La recherche a retourné 177 résultats

par steph31
24 août 2022, 20:41
Forum : Electronique
Sujet : Alternative batterie obsolète RESOLU
Réponses : 7
Vues : 1624

Re: Alternative batterie obsolète RESOLU

Salut. Si la batterie a gonflé, c’est la régulation de charge qui merde, ou la batterie qui n’est pas adapté. La régulation prévue pour charger un type de batterie bien précis. Pour répondre à votre question Post1 ; ci la batterie a une capacité plus importante que celle d’origine, ça n’endommagera ...
par steph31
24 août 2022, 20:13
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Interprétation code LIST
Réponses : 4
Vues : 534

Re: [S7-1500] Interprétation code LIST

Salut C’est un peu farfelu comme fonctionnement pour détecter si le vérin est complètement sorti. Un 3eme ils serait le top. Une solution, faire une fonction ET avec /ILS rentrée & /ILS a moitié courses & /FC si pas de produit présent & Ax.x EV sortie vérin. Si on a c’est 4 conditions, o...
par steph31
22 août 2022, 20:31
Forum : Nos ami(e)s les automaticien(ne)s
Sujet : Moulinettes de conversions automatique.
Réponses : 24
Vues : 12120

Re: Moulinettes de conversions automatique.

Salut Un peu tard pour déterré un vieux post de 4 ans. Mai 4 ans après, pour vous dire que j’ai encore des XBT F02, des TSX nano et beaucoup de TSX 37 et 57 dans mon usine. Du coté Siemens, je n’ai pas vus de S5. Il y a un vieux API et IHM ABB, donc on a aucun outil pour intervenir le jours que ca t...
par steph31
16 août 2022, 10:44
Forum : Section hard
Sujet : Materiel vintage
Réponses : 2
Vues : 3807

Materiel vintage

Bonjour Je possède du vieux matériel informatique. Dans mon matos j’ai de quoi remonté un vieux PC industriel. Carte mère Rocky 318 ISA : processeur 386 SX, carte Ethernet, carte graphique vga, carte d’entrées sortie ToR et une carte Profibus DFPROFI-03-87 ISA de COMSOFT. J’ai aussi le fon de panier...
par steph31
10 août 2022, 19:24
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Premium] connection impossible
Réponses : 22
Vues : 1902

Re: [TSX Premium] connection impossible

Pour ma part, je n’ai jamais programmé un Premium avec Unity, mais vu que Unity est compatible avec certaines CPU, mais pas toutes, Pourquoi ???. P.ex. : la P572623 n’est pas dans le catalogue d’unity V11.1 Les stickers jaunes c’est du virtuel LOL. Je mettrais une étiquette a la dymo pour le type qu...
par steph31
10 août 2022, 11:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Premium] connection impossible
Réponses : 22
Vues : 1902

Re: [TSX Premium] connexion impossible RÉSOLU

Salut

PROBLÈME RÉSOLU. J'ai récupéré une sauvegarde de 2017. celle-ci a était développé sous Unity Pro. j'au pu me connecté sur cette CPU avec unity, et refaire une sauvegarde.
:D
par steph31
03 août 2022, 18:37
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500
Réponses : 9
Vues : 793

Re: [S7-1500] Connection a une CPU S7-1500

Salut. J'ai retenté avec TIA V15. en faisant abonné accessible, rien pas de CPU. J'ai crée un projet vide, juste ma CPU 1511 et mes cartes. quand je me met en ligne, je vois MA CPU, mais je ne peux toujours pas récupéré le programme et la config. les option sont grisé. je fait un diagnostic en ligne...
par steph31
03 août 2022, 18:30
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Premium] connection impossible
Réponses : 22
Vues : 1902

Re: [TSX Premium] connection impossible

Salut
Non malheureusement, je ne connait pa L'IP de l'automate. le Magelis et un STU655, je ne sait pas si je peux trouvé l'ip de l'automate?
Ici les machine on des adresse IP "batard". ce n'est pas du 192.168.1.x ou 192.168.0.x
par steph31
02 août 2022, 18:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Premium] connection impossible
Réponses : 22
Vues : 1902

Re: [TSX Premium] connection impossible

PS: Unity pro prend en charge certaines CPU premium, je regarderai si la mienne est compatible
par steph31
02 août 2022, 18:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Premium] connection impossible
Réponses : 22
Vues : 1902

Re: [TSX Premium] connection impossible

Merci pour vos infos. Ma CPU et similaire à celle du lien de Itasoft : une carte mémoire et un port Ethernet sur lequel est connecté un magelis. Je n’ai pas débranché le câble accidentellement à la sauvage. J’ai retenté aujourd’hui, rien à faire, même message après coupure de l’automate pendant plus...