La recherche a retourné 807 résultats

par Brebiou
24 juil. 2023, 11:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Configuration des cartes d'E/S avec le fichier xhw
Réponses : 6
Vues : 390

Re: [Ecostruxure Control Expert] comment importer des fichiers XHW

Jambe a écrit : 24 juil. 2023, 10:33 Bonjour,

Il serai bien d'éviter de faire du double post et de continuer sur le sujet déjà ouvert ici:

viewtopic.php?t=7249
Bonjour,

J'ai fusionné les deux sujets
par Brebiou
28 juin 2023, 09:09
Forum : Electricité
Sujet : puissance totale des moteurs
Réponses : 33
Vues : 1478

Re: puissance totale des moteurs

Bonjour, Comme l'ont déjà souligné nombre de membres sur ce fil de discussion et sur les autres que tu as crée, l'étude que tu souhaite réalisé dépasse le cadre de l'entraide au vu de l'idée qu'on peut se faire de tes connaissances au travers de tes différentes réponses. N'y vois aucun jugement, je ...
par Brebiou
28 juin 2023, 08:49
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V17]
Réponses : 2
Vues : 294

Re: [TIA V17]

Bonjour,

Désolé mais l'image est toute floue, impossible d'y voir clair.
par Brebiou
15 juin 2023, 09:38
Forum : Tutoriaux
Sujet : [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0
Réponses : 183
Vues : 111287

Re: [VIRTUALBOX][6.1.32] OS/2 Warp 4.0

L'atelier de programmation X-TEL a été développé à une époque où la résolution 640x480 était le standard. Une meilleure résolution n'apporte rien au confort d'utilisation de PL7-2 ou PL7-3. Donc le zoom est une solution acceptable quand on utilise un écran Full HD ou plus. Et X-TEL 6.1 était livré ...
par Brebiou
23 mai 2023, 09:42
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Problème de communication entre le Tank Master et le FCU
Réponses : 3
Vues : 383

Re: Problème de communication entre le Tank Master et le FCU

Question, est-ce possible qu'un périphérique soit configuré pour avoir le même numéro de port COM quelque soit le port sur lequel il est pluggé? Merci pour l'attention, La question est ambiguë. Dans le gestionnaires de périphériques, on définit le numéro sur un port physique. Donc si vous avez deux...
par Brebiou
22 mai 2023, 09:59
Forum : Présentation
Sujet : Accès à un secteur du forum
Réponses : 4
Vues : 1055

Re: Accès à un secteur du forum

Bonjour,

J'ai testé vos permissions et vous êtes normalement capable d'accéder a ce sous forum.
par Brebiou
22 mai 2023, 09:14
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Problème de communication entre le Tank Master et le FCU
Réponses : 3
Vues : 383

Re: Problème de communication entre le Tank Master et le FCU

Bonjour,

Question bête mais avez vous vérifié que le port COM4 était toujours actif sur le PC.
J'ai eu il y a longtemps une carte mère qui a subitement décidé d'abandonner ses ports COM dans la forêt, du coup le système de contrôle avec lequel elle communiquait ne voulait plus démarrer.
par Brebiou
02 mai 2023, 11:11
Forum : Vision industrielle
Sujet : Caméra de réglage/dépannage
Réponses : 9
Vues : 3564

Re: Caméra de réglage/dépannage

Bonjour, Après quelques soucis d'appro de la part du fournisseur, nous l'avons reçu semaine dernière. Nous avons fait la première utilisation sur le terrain vendredi dernier. Le dépannage visait un vérin monté sur deux axes (X et Y) qui semblait décalé car lors du retrait de la pièce, il bloquait un...
par Brebiou
20 avr. 2023, 08:43
Forum : Présentation
Sujet : Présentation Eliot
Réponses : 4
Vues : 506

Re: Présentation Eliot

Bonjour et bienvenu, Nous sommes sur un forum d'automatisme industriel, ce que vous décrivez ressemble plus a des macros ou des algorithmes de logiciel type dessin pour corriger d'éventuels "parasites" dans le process de création au travers d'une tablette graphique. Dans notre domaines, no...
par Brebiou
17 avr. 2023, 14:57
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Interpreter twincat 3
Réponses : 4
Vues : 743

Re: Interpreter twincat 3

Bonjour,

Quel est la finalité? Remonter sur l'IHM des variables moteur?