remplacement adresse par nom dans unity pro

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Manfraid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 21 mars 2019, 11:57

remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par Manfraid »

Bonjour,

j'ai actuellement un programme à modifier mais dans celui ci les adresse on été utilisés dans le programme et aucun nom n'a été défini, donc quand je défini un nom il n'y a aucune mise a jour de faite dans le programme, auriez-vous une astuce pour éviter de faire des rechercher remplacer sur chaque variable car j'en ai un sacrée stock a faire
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par itasoft »

slts,
pas tout compris mais ça concerne les variables absolue style %MWxx qui actuellement sont utilisées dans le programme directement sans nom
tu veux affecter un nom à ces variables et que ça remplace %MWxx par le nom affecté dans tout le programme , c'est ça ??
ceci dit, pourquoi tu veux donner un nom (mnémonique) aux variables absolues existantes (%MW) pour mettre un commentaire ?
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Manfraid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 21 mars 2019, 11:57

Re: remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par Manfraid »

oui c'est bien ça, désolé si je me suis mal exprimer.

car la finalité va être de migrer tout les adresse qui sont en fipio vers une carte NOE donc en ioscanning
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par itasoft »

slts,
c'est sur un PREMIUM alors, ya quoi comme modules sur le fipIO ?
sur IOscanning on peut bien mettre les dresses absolues %MW
sinon donne un exemple de ce que tu veux faire
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Manfraid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 21 mars 2019, 11:57

Re: remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par Manfraid »

Donc je vais essayer de mieux expliquer, donc oui c'est un premium
dans l'éditeur de donnée, associé au adresse j'ai un commentaire mais pas de nom, dans le programme tout est utilisé en adresse direct
Ce que je voudrais faire c'est pouvoir mettre un nom sur ces adresse et que dans les sections le nom soit utilisé
pour ensuite pouvoir changer ces adresse en %MW qui viendrai de l'IOscanning.

Et donc le but je voudrais savoir si vous n'avez pas une astuce plus rapide que de chercher et remplacer chaque adresse dans le programme par son "futur" nom
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par itasoft »

slts,
Ok , je crois avoir compris, m'envoyer ton programme Unity fichier *.ZEF pour voir ce que je peux faire

itasoft@free.fr
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par itasoft »

slts,
Ok , je crois avoir compris, m'envoyer ton programme Unity fichier *.ZEF pour voir ce que je peux faire

itasoft@free.fr
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Avatar de l’utilisateur
Béryl
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1661
Inscription : 20 oct. 2015, 12:00
Localisation : localhost

Re: remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par Béryl »

Je vois pas trop ce que peut faire une de tes moulinettes, ita.
Si j'ai bien compris, il faut juste nommer les variables autrement que par leur adresse.
Pas de bol pour Manfraid, il va devoir se cogner toutes les variables en les nommant en fonction de leur utilité dans le programme et de ses habitudes de nommage (très subjectif, quoi).
C'est ce que je fais quand je bascule un programme de PL7-Pro vers Unity et que les symboles n'ont pas été renseignés :(
Avatar de l’utilisateur
itasoft
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 7037
Inscription : 20 oct. 2015, 10:15
Localisation : Lyon
Contact :

Re: remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par itasoft »

Slts,
Moi j’ai compris que sur le fipIo ya des modules d’entrées/sorties avec un adressage du style '%I\2.1\0.0.1
Et qu’il veut les remplacer par des variables %MW partout dans le programme pour ensuite les contrôler via le Ioscanning du coupleur NOE Exemple : remplacer %I\2.1\0.0.1 par %MW100.1
Ceci dit, si actuellement les moules E/S sont sur fipIo tu peux pas comme par miracle les basculer sur Ethernet
Automaticien privé (de tout)
itasoft@free.fr
Manfraid
Apprend le binaire
Apprend le binaire
Messages : 5
Inscription : 21 mars 2019, 11:57

Re: remplacement adresse par nom dans unity pro

Message par Manfraid »

Ok merci de vos réponse, donc pas le choix que de les faire une a une

Encore merci
Répondre