366 résultats trouvés

par Ulairi
28 juil. 2021, 01:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2
Réponses : 11
Vues : 2260

Re: Soucis d'unité de variables entre Vijeo 6.1 et 6.2

Bonjour, on peut faire des mises à l'échelle directement dans Vijeo Designer. Il suffit d'aller dans la liste des variables et de faire un "clic droit" sur la variable numérique dans Vijeo designer puis d'activer la mise à l’échelle dans les propriétés de cette variable :
Capture.JPG
par Ulairi
26 juil. 2021, 14:25
Forum : Etudiants - Exercices et avis...
Sujet : Choisir un transformateur (400V-24V)
Réponses : 5
Vues : 2939

Re: Choisir un transformateur (400V-24V)

La formule P appel = 0.8 (Pm + Pv + Pa) provient d'une méthode empirique préconisée par Legrand. Voir page 5 pour un exemple d'utilisation : http://electronique71.com/wp-content/uploads/2016/02/tableau-de-choix-des-transformateurs-de-commande.pdf Pour une Pappel à cosphi de 0,5 Un transfo de 40 VA d...
par Ulairi
25 juin 2021, 18:16
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Simulation sur Vijeo designer
Réponses : 8
Vues : 2037

Re: Simulation sur Vijeo designer

Attention, la simulation ne se lance pas s'il y a des erreurs de compilation. Bien vérifier les éventuels messages d'erreur.
par Ulairi
20 mai 2021, 02:31
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Cablage Câblage Crouzet CD20 88970051 vers afficheur Crouzet CT104 88970524
Réponses : 6
Vues : 3256

Re: Cablage Câblage Crouzet CD20 88970051 vers afficheur Crouzet CT104 88970524

J'ai un automate millenium 3 xd26 24VDC et je souhaiterais le relier avec un IHM crouzet CT104 88970524. Sachant que c'est difficile de se procurer le bon câble de communication entre les deux, j'ai opté pour l'achat d'une extension et j'hésite entre le module XN05 et le module XN06. Pourriez-vous ...
par Ulairi
16 févr. 2021, 11:55
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw
Réponses : 54
Vues : 14467

Re: Branchement pont fog sur variateur At1 5,5kw

Ben, vu les forts courants et la faible section, si la longueur de la rallonge est importante, cela peut faire une sacrée chute de tension aux bornes du variateur.
par Ulairi
15 févr. 2021, 16:21
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Automate B&R Automation
Réponses : 16
Vues : 5650

Re: Automate B&R Automation

B&R fabrique pour Schneider les automates M258, les TM5 et les TM7, Schneider leur fournit les variateurs pour moteurs asynchrones. Par contre, B&R conçoit et fabrique ses variateurs pour moteurs synchrones.
par Ulairi
13 févr. 2021, 10:11
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Automate B&R Automation
Réponses : 16
Vues : 5650

Re: Automate B&R Automation

De mémoire, le logiciel B&R automation c'est du Codesys. Non, du tout, avec près de 20% de l'effectif de la boîte en R&D, B&R conçoit ses propres logiciels, développe ses propres matériels, qu'ils fabriquent en Autriche. (Bon, maintenant que la boîte a été rachetée par ABB, cela peut év...
par Ulairi
11 févr. 2021, 17:07
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Automate B&R Automation
Réponses : 16
Vues : 5650

Re: Automate B&R Automation

Automation Studio intègre les cinq langages programmation de la norme CEI 61131 (SFC, FDB, LD, LIST et langage structuré), mais aussi le C++, qui est effectivement privilégié. Pour info, il y a quelques manuels de formation B&R proposés ici : http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?f=34&t...
par Ulairi
07 févr. 2021, 22:25
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Question sur une automatisation mouvement
Réponses : 25
Vues : 6047

Re: Question sur une automatisation mouvement

Si le moteur est monophasé, comme précisé dans le message initial (d'ailleurs, quelle technologie ? À condensateur permanent ?), ne pas écouter tous ceux qui proposent un variateur pour moteur asynchrone triphasé. :mrgreen:
par Ulairi
02 févr. 2021, 00:44
Forum : Electricité
Sujet : Banc d'essai automate/variateur/moteur
Réponses : 10
Vues : 3976

Re: Banc d'essai automate/variateur/moteur

Bonjour, voici quelques remarques sur le schéma. Sur une entrée tor, on câble un contact. En logique positive, ce contact doit être câblé entre le +24V et la borne correspondant à l'entrée (contact ouvert, le potentiel de l'entrée vaut 0V, contact fermé, il vaut 24 V, soit l'état logique 1). Le câbl...