Permutation 3 pompes pl7 pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 113
Inscription : 09 avr. 2016, 14:30

Permutation 3 pompes pl7 pro

Message par lamjer65 »

Bonjour à tous,

Est-ce que l'un d'entre vous aurez un bloc de permutation pour 3 moteurs pour pl7 pro?
2 moteurs peuvent fonctionner en même temps.

Merci à tous.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Permutation 3 pompes pl7 pro

Message par itasoft »

slts,
permutation sur un temps de marche ou sur une pompe en défaut ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 113
Inscription : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Permutation 3 pompes pl7 pro

Message par lamjer65 »

Salut,
Simplement sur chaque demande et défaut.
Exemple 3 pompes, démarrage d’une pompe sur un premier niveau, démarrage d’une seconde sur un second seuil. Permutation si l’une des pompes n’est pas disponible et permutation sur chaque démarrage.
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Permutation 3 pompes pl7 pro

Message par sinced »

Est-ce qu'il faut une fonction appoint du genre si le niveau est très haut, on doit démarrer 2 pompes ?
lamjer65
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 113
Inscription : 09 avr. 2016, 14:30

Re: Permutation 3 pompes pl7 pro

Message par lamjer65 »

Oui par exemple.
Dans ce type d'exemple on peut penser à un poste de refoulement avec 3 pompes.
Sur seuil haut, démarrage d'une pompe
Sur seuil très haut, démarrage d'une seconde pompe
Etc...
En gardant la permutation
Avatar de l’utilisateur
sinced
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1230
Inscription : 13 oct. 2015, 16:56

Re: Permutation 3 pompes pl7 pro

Message par sinced »

OK,
Je vais développer la fonction sur Unity Pro. Il n'y a pas trop de différence sur les instructions donc retranscrire en PL7 Pro sera assez digeste.
@+
Répondre