Defaut TSX57: voyants IO / TER / ERR fixe

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Avatar du membre
geronimo
Forcené des structures
Forcené des structures
Messages : 169
Enregistré le : 20 oct. 2015, 08:46

Re: Defaut TSX57: voyants IO / TER / ERR fixe

Message par geronimo »

Effectivement les cartes mémoires ont une durée de vie limitée.
Elles peuvent aussi crées des problème complétement loufoque.

J'ai eu il y a 1 an un problème chez un client sur un réseau de 5 automates avec communication en read_var.
L'installation était en place depuis 4 à 5 ans sans problème et du jour au lendemain un read var ne marchait plus dans un automate mais le programme continuer de marcher sans problème ainsi que d'autres read_var.
Ben le problème est venu de la carte mémoire, j'ai quand même mis 6h à trouver n'ayant pas de carte mémoire en stock, j'avais changé l'alim, le processeur et les bouchons de fin de ligne.
Répondre