La recherche a retourné 366 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 08 mai 2016, 16:09
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : variateur emmerson
- Réponses : 10
- Vues : 6997
Re: variateur emmerson
Apparemment le paramétrage de l'adresse du drive se fait via le paramètre 81.23 : http://www.cjoint.com/doc/16_05/FEiomc4Qs6d_SM-Applications-Modules-and-Motion-Procesors.pdf (voir page 36) http://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/9539e93b-02ac-40a9-a497-2a937f5bc867/2016-05-...
- 08 mai 2016, 15:19
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : variateur emmerson
- Réponses : 10
- Vues : 6997
Re: variateur emmerson
Effectivement, le code 63 du paramètre 17.50 donne les infos de diagnostic suivantes : http://content.screencast.com/users/veilleurs/folders/Jing/media/6a1fc9fc-bf48-4e98-b39c-ad406e98bc2d/2016-05-08_1428.png L'erreur indique une erreur au niveau de l'adressage des variateurs sur le réseau CTNet ! C...
- 07 mai 2016, 08:10
- Forum : Electricité
- Sujet : dimentionnement contacteurs dans un montage étoile-triangle
- Réponses : 4
- Vues : 3005
Re: dimentionnement contacteurs dans un montage étoile-triangle
Bonjour, vous dimensionnez les contacteurs en catégorie AC3 en fonction du courant qui les traverse : - On utilisera I divisé par racine carrée de 3 pour les contacteurs de ligne et triangle (KM2 et KM3) - On utilisera I divisé par 3 pour le contacteur étoile (KM1) I = courant nominal du moteur en c...
- 06 mai 2016, 22:31
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : variateur emmerson
- Réponses : 10
- Vues : 6997
Re: variateur emmerson
Pouvez-vous indiquer quels sont les valeurs des trois paramètres suivants pour chacun des deux variateurs en défaut :
- PR 15.50
- PR 16.50
- PR 17.50
- PR 15.50
- PR 16.50
- PR 17.50
- 06 mai 2016, 20:11
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : variateur emmerson
- Réponses : 10
- Vues : 6997
Re: variateur emmerson
Je ne connais pas ces variateurs, mais dans ces cas-là, il faut se retourner vers la doc technique et voir la signification du code d'erreur : Digitax ST Notice des caractéristiques techniques (voir page 32) http://www.emersonindustrial.com/en-EN/controltechniques/products/servodrives/digitaxst/Page...
- 04 mai 2016, 20:15
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Weintek - EasyBuilder Pro
- Réponses : 13
- Vues : 10174
Re: Weintek - EasyBuilder Pro
Documentation de Easybuilder 8000 : https://mega.nz/#!gYpxFDAD!lyy0jLkgRQnH5nm8Y-31jVpMuWHh65P4nhm52HURhmQ (pdf de 681 pages en anglais) Edit : le téléchargement du logiciel Easybuilder pro et la doc en anglais est dispo sur le site de Weintek : http://www.weintek.com/globalw/download/download.aspx
- 04 mai 2016, 19:54
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Weintek - EasyBuilder Pro
- Réponses : 13
- Vues : 10174
Re: Weintek - EasyBuilder Pro
Pour info, Easybuilder est un logiciel gratuit qui est utilisé par pas mal de fabricants d'écrans tactiles, un peu comme Codesys pour les IHM. Les IHM de chez Crouzet, Kep, Weintek, Weg etc. se programment avec Easybuilder. Je suis en train de programmer une ihm Weintek sous EasyBuilder Pro, mais je...
- 03 mai 2016, 22:38
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
- Réponses : 21
- Vues : 9741
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Effectivement, c'est un contact sec, donc pas de difficulté particulière de câblage :
http://www.cjoint.com/doc/16_05/FEduLq7 ... -METER.pdf
http://www.cjoint.com/doc/16_05/FEduLq7 ... -METER.pdf
- 03 mai 2016, 22:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
- Réponses : 21
- Vues : 9741
Re: Comment choisir le type de compteur ?
Pour ma part, je soupçonne plus un problème de câblage.
- 03 mai 2016, 22:03
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Comment choisir le type de compteur ?
- Réponses : 21
- Vues : 9741
Re: Comment choisir le type de compteur ?
J'aimerais savoir la différence entre les compteurs monophasé, biphasé et fréquencemètre . D'après la doc du M221 : - un compteur monophasé ne possède qu'une entrée, on fait un simple comptage du nombre d'impulsions - un compteur biphasé utilise deux entrées dont une de direction, c'est à dire que ...