder en ligne le programme, les numéros de codes erreurs apparaissent dans les blocs MC (Motion Control) puis voir l'aide à quelle erreur correspond le numéro de code erreur. MC_readstatut.errorstop est un INT pas un booléen https://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing...
par Ulairi
23 déc. 2019, 08:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Débutant en programmation
Réponses : 2
Vues : 671

Re: Débutant en programmation

ar13menia a écrit :
22 déc. 2019, 21:14
est ce que vous avez des livre ou sites à me conseille pour acquérir les bases de l'électrotechnique ?
Bonjour,

Tu trouveras un certain nombre de liens pointant vers des sites de formation dans la section « liens pédagogiques »
http://forum-automatisme.net/viewforum.php?f=36
par Ulairi
23 déc. 2019, 08:25
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : IHM avec PILZ Pnoz multi mini et M221
Réponses : 8
Vues : 1009

Re: IHM avec PILZ Pnoz multi mini et M221

skip74 a écrit :
23 déc. 2019, 06:05
Les registres sont des mots de 16 mots...
Lire : les registres sont des mots de 16 bits ;)