Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien.

Dans le système, les sepam affichent des mesures électriques, ces sepam sont reliés à des cartes ACE949-2.
Mon but est de relever ces mesures à partir d'une automate M340 qui est reliée aussi à une carte ACE949-2.
Je sais pas par quoi commencer ou quoi faire. Je vous remercie infiniment.
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: communication modicon RS485

Message par itasoft »

Slts,
Si le M340 est déjà relié à la carte ACE949-2 en ModBus RTU
Reste plus qu’a utiliser la fonction READ_VAR pour lire les registres du SEPAM
(sur Unity, voir l’aide en ligne sur la fonction READ_VAR)
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Yahya
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 7
Inscription : 02 avr. 2018, 12:52

Re: communication modicon RS485

Message par Yahya »

merci, comment je peux savoir les adresses de sepam ??
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: communication modicon RS485

Message par itasoft »

slts,
dans la doc du Sepam
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr