366 résultats trouvés

par Ulairi
09 juin 2020, 01:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Compteur rapide sur M340
Réponses : 7
Vues : 2307

Re: Compteur rapide sur M340

Habituellement moi j'utilise le type l'IODDT par défaut pour la voie configurée (ici voie configurée en Compteur large libre pour comptage d'impulsions codeur incrémental) :

Image
par Ulairi
09 juin 2020, 00:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Compteur rapide sur M340
Réponses : 7
Vues : 2307

Re: Compteur rapide sur M340

Je ne vois pas de CPU sur ton rack, ce ne serait pas un rack d'extension numéroté 1 et donc une variable topologique %CH1.3.0 ?
par Ulairi
05 juin 2020, 05:47
Forum : Siemens
Sujet : VLT DANFOSS SUR PROFIBUS
Réponses : 8
Vues : 3877

Re: VLT DANFOSS SUR PROFIBUS

par Ulairi
26 mai 2020, 09:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Connexion Modbus Magelis HMIG3U et M251
Réponses : 5
Vues : 2360

Re: Connexion Modbus Magelis HMIG3U et M251

A vérifier tout de même pour une com en Modbus TCP/IP :
- que le branchement de la connectique RJ45 sur l'IHM se fait bien sur la prise RJ45 Ethernet (et pas sur les prises RJ45 COM1 série)
- que le câble RJ45 est bien un câble droit
par Ulairi
24 mai 2020, 13:46
Forum : Présentation
Sujet : Presentation
Réponses : 5
Vues : 2791

Re: Presentation

Bienvenue sur le forum ! En réalité il me manque que les diplômes car je me fait mon expérience. je rappelle qu'il est possible justement de faire valoir son expérience pour obtenir un diplôme, c'est la VAE (Validation des Acquis de l'Expérience). Cela consiste généralement à monter un dossier metta...
par Ulairi
11 mai 2020, 08:57
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Atv12 2 vitesses en cmd 3 fils
Réponses : 6
Vues : 3320

Re: Atv12 2 vitesses en cmd 3 fils

Sans doute qu'il ne dispose que d'une alimentation monophasée pour une machine destinée à fonctionner en triphasé.
par Ulairi
11 mai 2020, 06:33
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Atv12 2 vitesses en cmd 3 fils
Réponses : 6
Vues : 3320

Re: Atv12 2 vitesses en cmd 3 fils

Utiliser un variateur de vitesse avec un moteur Dahlander ne pose aucun problème. Cela reste un moteur asynchrone, il suffit de figer le couplage comme cela a semble-t-il été fait en GV (mise en parallèle des demi-enroulements). Maintenant, là où j'ai de fort doute, c'est sur la possibilité d'utilis...
par Ulairi
02 mai 2020, 21:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : bloque a 32767
Réponses : 11
Vues : 5430

Re: bloque a 32767

Puisque toutes les variables sont codées sur un certain nombre de bits bien définis : 1 (booléen), 8 (octect ou byte en anglais), 16 (mot ou word en anglais), 32 (double mot ou double word en anglais) ou 64 (long mot ou long word en anglais), elles ont forcément une valeur minimale et une valeur max...
par Ulairi
25 avr. 2020, 21:02
Forum : Vision industrielle
Sujet : Capteur de vision pour detection de motifs sur sac
Réponses : 8
Vues : 4668

Re: Capteur de vision pour detection de motifs sur sac

A regarder si cela peut convenir à l’application : un capteur photoélectrique de détection de marques de couleur : Exemple : E3ZM-V de chez Omron (ordre de prix, dans les 140 € chez RS) J'en avais trouvé un chez Sick mais plus cher. Simple à configurer, par apprentissage de la couleur qui active la ...
par Ulairi
24 avr. 2020, 08:10
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Proface
Réponses : 9
Vues : 4096

Re: Proface

Bonjour, je ne connais pas ce matériel mais la doc indique qu'il possède : - deux entrées analogiques configurable en tension ou en courant - deux entrées analogiques dédiées pour des sondes de températures (donc qui mesurent des résistances variables) Les questions que l'on peut se poser : - la son...