Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Dans le système, les sepam affichent des mesures électriques, ces sepam sont reliés à des cartes ACE949-2.
Mon but est de relever ces mesures à partir d'une automate M340 qui est reliée aussi à une carte ACE949-2.
Je sais pas par quoi commencer ou quoi faire. Je vous remercie infiniment.
communication modicon RS485
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: communication modicon RS485
Slts,
Si le M340 est déjà relié à la carte ACE949-2 en ModBus RTU
Reste plus qu’a utiliser la fonction READ_VAR pour lire les registres du SEPAM
(sur Unity, voir l’aide en ligne sur la fonction READ_VAR)
Si le M340 est déjà relié à la carte ACE949-2 en ModBus RTU
Reste plus qu’a utiliser la fonction READ_VAR pour lire les registres du SEPAM
(sur Unity, voir l’aide en ligne sur la fonction READ_VAR)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
itasoft@free.fr
Re: communication modicon RS485
merci, comment je peux savoir les adresses de sepam ??
- itasoft
- Mi homme - Mi automate
- Messages : 7037
- Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
- Localisation : Lyon
- Contact :
Re: communication modicon RS485
slts,
dans la doc du Sepam
dans la doc du Sepam
Automaticien privé (de tout)