La recherche a retourné 981 résultats

par MiGaNuTs
21 mars 2024, 19:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Retrofit stb
Réponses : 41
Vues : 1220

Re: Retrofit stb

Béryl a écrit : 21 mars 2024, 16:54 Essaie avec un câble Profinet, c'est du 4 fils.
C'est surement pour ca qu'il y'a "PN" dans la référence du câble, et qu'il est vert.
On a un indice sur pourquoi il est prévu a la base :)
par MiGaNuTs
21 mars 2024, 16:15
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Retrofit stb
Réponses : 41
Vues : 1220

Re: Retrofit stb

A priori si t'a 4 paires c'est un câble Ethernet <full duplex> standard, https://www.wiringo.com/wp-content/uploads/2022/09/3-16.jpg Un <half duplex> c'est plus rare, y'a juste 2 paires en moins. Il reste que le vert et le orange. https://i.stack.imgur.com/cWr5K.png Maintenant est ce qu'un STB ça co...
par MiGaNuTs
20 mars 2024, 19:45
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Sortie de Vijeo Designer V6.3
Réponses : 31
Vues : 2221

Re: Sortie de Vijeo Designer V6.3

4500€ pour FSACSFAPI , ça pique un peu. J'ai un premium a convertir en unity bientôt, j'ai pas le choix. Pour l’équivalent IHM je vais attendre d’être certain d'en avoir besoin avant de commander. Mais vu le prix des softs, finalement la console "qui fait tout" a 10k€ n'est "pas si ch...
par MiGaNuTs
20 mars 2024, 15:32
Forum : Réseaux
Sujet : Ethernet/IP
Réponses : 2
Vues : 258

Re: Ethernet/IP

Bonjour, pour ma part j'ai intégré pleins de machins qui causent en Ethernet/IP avec des M241/M251, et pourvu que tu ai 'le bon' fichier eds, ça va drôlement bien. J'irai même jusqu’à dire que c'est le seul truc qui va bien dans Somerdique. (enfin, ecostruxure machin truc bidule expert pro turbo plu...
par MiGaNuTs
20 mars 2024, 09:45
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Sortie de Vijeo Designer V6.3
Réponses : 31
Vues : 2221

Re: Sortie de Vijeo Designer V6.3

Salut, Je ne sais pas pourquoi vous vous faites ch**r à MAJ Vijeo Designer. Logiquement une MAJ c'est pour apporter un plus, la ou nous supprime la gamme GT et STO... Ca n'apporte rien à part des enmerdes! :-/ Plus ça vient et plus je commence à croire @JC87, tout ce qu'on veut et qu'on en trouve p...
par MiGaNuTs
19 mars 2024, 14:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 392

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

C'est pas forcement ta CPU qui est défectueuse. Ça peut être la carte mémoire qui a quelques zones mémoires HS et qui fait buguer ta CPU quand il essaye d’accéder aux zones foireuses alors qu'il fonctionne très bien tant qu'il n'en a pas besoin. Plus rare mais qui m'est déjà arrivé également, le blo...
par MiGaNuTs
16 mars 2024, 19:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M241]
Réponses : 4
Vues : 209

Re: [M241]

Bonjour. Ton impulsion est raccordée sur une entrée rapide de ton automate ou sur une entrée standard ? Les entrées rapides peuvent être utilisées comme 'fréquencemètre'. Ensuite y'a plus qu'a faire un produit en croix et tu a ton débit. Sinon il faut mesurer la durée entre 2 fronts montants pour av...
par MiGaNuTs
16 mars 2024, 19:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M340] et HMIGTO organisation liaison
Réponses : 5
Vues : 242

Re: [M340] et HMIGTO organisation liaison

Mets des adresses aux variables que tu veux échanger avec l'afficheur, ça te permettra de garder tes cheveux.

Les plages de mots et bits utilisables c'est toi qui les défini dans la configuration de ta CPU.Au plus large je crois que tu peut aller jusqu’à 2^15
par MiGaNuTs
15 mars 2024, 15:25
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V17] Programmation
Réponses : 1
Vues : 162

Re: [TIA V17] Programmation

Bonjour,
Pour chacun de tes voyants tu va avoir une ligne de prog du genre

Code : Tout sélectionner

--||---||---||----( )-
avec tes 3 capteurs de niveau, inversé ou non selon leur état dans le cas ou tu veux allumer ou non chacun des voyants.
Bref, une table de vérité de base quoi.
par MiGaNuTs
13 mars 2024, 18:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Convertisseur
Réponses : 3
Vues : 145

Re: Convertisseur

Oula, ca sent la bidouille qui pique ca ...
Je dirait que oui, c'est un tsx 47 avec une carte ethernet :D