La recherche a retourné 1903 résultats

par JC87
12 mars 2024, 09:22
Forum : Réseaux
Sujet : Conflit potentiel de serveurs DHCP
Réponses : 10
Vues : 360

Re: Conflit potentiel de serveurs DHCP

Par deux fois je me suis retrouvé avec un boitier serveur DHCP sur le réseau. Bordel monstre assuré ! Deux serveurs DHCP je comprend que ça puisse foutre le bordel mais un M340 qui est serveur DHCP il devrait en théorie n'adresser que le périphérique à l'adresse MAC déclaré dans la conf et ne pas r...
par JC87
12 mars 2024, 09:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] Questions revamping
Réponses : 11
Vues : 433

Re: [M580] Questions revamping

Hello, Je ne pourra pas t'aider spécifiquement pour ta carte GD mais je pense que ça ne doit pas être différent de ce qu'on faisait avec les Premium. Donc il n'y a aucune programmation, ce n'est que du paramétrage. Une fois le service Global Data activé il s'agit de déclarer les variables communes q...
par JC87
12 mars 2024, 09:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX87] TSX 87 455 lent
Réponses : 10
Vues : 436

Re: [TSX87] TSX 87 455 lent

Bonjour, Extrait de la doc PL7-3 : SW40 à SW46 Temps maximum ou temps d’exécution des tâches le système gère un mot par tâche, accessible en lecture : si SY48 = 0 ces mots indiquent le temps d’exécution du cycle le plus long, pour chaque tâche. si SY48 = 1 ces mots indiquent le temps d’exécution du ...
par JC87
11 mars 2024, 09:13
Forum : Réseaux
Sujet : Conflit potentiel de serveurs DHCP
Réponses : 10
Vues : 360

Conflit potentiel de serveurs DHCP

Bonjour, Je vais installer un îlot d'entrées/sorties Advantys sur un M340 et je voudrai utiliser la fonction DHCP pour adresser l'ilot. Je fait systématiquement comme ça depuis quelques applications car je n'ai jamais été emmerdé par la suite et ça évite bien de se prendre la tête pour lui mettre un...
par JC87
11 mars 2024, 08:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX87] TSX 87 455 lent
Réponses : 10
Vues : 436

Re: [TSX87] TSX 87 455 lent

Hello, Faudrait vérifier les mots systèmes qui donnent le temps de cycle automate, Comme l'ont dit les collègues si le temps de cycle est important le fait de se brancher avec le PC va créer une latence. Cela dit une 455 c'est un processeur FIPIO et la prise console n'est pas en Unitelway, donc ce n...
par JC87
08 mars 2024, 09:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
Réponses : 22
Vues : 1011

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Dans PL7-3 :

Taper F2 -> "MODE OPERATOIRE" (OPER)
Sélectionner "3 - CONSTANTE"
Taper F1 - Visualisation des mots constants

JC
par JC87
08 mars 2024, 08:24
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
Réponses : 22
Vues : 1011

Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro

Extrait de mon message du 24 janvier en page 1 : Lorsque le convertisseur est installé, il permet de convertir : • les symboles et les commentaires, contenus dans un fichier .SCY, • les constantes, contenues dans un fichier .CST, • les réseaux de contacts d'un module programme PL7-3 (MAIN, PRL, POST...
par JC87
08 mars 2024, 08:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Config ETY 410 pour Modbus-TCP RESOLU
Réponses : 4
Vues : 184

Re: [PL7-Pro] Config ETY 410 pour Modbus-TCP RESOLU

J'aurais tendance à penser que c'est juste la config par défaut, et que ce tableau de 128 lignes, personne n'y touche jamais (sauf vouloir communiquer dans un mode très particulier), mais n'ayant jamais été formé sérieusement sur le monde Schneider, je ne voudrais pas me faire avoir bêtement... :oo...
par JC87
06 mars 2024, 12:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Cable usb pour m340 RESOLU
Réponses : 6
Vues : 277

Re: Cable usb pour m340 RESOLU

Le câble Schneider c'est juste un câble USB "normal" avec une reprise de blindage pour éviter justement ces problèmes d’électricité statique et c'est bien cher pour ce que c'est. https://s2.qwant.com/thumbr/474x316/6/c/ad1a0faeb26c4dcc1b95a4d24e56e10c04ff982a3b3ea04f61d4cf5dfefcde/th.jpg?u...
par JC87
06 mars 2024, 12:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Réponses : 13
Vues : 579

Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM

Bonjour, Je remonte ces messages car j'ai été confronté exactement au même problème avec une appli en V13.1 que j'ai ouvert en V15.2 et avec des DTM SEW pas reconnus. Audit DTM.PNG J'ai moi aussi installé les fichiers EDS manquant et déjà rien que cette phase est chiante au possible car c'est tout s...