Bonjour,
Au vu de la puissance du transfo ne t'inquiètes pas pour l'équilibre, tu n'y verras rien.
Pour le disjoncteur http://www.schneider-electric.fr/docume ... 1DP034.pdf
La recherche a retourné 52 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 03 avr. 2017, 18:54
- Forum : Electricité
- Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
- Réponses : 34
- Vues : 16722
- 31 mars 2017, 10:06
- Forum : Electricité
- Sujet : Conception armoire elec pour usine en regime IT
- Réponses : 34
- Vues : 16722
Re: Conception armoire elec pour usine en regime IT
Le 230V sur le primaire c'est de la bricole, j'ai déjà vu ce genre de montage foireux mais le mec avait quand même soudé un fusible sur le fil pour la protection...
Enfin bref à ne pas faire. Pour une petite puissance un transfo c'est pas grand chose en termes de place et de coût.
Enfin bref à ne pas faire. Pour une petite puissance un transfo c'est pas grand chose en termes de place et de coût.
- 22 mars 2017, 17:55
- Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
- Sujet : Desactivation d'une barriere immatérielle
- Réponses : 15
- Vues : 5616
Re: Desactivation d'une barriere immatérielle
Bonjour,
Il va te falloir contrôler de façon sûre ta position machine dans laquelle tu vas shunter ta barrière, mais attention aux distances de sécurité. C'est un robot ta machine ?
Il va te falloir contrôler de façon sûre ta position machine dans laquelle tu vas shunter ta barrière, mais attention aux distances de sécurité. C'est un robot ta machine ?
- 10 mars 2017, 18:00
- Forum : Allen Bradley
- Sujet : Rslogix 5000 V20
- Réponses : 1
- Vues : 2295
Re: Rslogix 5000 V20
Bonjour,
Solution simple vois avec Rockwell pour avoir une mise à jour.
Cordialement
Solution simple vois avec Rockwell pour avoir une mise à jour.
Cordialement
- 13 févr. 2017, 11:57
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Changement de métier.
- Réponses : 42
- Vues : 19264
Re: Changement de métier.
Félicitations, ta persévérance a payé, content pour toi!
J'espère que tu trouveras ton bonheur dans ce nouveau poste.
J'espère que tu trouveras ton bonheur dans ce nouveau poste.
- 11 janv. 2017, 19:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : programmation ilots festo Bus AS-i RESOLU
- Réponses : 4
- Vues : 2517
Re: programmation ilots festo Bus AS-i RESOLU
Bonjour,
Certains terminaux ASi Festo ont 2 adresses pour fonctionner, les MPA par exemple.
Certains terminaux ASi Festo ont 2 adresses pour fonctionner, les MPA par exemple.
- 22 nov. 2016, 17:28
- Forum : Professionnel - Sous traitance et autre...
- Sujet : Retrofit installation transport aéraulique Trutzschler
- Réponses : 1
- Vues : 1746
Retrofit installation transport aéraulique Trutzschler
Bonjour, Dans le cadre de la modernisation de notre site nous recherchons un éventuel prestataire pour rétrofitter l'ensemble de notre installation Trutzschler. De préférence quelqu'un qui aurait déjà fait ce genre de chose car il s'agit du coeur de notre usine et nous ne prendrons pas de risques. M...
- 03 nov. 2016, 21:14
- Forum : Siemens
- Sujet : stagiare sur TIA siemens
- Réponses : 11
- Vues : 5742
Re: stagiare sur TIA siemens
Bonjour, Tu peux rajouter un 2ème capteur qui te permettra de déterminer ton sens de rotation. Sur une période (une dent + une encoche), il faut que la détection de ton 2ème capteur soit décalée de 90° pour déterminer ton sens de rotation. Présence capteur 1 ET Front montant capteur 2 = SENS 1 -> CO...
- 03 nov. 2016, 20:44
- Forum : Siemens
- Sujet : Plantage à la création d'un nouveau projet
- Réponses : 8
- Vues : 3879
Re: j'ai besoin d'aide !!!! help pls
Bonjour,
Et bien pour la version 12 ou 13 tu peux contacter Siemens ou un revendeur, il sauront également te donner la configuration minimale recommandée.
Et bien pour la version 12 ou 13 tu peux contacter Siemens ou un revendeur, il sauront également te donner la configuration minimale recommandée.
- 27 oct. 2016, 06:41
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Changement de métier.
- Réponses : 42
- Vues : 19264
Re: Changement de métier.
Bonjour, J'ai pour ma part fait le chemin inverse : engineering/intégration -> maintenance en industrie. Je dois avouer que techniquement je m'ennuie pas mal. J'ai pris ce poste car je sais que je vais avoir une évolution et que je voulais changer de société. Au vu de ce que tu souhaites je pense qu...