La recherche a retourné 979 résultats

par MiGaNuTs
13 févr. 2024, 11:12
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2
Réponses : 9
Vues : 585

Re: Problème avec référence cible / résolution écran sur Vijeo Designer 6.2

Bonjour. Tu touche du doigt une des limitations de Vijéo, en grande partie parce que ses fondations logicielles ont plus de 20 ans. Les pages sont en dessin 'bitmap' et non pas en vectoriel. Si tu change la résolution de ton écran cible, il faut recadrer toute tes pages. Il n'y a pas d'alternative. ...
par MiGaNuTs
10 févr. 2024, 19:10
Forum : Electricité
Sujet : Armoire electrique et facteur de correction k2
Réponses : 3
Vues : 362

Re: Armoire electrique et facteur de correction k2

Bonjour, il faut que je t'avoue un truc. Les calculs théoriques c'est important, mais en pratique la section des fils est souvent déterminée en fonction des bobines de fils qui sont en stock. Du moins pour ce qui est de la télécommande. Pour ce qui est des fils "de puissance" c'est quand m...
par MiGaNuTs
05 févr. 2024, 22:12
Forum : Omron
Sujet : Omron CPM1A sauvegarde RESOLU
Réponses : 22
Vues : 828

Re: Omron CPM1A sauvegarde RESOLU

Merci de ton retour, je suis content d'avoir aidé.
par MiGaNuTs
04 févr. 2024, 21:53
Forum : Omron
Sujet : Omron CPM1A sauvegarde RESOLU
Réponses : 22
Vues : 828

Re: Omron CPM1A sauvegarde RESOLU

Quand elle a coulé c'est que ça fait treees longtemps qu'elle est vide. Exactement comme n'importe quelle pile en fait. Mais si le programme n'utilise pas l'horloge de l'automate elle ne sert a rien, ça marche pareil sans.
par MiGaNuTs
04 févr. 2024, 20:55
Forum : Omron
Sujet : Omron CPM1A sauvegarde RESOLU
Réponses : 22
Vues : 828

Re: Omron CPM1A sauvegarde RESOLU

Oui. Effectivement elle a coulé. Possible que ta panne soit la.
par MiGaNuTs
04 févr. 2024, 19:54
Forum : Omron
Sujet : Omron CPM1A sauvegarde RESOLU
Réponses : 22
Vues : 828

Re: Omron CPM1A sauvegarde RESOLU

J'en était presque sur a voir sa tête et Google me l'a confirmé. AT29C010A c'est bien la ref d'une mémoire flash de 128Ko. Et le HD643304 est un microcontrôleur 16bits Hitachi, probablement fabriqué spécialement pour Omron (Et hitachi, qui sont partenaires et partagent pas mal de matos identique sou...
par MiGaNuTs
04 févr. 2024, 13:55
Forum : Parlez de tout
Sujet : Un pigeon accusé d’espionnage
Réponses : 3
Vues : 198

Re: Un pigeon accusé d’espionnage

Alors que le cuisiner n'aurait pas demandé aussi longtemps :D
par MiGaNuTs
04 févr. 2024, 13:43
Forum : Omron
Sujet : Omron CPM1A sauvegarde RESOLU
Réponses : 22
Vues : 828

Re: Omron CPM1A sauvegarde RESOLU

Parmi les photos qu'on voit je suis presque sûr que le gros composant sur lequel l’étiquette est collée est une mémoire flash. Swapper les mémoires entre 2 cartes mères d'automate, parfois ça marche. Parfois tu a 2 cartes mortes au lieu d'une seul après la greffe. Mais bon, je pense que c'est plu si...
par MiGaNuTs
03 févr. 2024, 21:52
Forum : Parlez de tout
Sujet : Un pigeon accusé d’espionnage
Réponses : 3
Vues : 198

Re: Un pigeon accusé d’espionnage

C'est pas si con que ça. Ça existait pendant la 1ere guerre mondiale (et la 2eme) et même avant. C'est un peu l’ancêtre du drone.
par MiGaNuTs
03 févr. 2024, 18:08
Forum : Omron
Sujet : Omron CPM1A sauvegarde RESOLU
Réponses : 22
Vues : 828

Re: Omron CPM1A sauvegarde RESOLU

Bonjour. Ça ressemble beaucoup a un problème de mémoire qui aurait rendu l’âme. De toutes façons mémoire ou CPU ça change rien, la mémoire est intégrée dans le CPU sur ce genre d'automate. C'est la même puce. Y'a que 2 solutions, soit il faut refaire le programme de zéro, soit le constructeur de la ...