La recherche a retourné 157 résultats

par valerypetit
06 mai 2018, 20:33
Forum : Siemens
Sujet : Envoi de consigne S7-1500 > G120C
Réponses : 12
Vues : 6935

Re: Envoi de consigne S7-1500 > G120C

Salut Ulairi J'avais bien eu cette info par un tech de Mabeo. J'ai commencé à l'appliquer hier mais ne savais pas que le glissement était compensé par le variateur et donc ne comprenais pas la raison pour laquelle je devais entrer la valeur dans glissement. Par contre comme indiqué plus haut, j'avai...
par valerypetit
06 mai 2018, 07:42
Forum : Siemens
Sujet : Envoi de consigne S7-1500 > G120C
Réponses : 12
Vues : 6935

Re: Envoi de consigne S7-1500 > G120C

Salut itasoft En fait la consigne à envoyer à l'automate l'est sous la forme : 0 - 100% de la vitesse paramétrée (est pas de la fréquence il semblerai...). 100% étant égale à 16384 en décimal ou 4000 en exa. Dans mon exemple j'ai paramétré 100 % égale 2 x ma vitesse nominal (plaque signalétique) don...
par valerypetit
05 mai 2018, 20:47
Forum : Siemens
Sujet : Envoi de consigne S7-1500 > G120C
Réponses : 12
Vues : 6935

Envoi de consigne S7-1500 > G120C

Bonjour, je me permet de vous solliciter suite à un petit problème que je rencontre en développement. Voila, j'ai installé plusieurs variateur que je pilote (Ordre de marche et consigne) via une CPU 1500 (Profinet) Tout fonctionne, mais j'ai pu observer un décalage entre la valeur demandé en consign...
par valerypetit
19 avr. 2018, 13:02
Forum : Siemens
Sujet : Entrée Ana 2F ou 4F
Réponses : 2
Vues : 2039

Re: Entrée Ana 2F ou 4F

Résolut.... en fait pour pouvoir utiliser un capteur Actif, il faut obligatoirement une embase permettant le câblage 4 fils (même si seul deux sont utilisés) une autre solution est de distribuer la masse sur un bornier extérieur ce qui nécessite plus de câblage. je n'ai pas les bonnes embases donc j...
par valerypetit
19 avr. 2018, 11:10
Forum : Siemens
Sujet : Entrée Ana 2F ou 4F
Réponses : 2
Vues : 2039

Entrée Ana 2F ou 4F

Bonjour, Voila, j'ai un débitmètre actif et des capteurs (Pression, Température) Passif que je dois câbler sur une carte 6ES7134-6GF00-0AA1. les débitmètres on leur propre alimentation, alors que les autres capteurs sont alimentés par la boucle. au niveau des paramètres de carte je dois régler 2 fil...
par valerypetit
21 mars 2018, 18:01
Forum : Siemens
Sujet : Diffusion paramètres var G120C
Réponses : 1
Vues : 1176

Diffusion paramètres var G120C

Bonsoir à tous, je viens de finir le paramétrage d'un var G120C. ce var est présent sur un réseau avec une trentaine d'autre aillant les même paramètres de base. je me demandais donc quel était la meilleur manière de copier/coller la config de ce var vers les autres (sans écraser l'IP ni le nom Prof...
par valerypetit
07 févr. 2018, 09:49
Forum : Siemens
Sujet : utilisation des pointeurs TIA Portal
Réponses : 3
Vues : 4009

Re: utilisation des pointeurs TIA Portal

Merci pour vos info.

j'etait en train de me dire que ça n’était au final pas la bonne piste, mais l'idée du pop-up est très bonne.
a+
par valerypetit
07 févr. 2018, 09:46
Forum : Siemens
Sujet : Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6
Réponses : 8
Vues : 5612

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Merci pour vos infos, donc une option pour faciliter les mises à l’échelle pourrai-être de mettre (par exemple) 1000A dans le paramètre de mise à l’échelle P2002 pour récupérer une valeur *10 de la valeur réelle. l'avantage serait d'avoir les même paramètres pour chaque moteur. je n'ai alors plus qu...
par valerypetit
05 févr. 2018, 15:02
Forum : Siemens
Sujet : Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6
Réponses : 8
Vues : 5612

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

salut Bipcoyote.

malheureusement je ne peu pas faire de teamviewer sur mon pc pro, mais si on peu se faire un appel ce soir pourquoi pas.

je ne sais pas trop comment ouvrir ton fichier, Starter étant chez moi intégré à TIA je ne sais pas le lancer à l’extérieur....
par valerypetit
05 févr. 2018, 08:49
Forum : Siemens
Sujet : Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6
Réponses : 8
Vues : 5612

Re: Aide Télégramme Standard 20, PZD-2/6

Autre (Et probablement dernière ici) question,

Comment je fais pour pointer vers les paramètres depuis le programme? vu que l'on est en dehors du télégramme....

je veux dire par exemple, lire P2003 (qui doit être Mist_Glatt) et l'écrire dans P333 qui lui n'est pas dans le télégramme.