1921 résultats trouvés
- 12 mars 2024, 09:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX87] TSX 87 455 lent
- Réponses : 10
- Vues : 505
Re: [TSX87] TSX 87 455 lent
Bonjour, Extrait de la doc PL7-3 : SW40 à SW46 Temps maximum ou temps d’exécution des tâches le système gère un mot par tâche, accessible en lecture : si SY48 = 0 ces mots indiquent le temps d’exécution du cycle le plus long, pour chaque tâche. si SY48 = 1 ces mots indiquent le temps d’exécution du ...
- 11 mars 2024, 09:13
- Forum : Réseaux
- Sujet : Conflit potentiel de serveurs DHCP
- Réponses : 10
- Vues : 445
Conflit potentiel de serveurs DHCP
Bonjour, Je vais installer un îlot d'entrées/sorties Advantys sur un M340 et je voudrai utiliser la fonction DHCP pour adresser l'ilot. Je fait systématiquement comme ça depuis quelques applications car je n'ai jamais été emmerdé par la suite et ça évite bien de se prendre la tête pour lui mettre un...
- 11 mars 2024, 08:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX87] TSX 87 455 lent
- Réponses : 10
- Vues : 505
Re: [TSX87] TSX 87 455 lent
Hello, Faudrait vérifier les mots systèmes qui donnent le temps de cycle automate, Comme l'ont dit les collègues si le temps de cycle est important le fait de se brancher avec le PC va créer une latence. Cela dit une 455 c'est un processeur FIPIO et la prise console n'est pas en Unitelway, donc ce n...
- 08 mars 2024, 09:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
- Réponses : 22
- Vues : 1141
Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
Dans PL7-3 :
Taper F2 -> "MODE OPERATOIRE" (OPER)
Sélectionner "3 - CONSTANTE"
Taper F1 - Visualisation des mots constants
JC
Taper F2 -> "MODE OPERATOIRE" (OPER)
Sélectionner "3 - CONSTANTE"
Taper F1 - Visualisation des mots constants
JC
- 08 mars 2024, 08:24
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
- Réponses : 22
- Vues : 1141
Re: [TSX47] Conversion PL7-3 vers PL7 pro
Extrait de mon message du 24 janvier en page 1 : Lorsque le convertisseur est installé, il permet de convertir : • les symboles et les commentaires, contenus dans un fichier .SCY, • les constantes, contenues dans un fichier .CST, • les réseaux de contacts d'un module programme PL7-3 (MAIN, PRL, POST...
- 08 mars 2024, 08:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [PL7-Pro] Config ETY 410 pour Modbus-TCP
- Réponses : 4
- Vues : 219
Re: [PL7-Pro] Config ETY 410 pour Modbus-TCP
J'aurais tendance à penser que c'est juste la config par défaut, et que ce tableau de 128 lignes, personne n'y touche jamais (sauf vouloir communiquer dans un mode très particulier), mais n'ayant jamais été formé sérieusement sur le monde Schneider, je ne voudrais pas me faire avoir bêtement... :oo...
- 06 mars 2024, 12:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Cable usb pour m340
- Réponses : 6
- Vues : 322
Re: Cable usb pour m340
Le câble Schneider c'est juste un câble USB "normal" avec une reprise de blindage pour éviter justement ces problèmes d’électricité statique et c'est bien cher pour ce que c'est. https://s2.qwant.com/thumbr/474x316/6/c/ad1a0faeb26c4dcc1b95a4d24e56e10c04ff982a3b3ea04f61d4cf5dfefcde/th.jpg?u...
- 06 mars 2024, 12:09
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
- Réponses : 13
- Vues : 647
Re: [Unity] Unity Pro V13.0 Installation DTM
Bonjour, Je remonte ces messages car j'ai été confronté exactement au même problème avec une appli en V13.1 que j'ai ouvert en V15.2 et avec des DTM SEW pas reconnus. Audit DTM.PNG J'ai moi aussi installé les fichiers EDS manquant et déjà rien que cette phase est chiante au possible car c'est tout s...
- 06 mars 2024, 09:53
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!
- Réponses : 11
- Vues : 505
Re: [Ecostruxure Control Expert] C'est quoi ce b*rdel ?!!
Hello, C'est la loi des série, à mon tour d'être emmerdé... Hier je bosse sur Control Expert chez un client, tout se passe bien. Ce matin au bureau je met mon pc sur la station d’accueil, je démarre, et là impossible de lancer le logiciel. J'ai beau double cliquer sur l’icône habituelle rien ne se p...
- 04 mars 2024, 14:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Designer][Machine eco-structure basic] Affichage numérique trop rapide
- Réponses : 11
- Vues : 371
Re: [Vijeo Designer][Machine eco-structure basic] Affichage numérique trop rapide
Ben une moyenne de x mesures, ce qui va lisser les rebonds. Le principe c'est d'archiver les mesures toutes les 100 ms par exemple et de faire une moyenne de ces mesures. Après je n'ait pas trop compris ce que tu veut faire donc ce n'est peut être pas une bonne idée, ça dépend du process derrière.
JC
JC