somachine et analog input
Re: somachine et analog input
ok merciii j'ai déjà pensé à ça
Re: somachine et analog input
Bonjour,
Je pensais trouvé la réponse à ma question de passé du max 1000 pts à 10 000 pts (plus ou moin trouvé du coup).
J'en profite pour répondre à la question.
Il faut faire plusieurs ligne pour que les différentes conversions soit prises en compte :
1) %MW0 := %IW0.0
2) %MF0 := INT_TO_REAL(%MW0) * n
Il est important de mettre %IW dans un mot puisque nous ne pouvons pas travaillé directement l'entrée pour un passage en Real.
Ensuite le "n" correspond à ton coefficient de conversion soit 1 / 1000 * (Max_plage - Min_plage)
Exemple pour une plage entre -20 et 100 le coef donne 0.12
Bon courage.
Je pensais trouvé la réponse à ma question de passé du max 1000 pts à 10 000 pts (plus ou moin trouvé du coup).
J'en profite pour répondre à la question.
Il faut faire plusieurs ligne pour que les différentes conversions soit prises en compte :
1) %MW0 := %IW0.0
2) %MF0 := INT_TO_REAL(%MW0) * n
Il est important de mettre %IW dans un mot puisque nous ne pouvons pas travaillé directement l'entrée pour un passage en Real.
Ensuite le "n" correspond à ton coefficient de conversion soit 1 / 1000 * (Max_plage - Min_plage)
Exemple pour une plage entre -20 et 100 le coef donne 0.12
Bon courage.