La recherche a retourné 157 résultats

par valerypetit
21 mai 2018, 09:34
Forum : Siemens
Sujet : Help!!! Besoin de pièces détachés...
Réponses : 4
Vues : 2149

Re: Help!!! Besoin de pièces détachés...

Merci à vous,
je vais harceler MABEO demain pour avoir les pièces à dispo à Marseille.
par valerypetit
20 mai 2018, 09:29
Forum : Siemens
Sujet : Help!!! Besoin de pièces détachés...
Réponses : 4
Vues : 2149

Help!!! Besoin de pièces détachés...

Bonjour à vous. voila l'installation sur laquelle je travail actuellement est mobile en Containers, 3 exactement. le développement est la construction ont étaient fait dans le nord, mais pour le démarrage je décolle dimanche prochain pour Marseille. J'ai reçu un appel de notre équipe de monteur sur ...
par valerypetit
17 mai 2018, 16:38
Forum : Siemens
Sujet : Pertes sur une boucle de courant....
Réponses : 14
Vues : 5732

Re: Pertes sur une boucle de courant....

je viens d'avoir mon fournisseur qui me dit qu'au format ET200, il n'existe pas de voie isolée galvaniquement....
que c'est bizarre d'avoir une déviation, que lui il utilise de voies isolée plutôt dans des cas de parasitage.
par valerypetit
17 mai 2018, 14:51
Forum : Siemens
Sujet : Pertes sur une boucle de courant....
Réponses : 14
Vues : 5732

Re: Pertes sur une boucle de courant....

ça n'est pas moi qui ai commandé le matériel,
mais, tu me dira, j'aurai probablement fais la même erreur.

à quoi cela sert-il de vendre des cartes avec des voies non isolée?
tu pense que mon problème viendrait de là?
par valerypetit
17 mai 2018, 10:00
Forum : Siemens
Sujet : Pertes sur une boucle de courant....
Réponses : 14
Vues : 5732

Re: Pertes sur une boucle de courant....

Salut merci pour vos retours, - indiquer si ça le fait sur tous les capteurs ou que sur un seul * Dans l’ensemble sur la plupart des capteurs il doit y avoir une légère variation, mais je n'ai pas de chiffre précis à vous donner.... - indiquer le type de carte entrées ana. (voies isolées ou non) * O...
par valerypetit
16 mai 2018, 21:03
Forum : Siemens
Sujet : Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400
Réponses : 11
Vues : 5328

Re: Échange de données entre 2 cpu s7 300 et s7 400

Salut Je pense que tu te casserai moins la tête à faire une liaison profinet..... perso j'ai fais communiquer un S7-300 avec un S7-1500 et un S7-1200, en ajouter sur le premier une carte profinet. ya pas grand chose de sorcier, même si le paramétrage est un chouilla plus compliquer avec le S7-300. j...
par valerypetit
16 mai 2018, 20:55
Forum : Siemens
Sujet : Pertes sur une boucle de courant....
Réponses : 14
Vues : 5732

Pertes sur une boucle de courant....

Bonjour, Sur une installation récente, j'ai pu remarquer une petite déviation entre les valeurs mesurées affichés par un capteur (sonde de pression, débitmètre), et celle reçu et mis à l’échelle dans l'automate. il semblerai que l'on ai quelques pertes entre le capteur et la carte ana mais je vous a...
par valerypetit
10 mai 2018, 10:55
Forum : Siemens
Sujet : Envoi de consigne S7-1500 > G120C
Réponses : 12
Vues : 6936

Re: Envoi de consigne S7-1500 > G120C

C'est vrais qu'avec tout ça j'ai de sacrée pistes ;-) juste une remarque, j'ai vu des Convoyeur dans mon ancienne boite dont les vitesse avait été modifiées par un mécano et qui ont tournée plusieurs années à 200% de la vitesse nominal, soit 100Hz. alors que dans le document suivant il est conseillé...
par valerypetit
08 mai 2018, 14:13
Forum : Siemens
Sujet : Envoi de consigne S7-1500 > G120C
Réponses : 12
Vues : 6936

Re: Envoi de consigne S7-1500 > G120C

Salut Ulairi, Je comprend bien ta réponse, mais il y a un truc qui ne colle pas.... à 65Hz (21299 Hexa) demandé, je devrais avoir finalement 65% de ma consigne max soit 3900 tour/min, hors, je m'arrêt à 3260..... Seconde chose, pour rattraper le glissement, la fréquence devrais être supérieur à 65Hz...
par valerypetit
07 mai 2018, 20:55
Forum : Siemens
Sujet : Envoi de consigne S7-1500 > G120C
Réponses : 12
Vues : 6936

Re: Envoi de consigne S7-1500 > G120C

Bonjour à tous, Merci Ulairi pour toute ces infos et piqûres de rappel. J'ai modifié mes paramètres comme tu l'avais suggéré, et ai une petit amélioration, mais pas tout à fait le résultat escompté.... Sur l'une des photos si dessous, je parviens bien à atteindre 3000 tours lorsque j'envoi une consi...