2083 résultats trouvés

par philou77
30 nov. 2015, 17:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Heure Zelio
Réponses : 11
Vues : 6187

Re: Heure Zelio

SAlut !

Il y a une horloge astronomique non ?

Pas besoin de comparaison, elle te donnera un bit à 1 entre le lever et le coucher du soleil... selon ta position géographique et la date courante.

Ca peut t'aider ?
par philou77
30 nov. 2015, 00:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Réponses : 28
Vues : 14838

Re: Fichiers CSV et M340 (Résolu)

Salut a tous.

Apparement, avec l'instruction WR_DATA_TO_FILE, le M340 enregistre les infos en mode binaire..

Donc une petite macro sous excel, relisant les bonnes données dans le bon ordre et les bon formats, permet de récupérer son archive...
Cela me va, pour l'instant..

Merci à tous..
par philou77
28 nov. 2015, 13:51
Forum : Corbeille
Sujet : step 5 help
Réponses : 2
Vues : 5293

Re: step 5 help

Bonjour,

Je doute que tu l'ai ici.

Adresses toi à un revendeur siemens.

cordialement.
par philou77
25 nov. 2015, 11:18
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Réponses : 28
Vues : 14838

Re: Fichiers CSV et M340 (Résolu)

bonjour,

non, c'est pas l'idée..
l'automate enregistre et archive déjà en zone mémoire...mais à une capacité limitée.
Je vois mal le client lancer plusieurs fois par jour sa macro excel pour récupérer l'archive (qui soit en dit en passant n'est pas forcément au bout de ses 200 enregistrements.
par philou77
25 nov. 2015, 10:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Réponses : 28
Vues : 14838

Re: Fichiers CSV et M340 (Résolu)

Merci pour tous vos avis les amis. Oui, l'idée est d'avoir un fichier csv ou non exploitable par Excel. Mon idée première est de : 1 - enregistrer les valeurs (pas les adresses) dans un fichier sur la carte du M340. 2 - Récupérer ces fichiers via FTP sur un pc distant. 3 - Via un macro Excel, présen...
par philou77
23 nov. 2015, 10:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Réponses : 28
Vues : 14838

Re: Fichiers CSV et M340

Bonjour Krank,

Merci pour ta réponse.

Après avoir regardé, ça à l'air de correspondre pleinement à ce que je souhaite faire.

Merci :)
par philou77
20 nov. 2015, 18:06
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [RESOLU] Fichiers CSV et M340
Réponses : 28
Vues : 14838

[RESOLU] Fichiers CSV et M340

Bonjour a tous. J'aurais besoin de stocker des données (200 enregistrements de 100 mots chacun). Ces données sont actuellement dans un M340 en %MW. J'envisage de faire un fichier de 200 enregistrement à chaque fois, et j'ai besoin de les mettre à disposition d'un pc sur le réseau d'un client, soit d...
par philou77
20 nov. 2015, 10:06
Forum : Omron
Sujet : Omron compliqué ?
Réponses : 10
Vues : 7918

Re: Omron compliqué ?

Salut ! Pour ma part, je ne trouve pas cela si 'compliqué' ! Bon d'accord, j'ai fait du S3, de l'AEG, du S5 ...etc.. Mais ce sont des automates compacts, puissants et une portabilité exemplaire d'une CPU à une autre ! Comptage rapide, sorties PWM, Interruptions, Tâche cyclique, périodiques, etc.. to...
par philou77
17 nov. 2015, 19:30
Forum : Siemens
Sujet : STEP5
Réponses : 8
Vues : 4969

Re: STEP5

Salut ! Le redémarrage rémane le compteur. Pour info, tous les bits M sont à zéro au démarrage de la CPU. Par défaut dans le FB 4 et FB 5 (segment 2) on remet les valeurs 136 et 256 sur front de M1.5 et M1.7 ! Donc si tu veux conserver les Mémentos utiles pour toi.. il faut les sauver auparavant dan...
par philou77
16 nov. 2015, 09:50
Forum : Siemens
Sujet : STEP5
Réponses : 8
Vues : 4969

Re: STEP5

Salut ! Le fait de compiler la mémoire en RUN, peux amener des compormtements incertains car la compilation n'est pas immédiate et le programme peut se retrouver à travailler avec un mélange d'anciens blocs (avant compilation) et des nouveaux blocs (pendant compilation) ex : un nouvel OB1 mais d'anc...