La recherche a retourné 52 résultats

par viking51
03 avr. 2017, 18:54
Forum : Electricité
Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
Réponses : 34
Vues : 16722

Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT

Bonjour,
Au vu de la puissance du transfo ne t'inquiètes pas pour l'équilibre, tu n'y verras rien.
Pour le disjoncteur http://www.schneider-electric.fr/docume ... 1DP034.pdf
par viking51
31 mars 2017, 10:06
Forum : Electricité
Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
Réponses : 34
Vues : 16722

Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT

Le 230V sur le primaire c'est de la bricole, j'ai déjà vu ce genre de montage foireux mais le mec avait quand même soudé un fusible sur le fil pour la protection...
Enfin bref à ne pas faire. Pour une petite puissance un transfo c'est pas grand chose en termes de place et de coût.
par viking51
22 mars 2017, 17:55
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Desactivation d'une barriere immatérielle
Réponses : 15
Vues : 5616

Re: Desactivation d'une barriere immatérielle

Bonjour,
Il va te falloir contrôler de façon sûre ta position machine dans laquelle tu vas shunter ta barrière, mais attention aux distances de sécurité. C'est un robot ta machine ?
par viking51
10 mars 2017, 18:00
Forum : Allen Bradley
Sujet : Rslogix 5000 V20
Réponses : 1
Vues : 2295

Re: Rslogix 5000 V20

Bonjour,
Solution simple vois avec Rockwell pour avoir une mise à jour.
Cordialement
par viking51
13 févr. 2017, 11:57
Forum : Parlez de tout
Sujet : Changement de métier.
Réponses : 42
Vues : 19264

Re: Changement de métier.

Félicitations, ta persévérance a payé, content pour toi!
J'espère que tu trouveras ton bonheur dans ce nouveau poste.
par viking51
11 janv. 2017, 19:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : programmation ilots festo Bus AS-i RESOLU
Réponses : 4
Vues : 2517

Re: programmation ilots festo Bus AS-i RESOLU

Bonjour,
Certains terminaux ASi Festo ont 2 adresses pour fonctionner, les MPA par exemple.
par viking51
22 nov. 2016, 17:28
Forum : Professionnel - Sous traitance et autre...
Sujet : Retrofit installation transport aéraulique Trutzschler
Réponses : 1
Vues : 1746

Retrofit installation transport aéraulique Trutzschler

Bonjour, Dans le cadre de la modernisation de notre site nous recherchons un éventuel prestataire pour rétrofitter l'ensemble de notre installation Trutzschler. De préférence quelqu'un qui aurait déjà fait ce genre de chose car il s'agit du coeur de notre usine et nous ne prendrons pas de risques. M...
par viking51
03 nov. 2016, 21:14
Forum : Siemens
Sujet : stagiare sur TIA siemens
Réponses : 11
Vues : 5742

Re: stagiare sur TIA siemens

Bonjour, Tu peux rajouter un 2ème capteur qui te permettra de déterminer ton sens de rotation. Sur une période (une dent + une encoche), il faut que la détection de ton 2ème capteur soit décalée de 90° pour déterminer ton sens de rotation. Présence capteur 1 ET Front montant capteur 2 = SENS 1 -> CO...
par viking51
03 nov. 2016, 20:44
Forum : Siemens
Sujet : Plantage à la création d'un nouveau projet
Réponses : 8
Vues : 3879

Re: j'ai besoin d'aide !!!! help pls

Bonjour,
Et bien pour la version 12 ou 13 tu peux contacter Siemens ou un revendeur, il sauront également te donner la configuration minimale recommandée.
par viking51
27 oct. 2016, 06:41
Forum : Parlez de tout
Sujet : Changement de métier.
Réponses : 42
Vues : 19264

Re: Changement de métier.

Bonjour, J'ai pour ma part fait le chemin inverse : engineering/intégration -> maintenance en industrie. Je dois avouer que techniquement je m'ennuie pas mal. J'ai pris ce poste car je sais que je vais avoir une évolution et que je voulais changer de société. Au vu de ce que tu souhaites je pense qu...