422 résultats trouvés

par ProfnovA
27 janv. 2020, 15:27
Forum : Réseaux
Sujet : "doubleur" de RS485
Réponses : 19
Vues : 1375

Re: "doubleur" de RS485

Renseigne toi chez RG2i, ils sont partenaires icp-das

https://www.rg2i.fr/partenaire/icp-das/
par ProfnovA
27 janv. 2020, 15:08
Forum : Réseaux
Sujet : "doubleur" de RS485
Réponses : 19
Vues : 1375

Re: "doubleur" de RS485

Je pense que la passerelle ci-dessous correspond à ton idée:

https://www.icpdas-usa.com/tsh_734

Par contre, il va surement falloir dégrader la vitesse / timeout
par ProfnovA
27 janv. 2020, 14:58
Forum : Réseaux
Sujet : "doubleur" de RS485
Réponses : 19
Vues : 1375

Re: "doubleur" de RS485

Est-ce que les registres demandés par ton nouvel automate sont différents de ceux demandés par les anciens? Si ce n'est pas le cas, tu peux mettre un PC "passerelle" qui se chargerait uniquement d'écouter l'ancien réseau (port série) et de mettre à dispo les infos de ton nouvel automate (via un autr...
par ProfnovA
24 janv. 2020, 13:42
Forum : Allen Bradley
Sujet : Passage en paramètre Ftview
Réponses : 8
Vues : 1334

Re: Passage en paramètre Ftview

Il faut créer un objet global et dans ta variable, remplacer ton shortcut par #1 et quand tu instancie celui-ci, tu lui donnes le nom automate.
Voir suppport rockwell.

par ProfnovA
22 janv. 2020, 17:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Bloc de tempo avec somachine
Réponses : 3
Vues : 382

Re: Bloc de tempo avec somachine

Oui on a compris. On ne met JAMAIS de temporisation directement dans des transitions de graphe. Perso, je mets tout à l'extérieur et le minimum dans les graphes.
par ProfnovA
20 janv. 2020, 08:22
Forum : Electricité
Sujet : COMPRESSEUR 4KW
Réponses : 17
Vues : 1890

Re: COMPRESSEUR 4KW

https://www.domomat.com/23425-contacteur-tesys-lc1d-bobine-230vac-3p-ac3-440v-55kw-3f--schneider-electric-lc1d12p7.html Celui la serait plus sur ? Non, ça ne va pas! Il faut prendre un contacteur 25A, soit 11kW en triphasé comme expliqué précédemment. Celui-ci: https://www.domomat.com/23433-contact...
par ProfnovA
16 janv. 2020, 08:44
Forum : Electricité
Sujet : COMPRESSEUR 4KW
Réponses : 17
Vues : 1890

Re: COMPRESSEUR 4KW

Un moteur de 4kw en mono ça commence à causer. En démarrage tu peux avoir, en fonction de la technologie du moteur, plusieurs fois In (ça peut aller de 3 à7 In) donc > 100A. Pas étonnant que ton multimètre et ton contacteur n'aient pas aimé (généralement, il y a un fusible 20A dedans) (utilises plut...
par ProfnovA
09 janv. 2020, 16:16
Forum : Réseaux
Sujet : Profibus Slave Simulator
Réponses : 6
Vues : 678

Re: Profibus Slave Simulator

Pour ce qui est Profibus / MPI, il existe une librairie open source gratuite:

http://libnodave.sourceforge.net/

Pour hart, je ne sais pas.
par ProfnovA
09 janv. 2020, 11:58
Forum : Réseaux
Sujet : Profibus Slave Simulator
Réponses : 6
Vues : 678

Re: Profibus Slave Simulator

Que cherches-tu a faire? Avec quel type - marque d'appareils - cherches-tu à communiquer? Decris nous un peu ton projet STP.
par ProfnovA
08 janv. 2020, 13:49
Forum : Réseaux
Sujet : Profibus Slave Simulator
Réponses : 6
Vues : 678

Re: Profibus Slave Simulator

Perso je n'en ai jamais vu... Tu peux acheter des CPU pas du tout cher sur ebay, par ex https://www.ebay.fr/itm/Siemens-Simatic-S7-6ES7-315-2AF03-0AB0-CPU315-2-DP-CPU/163938218757?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D84c543b529b9441fb20ff43eb3f5e301%26pid%3...