84 résultats trouvés
- 02 juin 2020, 16:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Bloc Operation SoMachine
- Réponses : 15
- Vues : 5896
Re: Somachine
Bonjour, Avec CODESYS (cette version de SoMachine est en réalité une base de CODESYS) il faut utiliser un bloc "Execute", (dans la boite à outil Général). L'avantage par rapport à un bloc Opération est qu'il n'y à pas de limitation à la longueur du code ST que l'on peut écrire dans ce bloc...
- 10 janv. 2020, 22:49
- Forum : News - Questions - Suggestions
- Sujet : Serveur Discord
- Réponses : 21
- Vues : 12932
Re: Serveur Discord
Moi, rien que le nom du truc "Discorde" ça ne m'inspire pas
- 03 janv. 2020, 11:44
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : bonne année
- Réponses : 36
- Vues : 20019
Re: bonne année
Bonne année deux mille vins
(J'ai un peu honte mais je n'ai pas pu résister à la faire celle là)
(J'ai un peu honte mais je n'ai pas pu résister à la faire celle là)
- 23 oct. 2019, 21:37
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Récupérer l'heure de mon PLC
- Réponses : 4
- Vues : 4637
Re: Récupérer l'heure de mon PLC
Bonsoir, Je ne connais pas bien les Apis Wago, mais avec d'autres APIs et en CODESYS "standard", il existe une bibliothèque (Library) nommée SysLibTime.lib. Cette bibliothèque donne accès à un bloc fonctionnel "CurTimeEx" et un type de données "SystemTimeDate" qui devra...
- 22 oct. 2019, 16:07
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Mise à l’échelle capteur 4-20mA
- Réponses : 19
- Vues : 16710
Re: Mise à l’échelle capteur 4-20mA
Voici un lien pour télécharger une petite doc, écrite il y à quelques temps, pour gérer une reprise secteur d'un programme en SFC, en CODESYS "standard". https://wetransfer.com/downloads/806ae73d6bcad066be817b24b90fba5020191022135822/e6d6ca0ec183f998ebb9252bb91b425e20191022135822/219728 At...
- 19 oct. 2019, 22:09
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Mise à l’échelle capteur 4-20mA
- Réponses : 19
- Vues : 16710
Re: Mise à l’échelle capteur 4-20mA
Bonsoir. Tout d'abord mes réponses concernent la version "pure" de CODESYS que je connais. Je ne connais pas bien la version CODESYS Wago. Ceci pour expliquer et "excuser" d'éventuelles différence de dénomination entre le logiciel Wago et ce qui suit. :oops: Avec CODESYS, en géné...
- 17 oct. 2019, 23:02
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Simulation programme hors ligne
- Réponses : 9
- Vues : 4967
Re: Simulation programme hors ligne
Bonsoir, La remarque de Philou77 explique le phénomène. Dans le première copie d'écran, la 2ème équation met la sortie à 0, donc on la voit à O partout. Dans le deuxième copie d'écran, la 2ème équation met la sortie à 1, donc on la voit à 1 partout. C'est le dernier qui positionne la variable qui l'...
- 23 sept. 2019, 00:59
- Forum : Réseaux
- Sujet : routeur wifi
- Réponses : 7
- Vues : 5908
Re: routeur wifi
Bonsoir, Le Mini routeur WiFi de poche TP-Link (TL-WR710N) fonctionne bien , est facile à configurer, pas cher et correspond à ce que tu veux faire. Par contre je crois qu'il ne se fait plus, mais le TL-WR902AC fait la même chose (par contre il faut prévoir une alim USB). Un ancien post en parlait d...
- 18 sept. 2019, 21:33
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Ecrire un byte dans le 2e octet d'un mot.
- Réponses : 5
- Vues : 3915
Re: Ecrire un byte dans le 2e octet d'un mot.
Bonsoir Ya quelque chose qui m'intrigue dans vos adresses (ou bien je n'ai pas bien compris le problème) Dans l'exemple donné, %QB106 est déjà un octet et non pas un mot. %QB désigne un octet, %QW désigne un mot de 16 bits, %QD désigne un mot de 32 bits. A vérifier, suivant la version de CODESYS (V2...
- 09 juil. 2019, 00:59
- Forum : Section soft
- Sujet : EPLAN Electric P8 2.7 - Export Projet Version Antérieure
- Réponses : 3
- Vues : 2873
Re: EPLAN Electric P8 2.7 - Export Projet Version Antérieure
Bonsoir, Je ne connais pas ce logiciel, mais en général il est très difficile (pour ne pas dire presque impossible) de transférer un projet d'une version récente vers une version plus ancienne directement. Une solution qui fonctionne sur certains softs, est de re-sauvegarder le projet avec la versio...