Re: Automate TSX3721

Voir cette FAQ Schneider pour connaître les compatibilités des différents logiciels Schneider avec les différentes versions de Windows.

https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA142600/
par Ulairi
05 déc. 2019, 15:31
Forum : Siemens
Sujet : Pilotage ATV320 via un s7-1200
Réponses : 13
Vues : 3062

Re: Pilotage ATV320 via un s7-1200

Le variateur ATV320 n'est pas communicant de base en Ethernet. La connectique RJ45 (8 fils) présente sur le variateur permet une communication soit en Modbus RTU (4 fils) soit en CANOpen (4 fils). Schneider propose des cordons USB / Modbus RTU pour se connecter via Somove au variateur : https://www....
par Ulairi
19 nov. 2019, 13:40
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : limitation sens rotation sécurisé
Réponses : 8
Vues : 964

Re: limitation sens rotation sécurisé

Bonjour,

Une idée en l'air : utiliser une barrière immatérielle avec un système de mutting unidirectionnel ?
par Ulairi
19 nov. 2019, 12:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : LEXUIM 62
Réponses : 2
Vues : 521

Re: LEXUIM 62

Bonjour,

La première chose à faire est de consulter la documentation technique du Lexium en question afin d'identifier la signification d'un défaut 8506 et voir quels sont les remèdes préconisés.
par Ulairi
10 nov. 2019, 12:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Rack m340 qui pose problème
Réponses : 4
Vues : 666

Re: Rack m340 qui pose problème

itasoft a écrit :
09 nov. 2019, 10:47
--------Remarques------
Que les cartes ddi6402 et ddo6402 ne soient pas reconnues c'est pas normal, mais qu"elles soient en Erreur c'est normal si ya pas le 24Vcc externe.
par Ulairi
15 oct. 2019, 05:03
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Mise à l’échelle capteur 4-20mA
Réponses : 17
Vues : 2950

Re: Mise à l’échelle capteur 4-20mA

Il suffit de reprendre le tableau de mon précédent message, la rupture du signal 4-20 mA est détectée lorsque la variable numérique correspondant au capteur analogique prend la valeur décimale %IWx = 3
par Ulairi
14 oct. 2019, 12:11
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Mise à l’échelle capteur 4-20mA
Réponses : 17
Vues : 2950

Re: Mise à l’échelle capteur 4-20mA

Attention tout de même à ce que je viens de dire, Ceci est vrai pour la carte 750-454/000-001 Je viens de voir qu'il existe d'autres variantes avec des plages de variations pour la valeur numérique différentes. Voir la doc : https://www.daikinac.com/content/assets/Controls/m07500454-Manual-2-Channel...
par Ulairi
14 oct. 2019, 11:28
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Mise à l’échelle capteur 4-20mA
Réponses : 17
Vues : 2950

Re: Mise à l’échelle capteur 4-20mA

Bonjour, une entrée analogique d'automate convertit toujours le signal analogique qu'on lui envoie sur ses bornes physiques, ici en provenance d'un capteur, en une valeur numérique exploitable en programmation (CAN = Conversion analogique vers numérique). La plage par défaut de cette valeur numériqu...
par Ulairi
23 sept. 2019, 21:26
Forum : Wago - Codesys
Sujet : WAGO 750-842 retrouver IP / logiciel programmation
Réponses : 3
Vues : 821

Re: WAGO 750-842 retrouver IP / logiciel programmation

Bonjour, pour affecter une adresse IP au contrôleur Wago, c'est possible avec : Méthode 1 : Logiciel WAGO Ethernet Settings + câble série RS232 WAGO Méthode 2 : Logiciel WAGO BootP Server + câble Ethernet Note : Après une configuration avec BootP Server, le protocole BootP peut être désactivé dans l...
par Ulairi
09 sept. 2019, 20:07
Forum : Electricité
Sujet : Machine pour le Canada
Réponses : 4
Vues : 968

Re: Machine pour le Canada

Pour les variateurs, il faut regarder les caractéristiques techniques de la tension d'alimentation qu'ils supportent. Généralement, ils ne sont pas trop dérangés d'avoir du 60 Hz en entrée, le premier étage de puissance d'un variateur classique est un pont redresseur triphasé tout diodes pour passer...