La recherche a retourné 1659 résultats

par Béryl
15 mars 2024, 08:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
Réponses : 10
Vues : 277

Re: Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU

As-tu correctement paramétré l'ordre des mots pour les variables ?
Capture d’écran 2024-03-15 080938.png
Capture d’écran 2024-03-15 080938.png (5.17 Kio) Consulté 97 fois
par Béryl
12 mars 2024, 15:10
Forum : Réseaux
Sujet : Conflit potentiel de serveurs DHCP
Réponses : 10
Vues : 360

Re: Conflit potentiel de serveurs DHCP

Mais juste par curiosité j'aurai bien aimé essayer de voir ce qu'il se passerait. Ça fout le bronx dans la distribution des adresses. Le pire, c'est que ça impacte certains terminaux, mais pas d'autres. Ça marche un moment et puis d'un coup, t'as un appareil qui ne répond plus, parce qu'il a été ét...
par Béryl
12 mars 2024, 08:19
Forum : Réseaux
Sujet : Conflit potentiel de serveurs DHCP
Réponses : 10
Vues : 360

Re: Conflit potentiel de serveurs DHCP

Par deux fois je me suis retrouvé avec un boitier serveur DHCP sur le réseau.
Bordel monstre assuré !
par Béryl
07 mars 2024, 14:29
Forum : Siemens
Sujet : Changement langue interface tia portal v17
Réponses : 27
Vues : 16442

Re: Changement langue interface tia portal v17

Et si on n'a pas de userid et de mot de passe pour se loguer sous Windows (VM) ?
J'ai le problème sur un TIA 15.1 en VirtualBox tout en Italien.
par Béryl
07 mars 2024, 07:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Appui long bouton IHM
Réponses : 2
Vues : 132

Re: [Ecostruxure Control Expert] Appui long bouton IHM

je paramétrerai le bouton pour qu'il repasse à 0 quand on le lâche je gérerai les tempos dans l'automate : front montant bouton = Raz défaut bouton à 1 pendant 5 sec = raz grafcet et raz bouton (par sécurité) Dans ce cas, le Raz grafcet entraine le Raz défaut. Sinon, Raz défaut sur front descendant...
par Béryl
07 mars 2024, 07:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!
Réponses : 11
Vues : 402

Re: [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!

Lors du premier lancement (après une nouvelle installation), il te demande normalement la licence que tu veux utiliser si tu en as plusieurs.
Mais bon, tout le monde sait que quand il y a "normalement" dans une phrase, c'est que ça va foirer...
par Béryl
04 mars 2024, 16:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!
Réponses : 11
Vues : 402

Re: [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!

Ouais, c'est pas du Shakespeare, non plus !
Et puis, avec Firefox, un clic et toute la page est traduite.
par Béryl
04 mars 2024, 14:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!
Réponses : 11
Vues : 402

Re: [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!

Un gros bisou à mon ami JC !! :D
La première manip m'a sorti le cul des ronces !
Non mais sans dec', si ça doit être la roulette russe dès qu'on lance un soft chez Schneider maintenant, moi je dis : vivement la retraite !
Merci !
par Béryl
04 mars 2024, 14:30
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Retrofit stb
Réponses : 38
Vues : 1166

Re: Retrofit stb

C'est pas tout à fait juste.
Tu peux intégrer les STB dans Unity avec Advantys. L'avantage, c'est qu'il te fait le mapping mémoire automatiquement.
par Béryl
04 mars 2024, 11:48
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!
Réponses : 11
Vues : 402

Re: [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!

Oui bon alors, j'ai Step7 qui tourne aussi, là, et qui se bloque régulièrement avec le message "Serveur occupé".
Et ça saoule aussi ! :evil:
Mais ça, ça fait un moment que ça dure et j'ai toujours pas trouvé la soluce...