La recherche a retourné 982 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 21 mars 2024, 19:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] firmware RESOLU
- Réponses : 7
- Vues : 251
Re: [M580] firmware RESOLU
Merci Schneider de mettre un peu de suspens dans nos vies d'automaticien, on s’ennuierait sinon
- 21 mars 2024, 19:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Retrofit stb
- Réponses : 44
- Vues : 1298
- 21 mars 2024, 16:15
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Retrofit stb
- Réponses : 44
- Vues : 1298
Re: Retrofit stb
A priori si t'a 4 paires c'est un câble Ethernet <full duplex> standard, https://www.wiringo.com/wp-content/uploads/2022/09/3-16.jpg Un <half duplex> c'est plus rare, y'a juste 2 paires en moins. Il reste que le vert et le orange. https://i.stack.imgur.com/cWr5K.png Maintenant est ce qu'un STB ça co...
- 20 mars 2024, 19:45
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Sortie de Vijeo Designer V6.3
- Réponses : 31
- Vues : 2228
Re: Sortie de Vijeo Designer V6.3
4500€ pour FSACSFAPI , ça pique un peu. J'ai un premium a convertir en unity bientôt, j'ai pas le choix. Pour l’équivalent IHM je vais attendre d’être certain d'en avoir besoin avant de commander. Mais vu le prix des softs, finalement la console "qui fait tout" a 10k€ n'est "pas si ch...
- 20 mars 2024, 15:32
- Forum : Réseaux
- Sujet : Ethernet/IP
- Réponses : 2
- Vues : 260
Re: Ethernet/IP
Bonjour, pour ma part j'ai intégré pleins de machins qui causent en Ethernet/IP avec des M241/M251, et pourvu que tu ai 'le bon' fichier eds, ça va drôlement bien. J'irai même jusqu’à dire que c'est le seul truc qui va bien dans Somerdique. (enfin, ecostruxure machin truc bidule expert pro turbo plu...
- 20 mars 2024, 09:45
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Sortie de Vijeo Designer V6.3
- Réponses : 31
- Vues : 2228
Re: Sortie de Vijeo Designer V6.3
Salut, Je ne sais pas pourquoi vous vous faites ch**r à MAJ Vijeo Designer. Logiquement une MAJ c'est pour apporter un plus, la ou nous supprime la gamme GT et STO... Ca n'apporte rien à part des enmerdes! :-/ Plus ça vient et plus je commence à croire @JC87, tout ce qu'on veut et qu'on en trouve p...
- 19 mars 2024, 14:03
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
- Réponses : 14
- Vues : 393
Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
C'est pas forcement ta CPU qui est défectueuse. Ça peut être la carte mémoire qui a quelques zones mémoires HS et qui fait buguer ta CPU quand il essaye d’accéder aux zones foireuses alors qu'il fonctionne très bien tant qu'il n'en a pas besoin. Plus rare mais qui m'est déjà arrivé également, le blo...
- 16 mars 2024, 19:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M241]
- Réponses : 4
- Vues : 210
Re: [M241]
Bonjour. Ton impulsion est raccordée sur une entrée rapide de ton automate ou sur une entrée standard ? Les entrées rapides peuvent être utilisées comme 'fréquencemètre'. Ensuite y'a plus qu'a faire un produit en croix et tu a ton débit. Sinon il faut mesurer la durée entre 2 fronts montants pour av...
- 16 mars 2024, 19:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] et HMIGTO organisation liaison
- Réponses : 5
- Vues : 242
Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison
Mets des adresses aux variables que tu veux échanger avec l'afficheur, ça te permettra de garder tes cheveux.
Les plages de mots et bits utilisables c'est toi qui les défini dans la configuration de ta CPU.Au plus large je crois que tu peut aller jusqu’à 2^15
Les plages de mots et bits utilisables c'est toi qui les défini dans la configuration de ta CPU.Au plus large je crois que tu peut aller jusqu’à 2^15
- 15 mars 2024, 15:25
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V17] Programmation
- Réponses : 1
- Vues : 163
Re: [TIA V17] Programmation
Bonjour,
Pour chacun de tes voyants tu va avoir une ligne de prog du genre
avec tes 3 capteurs de niveau, inversé ou non selon leur état dans le cas ou tu veux allumer ou non chacun des voyants.
Bref, une table de vérité de base quoi.
Pour chacun de tes voyants tu va avoir une ligne de prog du genre
Code : Tout sélectionner
--||---||---||----( )-
Bref, une table de vérité de base quoi.