La recherche a retourné 525 résultats

par ProfnovA
03 juil. 2023, 20:45
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Desactivation d'une barriere immatérielle
Réponses : 15
Vues : 5620

Re: Desactivation d'une barriere immatérielle

Tu peux shunter la barrière en contrôlant la vitesse nulle du plateau: Si c'est un moteur asynchrone, tu as ce genre de matos. https://www.dold.com/media/pdf/c9/g0/7d/BD5936_fr.pdf Attention, si tu fais des modifs safety, c'est toi le garant de la conformité machine! S'il y a un accident, c'est toi ...
par ProfnovA
16 juin 2023, 11:53
Forum : Electricité
Sujet : connection des cables électrique
Réponses : 26
Vues : 1189

Re: connection des cables électrique

Bonjour 1-Tout le monde sait qu’il est préférable de mettre des tubes terminaux Bein non... Pour tout ce qui est bornes à ressorts, certains fabricants te diront que la liaison est prévue pour le fil souple sans embouts. Il n'y a pas d'imposition légales me semble-t-il. Que des bonnes pratiques. Da...
par ProfnovA
13 juin 2023, 12:28
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V15] Choix Module de communication Switch
Réponses : 2
Vues : 182

Re: [TIA V15] Choix Module de communication Switch

Pas besoin de le déclarer, il est non manageable.
par ProfnovA
08 juin 2023, 12:10
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : PC Industriel Beckhoff
Réponses : 2
Vues : 464

Re: PC Industriel Beckhoff

Est-ce que le bureau a distance est bien activé.

https://rdr-it.com/howto/windows-10-act ... -distance/

Vérifier aussi le paramétrage de sécurité dans le device manager

https://infosys.beckhoff.com/english.ph ... 9.html&id=
par ProfnovA
07 juin 2023, 16:16
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Réponses : 10
Vues : 561

Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques

tu peux éventuellement faire une moyenne flottante de ton écart sur les X dernières secondes (en fonction de ce que tolère ton process), ce qui te permettrait de filtrer les pics, s'il y en a.
génère un défaut si la moyenne est > à un seuil paramétrable pendant un temps paramétrable.
par ProfnovA
06 juin 2023, 13:26
Forum : Section hard
Sujet : ANYBUS X-GATEWAY passrelle PROFIBUS-MODBUSTCP
Réponses : 3
Vues : 694

Re: ANYBUS X-GATEWAY passrelle PROFIBUS-MODBUSTCP

J'avais fait ethernet ip / profinet. De mémoire la mise en oeuvre est assez facile...
par ProfnovA
01 juin 2023, 11:29
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1200] créer variables API pour afficher vue IHM
Réponses : 4
Vues : 303

Re: [S7-1200] créer variables API pour afficher vue IHM

Il y a 150 tutos sur le web pour faire ça



par ProfnovA
20 avr. 2023, 14:07
Forum : Tutoriaux
Sujet : Tuto:Afficheur numérique sur ZELIO,LEGO,CROUZET
Réponses : 8
Vues : 1924

Re: Tuto:Afficheur numérique sur ZELIO,LEGO,CROUZET

Ca peut être une solution pas chère pour afficher quelques défauts. Qu'utilises tu comme compteur?
par ProfnovA
20 avr. 2023, 13:31
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1200] Problème de mémoire
Réponses : 6
Vues : 356

Re: [S7-1200] Problème de mémoire

Super tuto ou tu apprendras tout ce qu'il faut sur les différents types de mémoire.