295 résultats trouvés

par Ulairi
08 mai 2018, 00:08
Forum : Siemens
Sujet : Envoi de consigne S7-1500 > G120C
Réponses : 12
Vues : 1267

Re: Envoi de consigne S7-1500 > G120C

Bonjour à tous, Merci Ulairi pour toute ces infos et piqûres de rappel. J'ai modifié mes paramètres comme tu l'avais suggéré, et ai une petit amélioration, mais pas tout à fait le résultat escompté.... Sur l'une des photos si dessous, je parviens bien à atteindre 3000 tours lorsque j'envoi une cons...
par Ulairi
06 mai 2018, 22:16
Forum : Siemens
Sujet : Envoi de consigne S7-1500 > G120C
Réponses : 12
Vues : 1267

Re: Envoi de consigne S7-1500 > G120C

Ce qu'il faut retenir : Pour un moteur à 1 paire de pôles : 3000 tr/min correspond à 50Hz (c'est la règle de base) Après, Siemens normalise de telle sorte que : 4000(HEX) correspond au paramètre P2000 qui représente la vitesse de référence. Donc le plus simple est de prendre pour vitesse de référenc...
par Ulairi
06 mai 2018, 12:33
Forum : Siemens
Sujet : Envoi de consigne S7-1500 > G120C
Réponses : 12
Vues : 1267

Re: Envoi de consigne S7-1500 > G120C

Bonjour, une petite remarque de base : la fréquence de rotation de 2875 tr/min lue sur la plaque signalétique correspond à la fréquence de rotation du rotor d'un moteur branché en direct sur un réseau triphasé 50 Hz. Le champ tournant au niveau du stator est de 3000 tr/min, le rotor tourne à 2875 tr...
par Ulairi
02 avr. 2018, 20:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 1732

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

Ne pas oublier quand même l'appel du PID ! ^^
Par exemple :

%M2015:=TRUE;
PID('','',%MW914,%MW913,%M2015,%MW30:43);

Et l'affectation de la sortie du PID (%MW913 ici) à la sortie ana "consigne vitesse" et l'affectation de l'entrée ana mesure à PV (ici %MW914)
par Ulairi
02 avr. 2018, 17:24
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 1732

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

%MW35:=10; (*Période d’échantillonnage du PID TS 10ms*) La valeur est donnée en x0.01s donc 10 indique une période d'échantillonnage de 0,1s soit 100ms La section comprenant le PID est à programmer dans une tâche périodique FAST. Bien faire concorder la période d'échantillonnage du FAST et celle du...
par Ulairi
01 avr. 2018, 15:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 1732

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

J'ai bien trouvé dans "fonction textuelle" les fonctions en bibliothèque, la régulation PID (simple), mais je ne vois pas le bornage mini/max dont tu parles. Dans l'exemple ci-dessus d'Itasoft, cela correspond aux lignes : %MW876:=10000; (pour OUT_Max) %MW877:=0; (pour OUT_Min) Voir la documentatio...
par Ulairi
31 mars 2018, 16:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc fonction PID sous PL7 V4.5
Réponses : 25
Vues : 1732

Re: Bloc fonction PID sous PL7 V4.5

Bonjour, Quel ATV utilises-tu ? Tous les variateurs ATV de Schneider que je connais intègrent un régulateur PID (entrée AI1 en tension 0-10V pour la consigne et entrée AI2 en courant 4-20mA pour le retour mesure). L'instruction PID existe aussi en PL7-pro. La sortie commande peut être bornée avec OU...
par Ulairi
27 mars 2018, 23:57
Forum : Siemens
Sujet : conversion 2 INT en REAL
Réponses : 10
Vues : 897

Re: conversion 2 INT en REAL

Il faut inverser les valeurs, ton entier de poids fort (comprenant l'exposant et le début de la mantisse) est celui dont la valeur est 18301 ; ton entier de poids faible (comprenant la fin de la mantisse) est celui dont la valeur est -6144. Autrement dit, tu ne peux utiliser la variable Db6.DBD250 q...
par Ulairi
27 mars 2018, 19:17
Forum : Siemens
Sujet : conversion 2 INT en REAL
Réponses : 10
Vues : 897

Re: conversion 2 INT en REAL

Bonjour, Par exemple - tu stockes l'entier le poids fort à l'emplacement MW10 (octet 10 + octet 11) - tu stockes l'entier de poids faible à l'emplacement MW12 (octet 12 + octet 13) - tu déclares une variable de type REAL à l'adresse MD10 (octet 10 + octet 11 + octet 12 + octet 13) Aucune fonction à ...
par Ulairi
23 mars 2018, 19:35
Forum : Siemens
Sujet : s7-1500 et siwarex
Réponses : 21
Vues : 1052

Re: s7-1500 et siwarex

Je suis en train de tester avec un groupe d'étudiants la com ModbusTCP sous TIA Portal pour rapatrier les valeurs d'une centrale de mesure dans un S7-1200 et cela fonctionne plutôt bien. Pour un début d'analyse du problème que tu as rencontré, il faut commencer par relever le code d'erreur généré pa...