Message par philou77 » 16 avr. 2018, 13:04

Bonjour à tous !

Une petite question à 2 Balles sur un M340 Unity.

J'ai un cycle de 20ms en Mast (Cyclique)
J'ai plusieurs section en FAST (Périodique 5ms)
Toutes mes E/S sont déclarées en MAST dans la partie configuration.


Dans mes tâches fast :
- Si j'y active une sortie , à quel moment se met-elle à 1 effectivement :
1/ à la fin du FAST ?
2/ à la fin du MAST ?

D'après moi, réponse 1, mais je suis pas sûr, les explications trouvées la dessus me laisse perplexe.

Merci de vos réponses ;)
Si vous faites rien aujourd'hui et que votre chef vous dit que vous faisiez déjà ça hier, répondez qu'hier vous aviez pas fini !

Avatar de l’utilisateur
djé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 213
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Tâches Mast et Fast

Message par djé » 16 avr. 2018, 13:18

Salut,
Pas absolument sûr mais si les E/S ne sont pas déclarées en FAST, ca sert à rien.

Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2092
Enregistré le : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: Tâches Mast et Fast

Message par itasoft » 16 avr. 2018, 13:20

slts,
non c'est la réponse 2
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr

philou77
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 473
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00

Re: Tâches Mast et Fast

Message par philou77 » 16 avr. 2018, 14:34

Ok,

Merci, c'est bien ce que je me disait aussi.

- Peut-on déclarer une ou plusieurs sorties en fast , et pas en bloc ?
- Dans le cas contraire, déclarée en FAST par bloc mais certaines utilisées en MAST, ça pose problème ?
Si vous faites rien aujourd'hui et que votre chef vous dit que vous faisiez déjà ça hier, répondez qu'hier vous aviez pas fini !

Avatar de l’utilisateur
djé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 213
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Tâches Mast et Fast

Message par djé » 16 avr. 2018, 15:52

philou77 a écrit :
16 avr. 2018, 14:34
- Dans le cas contraire, déclarée en FAST par bloc mais certaines utilisées en MAST, ça pose problème ?
Si tu déclares des E/S en FAST celles utilisées dans la section programme FAST seront rafraichies en FAST et sinon dans le MAST.
No problemo.

Avatar de l’utilisateur
djé
Codeur fou
Codeur fou
Messages : 213
Enregistré le : 20 oct. 2015, 09:55
Localisation : Bretagne, Pays de la Loire, Nantes

Re: Tâches Mast et Fast

Message par djé » 16 avr. 2018, 15:54

philou77 a écrit :
16 avr. 2018, 14:34
- Peut-on déclarer une ou plusieurs sorties en fast , et pas en bloc ?
A voir dans la conf mais je crois que c'est par groupe.

GG10
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 31
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Tâches Mast et Fast

Message par GG10 » 16 avr. 2018, 17:30

bonjour

il doit y avoir une instruction qui permet de mettre a jour ta sortie que tu écrit en fin de tache fast...

philou77
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 473
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00

Re: Tâches Mast et Fast

Message par philou77 » 16 avr. 2018, 18:02

GG10 a écrit :
16 avr. 2018, 17:30
il doit y avoir une instruction qui permet de mettre a jour ta sortie que tu écrit en fin de tache fast...
chez Omron, oui.. mais schneider pas trouvé !

C'est pour cela je pense qu'il existe le mast et le fast !

ça met à jour les Mémoire image en entrée et sortie ! à la fin du fast..ou à la fin du mast, ce qui représente une réelle différence !
Si vous faites rien aujourd'hui et que votre chef vous dit que vous faisiez déjà ça hier, répondez qu'hier vous aviez pas fini !

GG10
Code son premier grafcet
Code son premier grafcet
Messages : 31
Enregistré le : 15 sept. 2016, 14:35

Re: Tâches Mast et Fast

Message par GG10 » 16 avr. 2018, 19:25

effectivement instruction n existe pas.
dans ce cas il faut déclarer la carte en tache fast,
remplacer les sorties écrient en mast par des bits internes.
et écrire en fast toute la carte avec les bits interne.

philou77
Maître du binaire
Maître du binaire
Messages : 473
Enregistré le : 21 oct. 2015, 10:00

Re: Tâches Mast et Fast

Message par philou77 » 16 avr. 2018, 20:15

Oui, c'est ça !

Merci pour vos réponses :)