Effectivement les cartes mémoires ont une durée de vie limitée.
Elles peuvent aussi crées des problème complétement loufoque.
J'ai eu il y a 1 an un problème chez un client sur un réseau de 5 automates avec communication en read_var.
L'installation était en place depuis 4 à 5 ans sans problème et du jour au lendemain un read var ne marchait plus dans un automate mais le programme continuer de marcher sans problème ainsi que d'autres read_var.
Ben le problème est venu de la carte mémoire, j'ai quand même mis 6h à trouver n'ayant pas de carte mémoire en stock, j'avais changé l'alim, le processeur et les bouchons de fin de ligne.
Defaut TSX57: voyants IO / TER / ERR fixe
Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Retourner vers « Schneider - Telemecanique »
Aller à
- Automatisme industriel
- ↳ Siemens
- ↳ Schneider - Telemecanique
- ↳ Allen Bradley
- ↳ Wago - Codesys
- ↳ Mitsubishi Electric
- ↳ Omron
- ↳ Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
- Robotique
- ↳ Kuka
- ↳ ABB
- ↳ Fanuc
- ↳ Motoman
- ↳ Les autres: Epson Robotique...
- Informatique industrielle
- ↳ Interface Homme Machine
- ↳ Supervision industrielle
- ↳ Section hard
- ↳ Section soft
- ↳ Réseaux
- Instrumentation industrielle
- ↳ Mesures
- ↳ Regulation - Enregistrement - Acquisition
- ↳ Electronique
- ↳ Vision industrielle
- Electrotechnique
- ↳ Electricité
- ↳ Variateurs de vitesse
- Sécurité machine
- ↳ Conception / Architecture / Mise en oeuvre
- ↳ Normes applicables
- Entraide
- ↳ Professionnel - Sous traitance et autre...
- ↳ Etudiants - Exercices et avis...
- La bibliothèque de l'automaticien
- ↳ Livres - Documents
- ↳ Tutoriaux
- ↳ Siemens
- ↳ Schneider
- ↳ Démo - Utilitaires- Applications
- ↳ Liens pédagogiques
- ↳ Nos ami(e)s les automaticien(ne)s
- Le marché de l'emploi
- ↳ Offres d'emploi
- ↳ Demandes d'emploi
- La vie du forum
- ↳ Présentation
- ↳ Parlez de tout
- ↳ News - Questions - Suggestions
- ↳ Corbeille