A priori si t'a 4 paires c'est un câble Ethernet <full duplex> standard, https://www.wiringo.com/wp-content/uploads/2022/09/3-16.jpg Un <half duplex> c'est plus rare, y'a juste 2 paires en moins. Il reste que le vert et le orange. https://i.stack.imgur.com/cWr5K.png Maintenant est ce qu'un STB ça co...
4500€ pour FSACSFAPI , ça pique un peu. J'ai un premium a convertir en unity bientôt, j'ai pas le choix. Pour l’équivalent IHM je vais attendre d’être certain d'en avoir besoin avant de commander. Mais vu le prix des softs, finalement la console "qui fait tout" a 10k€ n'est "pas si ch...
Bonjour, pour ma part j'ai intégré pleins de machins qui causent en Ethernet/IP avec des M241/M251, et pourvu que tu ai 'le bon' fichier eds, ça va drôlement bien. J'irai même jusqu’à dire que c'est le seul truc qui va bien dans Somerdique. (enfin, ecostruxure machin truc bidule expert pro turbo plu...
Salut, Je ne sais pas pourquoi vous vous faites ch**r à MAJ Vijeo Designer. Logiquement une MAJ c'est pour apporter un plus, la ou nous supprime la gamme GT et STO... Ca n'apporte rien à part des enmerdes! :-/ Plus ça vient et plus je commence à croire @JC87, tout ce qu'on veut et qu'on en trouve p...
C'est pas forcement ta CPU qui est défectueuse. Ça peut être la carte mémoire qui a quelques zones mémoires HS et qui fait buguer ta CPU quand il essaye d’accéder aux zones foireuses alors qu'il fonctionne très bien tant qu'il n'en a pas besoin. Plus rare mais qui m'est déjà arrivé également, le blo...
Bonjour. Ton impulsion est raccordée sur une entrée rapide de ton automate ou sur une entrée standard ? Les entrées rapides peuvent être utilisées comme 'fréquencemètre'. Ensuite y'a plus qu'a faire un produit en croix et tu a ton débit. Sinon il faut mesurer la durée entre 2 fronts montants pour av...
avec tes 3 capteurs de niveau, inversé ou non selon leur état dans le cas ou tu veux allumer ou non chacun des voyants.
Bref, une table de vérité de base quoi.