Ok merci pour la précision, désolé j'ai pas eu le temps de faire la recherche moi même, je m'amuse sur un autre sujet en même tempsitasoft a écrit :slts,
la TM3 AI4 c'est tout récent , bien sur que c'est toujours commercialisé, tu trouve la Doc en rosbif sur le net.
La recherche a retourné 715 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 28 juil. 2016, 12:26
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
- Réponses : 22
- Vues : 8850
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
- 28 juil. 2016, 12:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
- Réponses : 22
- Vues : 8850
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
Cela a été vérifié moulte foisphilou77 a écrit :RE !
Il me semble que par défaut, les config de voies sont sur 'NONE' donc normal que cela ne fonctionne pas si aucune config faite dans l'automate non ?
Il faut choisir '4-20mA' pour du courant ou 0-10V pour Tension.
- 28 juil. 2016, 10:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
- Réponses : 22
- Vues : 8850
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
slts, ceci dit, si on configure et teste en tension 0/10V les 4 voies et que aucune ne marche là ya vraiment un mystère Oui du coup je me demande ce matos (TM3 AI4) a quel age? c'est toujours commercialisé? Parce quand j'ai cherché les docs je suis tombé sur toute sorte de site web sauf celui de Sc...
- 28 juil. 2016, 10:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
- Réponses : 22
- Vues : 8850
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
Re ! Le capteur en usine est configuré sur une sortie en courant, donc si aucun paramétrage réalisé sur le capteur, il faut considérer la carte d'entrée. 1 - Vérifier si elle est bien configurée en 4-20 mA ! 2 - Si mélange entre courant et tension alors Court circuit, d'ou destruction probable de l...
- 28 juil. 2016, 10:04
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
- Réponses : 22
- Vues : 8850
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
Je m'autorise aussi a le penser, j'imagine que le copain au milieu de la pampa n'était pas trop fatigué pour le faire quand il a fait le test ^^itasoft a écrit : on s'autorise à penser que pour ce test la voie est configurée en 0/10V
- 28 juil. 2016, 09:41
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
- Réponses : 22
- Vues : 8850
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
Disons qu'on a de bon rapport (financier) avec certains fournisseursitasoft a écrit : et avant de changer tout le materiel (les fous) il faut tester la carte ana. avec une pile
- 28 juil. 2016, 09:39
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
- Réponses : 22
- Vues : 8850
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
Re,
Mé oh bon cette fois ci je met la doc du capteur
http://www.ifm.com/products/fr/ds/O1D100.htm
On a testé la carte d'entrée analogique avec une alimentation a tension variable entre 0 & 10V, idem même souci...
A+
Mé oh bon cette fois ci je met la doc du capteur
http://www.ifm.com/products/fr/ds/O1D100.htm
On a testé la carte d'entrée analogique avec une alimentation a tension variable entre 0 & 10V, idem même souci...
A+
- 27 juil. 2016, 17:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
- Réponses : 22
- Vues : 8850
Re: Problème entre M241 et TM3 AI4
C'est sur le schémas c'est un o1d100 en 4-20mA
La carte a déjà été changé
La carte a déjà été changé
- 27 juil. 2016, 16:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
- Réponses : 22
- Vues : 8850
[Résolu] Problème entre M241 et TM3 AI4
Salut, Bon j'ai un de mes collègues bloqué (pour ne pas dire complètement bloqué) sur une configuration avec un M241 et une carte ana 4 entrée TM3AI4. IDE (Somachine) Les symptômes sont les suivant: Lorsque l'intensité varie sur les bornes 7 & 8, la variable IW"X" ne varie pas (idem su...
- 25 juil. 2016, 15:52
- Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
- Sujet : Analyse SISTEMA
- Réponses : 20
- Vues : 19101
Re: Analyse SISTEMA
Oui c'est sur mais ça aide quand même pour la conception, je pense que peu de gens connaissent les "conditions" qui mènent a une dégradation du niveau de sécurité. Et perso j'ai déjà eu affaire a une procédure suite a la mort d'un opérateur sur ligne, c'est quand même celui qui a le plus ...