Bonjour, on peut faire des mises à l'échelle directement dans Vijeo Designer. Il suffit d'aller dans la liste des variables et de faire un "clic droit" sur la variable numérique dans Vijeo designer puis d'activer la mise à l’échelle dans les propriétés de cette variable :
366 résultats trouvés
- 28 juil. 2021, 01:27
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
- Réponses : 11
- Vues : 2260
- 26 juil. 2021, 14:25
- Forum : Etudiants - Exercices et avis...
- Sujet : Choisir un transformateur (400V-24V)
- Réponses : 5
- Vues : 2939
Re: Choisir un transformateur (400V-24V)
La formule P appel = 0.8 (Pm + Pv + Pa) provient d'une méthode empirique préconisée par Legrand. Voir page 5 pour un exemple d'utilisation : http://electronique71.com/wp-content/uploads/2016/02/tableau-de-choix-des-transformateurs-de-commande.pdf Pour une Pappel à cosphi de 0,5 Un transfo de 40 VA d...
- 25 juin 2021, 18:16
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Simulation sur Vijeo designer
- Réponses : 8
- Vues : 2037
Re: Simulation sur Vijeo designer
Attention, la simulation ne se lance pas s'il y a des erreurs de compilation. Bien vérifier les éventuels messages d'erreur.
- 20 mai 2021, 02:31
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Cablage Câblage Crouzet CD20 88970051 vers afficheur Crouzet CT104 88970524
- Réponses : 6
- Vues : 3256
Re: Cablage Câblage Crouzet CD20 88970051 vers afficheur Crouzet CT104 88970524
J'ai un automate millenium 3 xd26 24VDC et je souhaiterais le relier avec un IHM crouzet CT104 88970524. Sachant que c'est difficile de se procurer le bon câble de communication entre les deux, j'ai opté pour l'achat d'une extension et j'hésite entre le module XN05 et le module XN06. Pourriez-vous ...
- 16 févr. 2021, 11:55
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
- Réponses : 54
- Vues : 14467
Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Ben, vu les forts courants et la faible section, si la longueur de la rallonge est importante, cela peut faire une sacrée chute de tension aux bornes du variateur.
- 15 févr. 2021, 16:21
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Automate B&R Automation
- Réponses : 16
- Vues : 5650
Re: Automate B&R Automation
B&R fabrique pour Schneider les automates M258, les TM5 et les TM7, Schneider leur fournit les variateurs pour moteurs asynchrones. Par contre, B&R conçoit et fabrique ses variateurs pour moteurs synchrones.
- 13 févr. 2021, 10:11
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Automate B&R Automation
- Réponses : 16
- Vues : 5650
Re: Automate B&R Automation
De mémoire, le logiciel B&R automation c'est du Codesys. Non, du tout, avec près de 20% de l'effectif de la boîte en R&D, B&R conçoit ses propres logiciels, développe ses propres matériels, qu'ils fabriquent en Autriche. (Bon, maintenant que la boîte a été rachetée par ABB, cela peut év...
- 11 févr. 2021, 17:07
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Automate B&R Automation
- Réponses : 16
- Vues : 5650
Re: Automate B&R Automation
Automation Studio intègre les cinq langages programmation de la norme CEI 61131 (SFC, FDB, LD, LIST et langage structuré), mais aussi le C++, qui est effectivement privilégié. Pour info, il y a quelques manuels de formation B&R proposés ici : http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=34&t...
- 07 févr. 2021, 22:25
- Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Sujet : Question sur une automatisation mouvement
- Réponses : 25
- Vues : 6047
Re: Question sur une automatisation mouvement
Si le moteur est monophasé, comme précisé dans le message initial (d'ailleurs, quelle technologie ? À condensateur permanent ?), ne pas écouter tous ceux qui proposent un variateur pour moteur asynchrone triphasé.
- 02 févr. 2021, 00:44
- Forum : Electricité
- Sujet : Banc d'essai automate/variateur/moteur
- Réponses : 10
- Vues : 3976
Re: Banc d'essai automate/variateur/moteur
Bonjour, voici quelques remarques sur le schéma. Sur une entrée tor, on câble un contact. En logique positive, ce contact doit être câblé entre le +24V et la borne correspondant à l'entrée (contact ouvert, le potentiel de l'entrée vaut 0V, contact fermé, il vaut 24 V, soit l'état logique 1). Le câbl...